1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5

Вопрос/ответ по электрике - 3

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Antoshkaaa, 27.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @SMaks, нагрузку снимают снизу вверх.
     
  2. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Ага, т. е. от "групповых" автоматов в сторону вводного, а подключают, я так понимаю, наоборот?
     
  3. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Да.
     
  4. SMaks
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14

    SMaks

    Живу здесь

    SMaks

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Угу понято, благодарю.
     
  5. Ded48
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Ded48

    Новичок

    Ded48

    Новичок

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом. Перед морозилкой стоит стабилизатор с "автоматом", это в селе, напряжение скачет и иногда после нескольких дней отсутствия, приезжаешь а морозилка поплыла. Слышал что есть самовостанавливающиеся автоматы, если на форуме где-то об этом есть то дайте ссылочку. И конечно интересует Ваше видение решения этой проблемы.
    Спасибо.
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.567
    Благодарности:
    14.726

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.567
    Благодарности:
    14.726
    Адрес:
    Новая Москва
    @Ded48, правильно рассчитанный, исправный автомат не должен вылетать.
     
  7. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Последнее редактирование: 28.07.15
  8. АлександрМонэ
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231
    Всех приветствую :hello:
    Подскажите пожалуйста..сегодня заводил сип 4х16 в дом и повредил одну жилку в одном проводе из четырех (красный). Как быть:faq:
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    /
    Гильзой Al обожмите с контактной пастой. И заизолируйте качественной ТУТ.

    P. S. но СИП в дом заводить нельзя, видать, бог все видит и вас мягко предупредил... :aga:
     
  10. АлександрМонэ
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231
    О как! А чем в дом заводить? Может действительно Боженька предупредил.
     
  11. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    1.418
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Ded48, либо автомат неисправен, либо пусковой ток морозилки превышает возможности стабилизатора. Самовзводить его не стоит, ибо самовзводилка может не знать о причине срабатывания, что может привести к печальным последствиям. Реле напряжения предназначено спасать от проблем снаружи, а АВ от проблем за ним. Разницу чуете? Заменять им автомат равносильно установке "жучка".
     
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Ну, например, сегодня отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/319686/page-5#post-13452717
    И чуть выше/ниже гляньте.
    Не читаете форум, поиск не используете...
     
  13. АлександрМонэ
    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    АлександрМонэ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.13
    Сообщения:
    504
    Благодарности:
    231
    ВЫ правы:aga:. У меня паника, завтра надо делать, а тут накосячил еще.
    Спасибо за совет, почитаю сейчас.
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Видение проблемы очень простое - убрать стаб и поставить УЗМ51М + реле времени на 5 мин. Все на форуме 100500 раз обсуждено.
     
  15. defektolog
    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071

    defektolog

    Живу здесь

    defektolog

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.10
    Сообщения:
    1.963
    Благодарности:
    5.071
    Адрес:
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не заменять! У стабилизатора есть ограничения рабочего входного U, у компрессора нелюбовь к скорости вкл-выкл-вкл. совсем "убрать стаб" не всегда представляется возможным.
    Неоднозначно. Недавно представился случай завести 4х16СИП в кирпич/пенопласт/вагонка (= сгораемые). С трубой получилось меньше мороки, чем другие варианты. ВВГ все-таки не для солнышка.
     
Статус темы:
Закрыта.