Добрый день! Подскажите пожалуйста по лучевой системе отопления. Исходные данные: дом - 2 этажа. Первый этаж 6 контуров, 2-й 4 контура. Все сводиться в котельную. Вопрос: ставить два коллектора на 6 и 4 контура или один на 10? Для ТП ставят коллекторы с расходомерами и регуляторами, а на радиаторы - обычные. Но а как в таком случае отрегулировать (выровнять) подачу на самые длинные лучи, ведь в них будет наименьшее давление. Спасибо
Как удобнее и дешевле. На мой взгляд всё-же предпочтительнее 2 коллектора, так как в этом случае (возможно) сократятся длины лучей. Регулировать балансировочными (регулировочными) вентилями на радиаторах, ограничивая расход теплоносителя в ветках с наименьшим гидравлическим сопротивлением. Но надо иметь в виду, что регулируется, ведь, подача не "на лучи", а на радиаторы, с целью обеспечить расчетный расход теплоносителя, с учетом гидравлического сопротивления трубы и арматуры (вентилей). И ситуация может быть различной, в том числе, когда "придавливать" нужно будет радиаторы на длинных ветках (например, если их мощность меньше).
А если, гипотетически, радиаторы без запаса и работают на полную мощность? В таком случае самый удаленный будет иметь наименьший проход теплоносителя и с этим уже ничего не сделаешь?
В самом удалённом (т.е. в самом нагруженном) контуре расход теплоносителя повышаем сокращением протока в менее нагруженных контурах (балансировочными вентилями). Подобрать насос по гидравлической характеристике сети, т. е. с учетом падения напора в сбалансированной системе.
Вот как люди учаться трогаться в автомобиле, так и тут. При трогании одновременно отпускают педаль сцепления, а педалью газа добавляют мощности двигателя. Так и в СО, чтобы обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя через радиаторы, при определенном сопротивлении системы (отпускаемая педаль сцепления), нужно обеспечить от насоса нужный напор (педаль газа). Т. е. в идеале расчитать нужно настройки балансировочной арматуры на каждом радиаторе, и необходимый при этом напор насоса. А перед первым пуском, просто установить нужные значения преднастроек балансировочной арматуры. И система будет сразу правильно сбалансированной не только по перепадам давления, но и по массовым расходам теплоносителя через радиаторы.
Не знаю, что понимать под пуско-наладкой. Много раз делали установку по расчетным преднастройкам арматуры и никакая более настройка и балансировка СО не требовалась. Но пуско-наладка котла - это другое, и тоже крайне необходимое дело для оптимизации расхода газа. Это как правильно настроить карбюратор в авто.
Рассчитать настройки балансировочной арматуры не смогу, поэтому балансировать систему и отлаживать придется после запуска. Во и хочу понять как это делать. С теплыми полами понятно, а вот с радиаторами пока не очень. Прекрутить кран, то есть ограничить поток на одних, на других открыть кран на полную? Таким образом выровнять давление по всем веткам? Но при таком подходе, если я решу добавить тепла по одной из веток и открою на ней кран, то система расболансируется, на других ветках напор упадет. И еще раз спрошу про коллекторы: что лучше/надежнее два коллектора по одному на этаж или один общий?
Тема на 1-стр. "Радиаторного отопления": Подскажите как отрегулировать вентили (Балансируем 2-трубную СО) В FAQ-е: Еще о балансировке и ее "алгоритме" https://www.forumhouse.ru/threads/134894/page-7#post-4565037 Там же еще (!) темы со словом "балансировка".