    Магия огня ужо 3 года в сарае лежит...:( (каминная топка... пучурку с камином изначально
    планировал). Думаеться ыщё года 3-4 ей там отдыхать.
     
  2. Гари
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120

    Гари

    Специалист

    Гари

    Специалист

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Да и моим тепловым насосом при минус 20 на улице дом нужно протапливать с +5 до +22 дня так два-три. Сначала температура растёт относительно быстро, затем по четверть градуса в час.
    А печка+ТН - 3-4 часа и тепло. Ранее было также, только работал электроконвектор + электрокамин и печка.
     
  3. Гари
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120

    Гари

    Специалист

    Гари

    Специалист

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Ну вот и закончен второй этап работы - фанкойлы для охлаждения помещения.
    На фотографиях всё понятно. Состав - вентилятор осевой компьютерный 220В 15 Вт, радиатор отопителя УАЗ с тепловой мощностью около 9 кВт, поддоны для сбора и отвода конденсата из столовых подносов, каркас из дерева, трубная подводка в теплоизоляции.

    Это лето не богато жаркими днями, потому фанкойлам не пришлось много трудиться, но комнаты охлаждает очень хорошо, хоть и не быстро (вентиляторы слабоваты и шумноваты).
    В остальном всем доволен.
    Да, и циркуляционный насос необходимо обязательно в теплоизоляцию, гайки чугунные моментально поржавели!
    20150613_210959.jpg 20150613_211054.jpg 20150613_211132.jpg 20150613_211244.jpg 20150621_161108.jpg 20150621_161137.jpg
     
  4. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    @Гари, есть вентиляторы с пониженным уровнем шума. Или, как вариант, снижать скорость и увеличивать количество вентиляторов.
     
  5. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Думаю вентилятор нужен не осевой а центробежный
     
  6. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Центробежный - это когда в канал продувать надо. Здесь надо осевой правильно подобрать.
     
  7. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708
    Адрес:
    Москва
    Вот-вот.
    Вентилятор надо "поширше" :)
    Увеличение диаметра вентилятора в 3 раза снижает требуемую скорость воздуха в 9 раз при
    одном и том же расходе через вентилятор.
    Соответственно примерно во столько же раз снижаются необходимые обороты вентилятора,
    а производимый им шум снизится ещё сильнее.
    Даже в два раза увеличить диаметр - будет очень заметно, ибо интенсивность производимого шума растёт нелинейно.

    Потребляемая мощность эл. дв. зависит от расхода и потерь, следовательно тоже снижается на величину снизившихся потерь в вентиляторе или по крайней мере остаётся на том же уровне, если основные потери происходят в воздушном теплообменнике, расход через который остался тот-же
     
  8. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва
    Все малошумящие компьютерные вентиляторы большого диаметра с маленькими оборотами.
    Таким образом, получаем "рецепт" - побольше диаметр и поменьше обороты.
    Опять же, по опыту - берем шумный вентилятор, снижаем обороты - шум падает радикально.
    Два вентилятора, работающие на пониженных оборотах, шумят меньше, чем один с той же производительностью.
     
  9. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    ребят, тут начинать на мой взгляд нужно не с уровня шума на котором вы заостряете особое внимание, а с объемной производительности всей системы, с учетом потерь на теплообменнике и диффузорах.
    а расход через теплообменник ?
    и кратность воздухообмена? (производительность фанкойла относительно объёма помещения)
     
  10. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.338
    Благодарности:
    3.708
    Адрес:
    Москва
    Это забота хозяина.
    Подразумевалось, что в принципе его устраивало:

    А не очень доволен тем, что:

    Насчёт не быстро - можно и подождать подольше или включить пораньше, ведь охлаждает же?
    А вот шум высокооборотного вентилятора быстро надоедает, - жди, не жди, никуда не денется, надо бороться...
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите как вентиляторы внутренних блоков кондиционеров устроены. Над этой конструкцией не одна умная голова работала. Я правда не совсем понимаю как они работают, но главное что тихо.
     
  12. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Там как раз таки центробежные
    По поводу хозяина устраивает, стоит обратить внимание что жары как таковой не было
    А когда будет хозяин как говорится"будет посмотреть"
     
  13. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.902
    Благодарности:
    895
    Адрес:
    Москва

    Тангенциальные. Это немного другое...
     
  14. Гари
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120

    Гари

    Специалист

    Гари

    Специалист

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Ну есть ещё и диагональные вентиляторы - комбинация осевого и центробежного.
    Но тут вопрос стоимости - не последний вопрос.
    У меня стоят вентиляторы 120х120х38мм - по 1000 рублей.
     
  15. Гари
    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120

    Гари

    Специалист

    Гари

    Специалист

    Регистрация:
    25.02.07
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Москва
    Вот и начался новый отопительный сезон.
    Естественно, решил проверить работу всех компонентов системы после летнего простоя.
    Кроме того, что переключил циркуляционный насос геоконтура 25/40 на максимальные обороты после его работы в системе кондиционирования на средней скорости, больше ничего делать не пришлось.
    Пропилен-гликоль - без потерь, фреон - без потерь.
    Все работает не хуже, чем было весной и даже лучше, т. к. грунт прогрет.
    Автоматику за лето так и не запрограммировал - летом времени всегда не хватает. Только начал.
    Буду продолжать все трубы, что в подвале проходят, утеплять. Хочу закрыть утеплителем компрессора, конденсатор и все горячие фреоновые магистрали, т. к. всё это сильно греется, оставляя тепло в подвале, а хочется, чтобы это тепло расходовалось на нагрев помещений. Также в планах установить пластинчатый теплообменник GBE-220 площадью около 0,6 кв. м на предварительный подогрев воды перед электрическим бойлером. Это очень актуальная для меня тема, т. к. на нагрев воды уходит электричества больше, чем на всё остальное (вместе с отоплением).