1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по термостатическому трехходовому клапану

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vasltt, 12.07.15.

  1. vasltt
    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    vasltt

    Новичок

    vasltt

    Новичок

    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Вопрос по термостатическому трехходовому клапану
    Доброго времени суток!

    Мой вопрос касается трехходового термостатического клапана, который ставится для циркуляции воды по малому кругу, для разогрева котла и предупреждения возникновения конденсата. Если выключится электричество, то без включенного насоса он будет иметь необходимую пропускную способность для циркуляции горячей воды из твердотопливного котла, поскольку у меня система гравитационного типа с розширительним бачком? Котел Кальвис к-2-25.

    Зарание благодарю!
     
  2. Simakoff
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864

    Simakoff

    Живу здесь

    Simakoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    4.570
    Благодарности:
    1.864
    Адрес:
    Одинцово
    Вам бы по хорошему построить систему таким образом, чтобы при отключении электричества теплоноситель шел в обход трехходового крана и насоса.
     
  3. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.454
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Нет
     
  4. владосвет 2012
    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    21

    владосвет 2012

    Живу здесь

    владосвет 2012

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.13
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Красноярск
    При применении трехходового термостатического клапана пропускная способность трубопровода уменьшается до 50%. Гравитационная система с таким клапаном работать не будет. Как вариант можно использовать гидрострелку с байпасоми на насосах или вместо клапана установить байпас с соленоидом, а на обратку погружной термостат.
     
  5. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Все гораздо проще. Нужно сделать примерно по такой схеме, и все будет работать:
    трехходовой клапан.jpg

    Обратный клапан лепестковый или "хлопушка", подпружиненный может не работать.
    Когда работает насос, обратный клапан закрыт, и вода идет через трехходовой, там смешивается или не смешивается (в зависимости от температуры на выходе трехходового) с горячей водой из котла. Когда насос выключен, например нет света или отключен по термостату, обратный клапан открывается и вода идет в котел напрямую из обратки. Это все работает при наличии гравитационной СО.
     
  6. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    Так, ведь разговор идет о подмесе горячей воды непосредственно в котел по малому кругу, это надо при растопке котла, а ваша схема обычная, при отключении эл., СО будет работать в ЕЦ, если конечно СО способна работать в этом режиме, но подмеса не будет.
     
  7. Koal
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389

    Koal

    Живу здесь

    Koal

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    617
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Свободный
    Все правильно вы говорите. Без насоса с трехходовым подмеса полюбому не будет, поэтому необходимо озаботиться о резервном питании.
    Просто байпас из подачи а обратку тоже без насоса не работает, во всяком случае у меня. Ну не желает горячая вода идти вниз, а почему-то только вверх. :)
    А схему эту я привел как наиболее простую, но у нее тоже один недостаток, как вы правильно заметили - нужен насос.
     
  8. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    Примерно так, четко работает подмес, никакого резервного питания, ЦН для подмеса не нужны.
     

    Вложения:

    • Схема подмеса ТТ КОТЛА.jpg
    Последнее редактирование: 27.07.15
  9. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    А чего вы, куда и зачем подмешиваете так? Вот главный вопрос...
     
  10. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    Нет смысла объяснять детально, многие котлы, особенно пиролизные нуждаются в подмесе, много было обсуждений по этому вопросу, и вы прекрасно это знаете.
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Котлы не нуждаются ни в каких подмесах. Они нуждаются в грамотных проектировщиках систем отопления. И если он грамотный, то котел находится в нужном режиме.
    Как это? Нормальная разница температур 10-15С между подачей и обраткой и около 70С на подаче. А чем это достигается? Не превышением мощности отбора тепла и не зажатым потоком теплоносителя в котле. А подмесы это как раз согласование низкотемпературных контуров радиаторов, теплого пола и др. с высокотемпературным контуром котла.
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.230
    Благодарности:
    1.851
    Адрес:
    Уфа
    Вопрос то в том, что через ду 25 можно подмесить. Скоко % - 5,10? А потом в ручную закрыть?
     
  13. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    Не нужны ваши теоретические высказывания, я не новичок, я не смотрите на мое количество сообщений, их на порядок больше, но это не важно. Не учите меня по поводу разнице температур, пройденный этап Много давно:)Подмес нужен обязательно, читайте, изучайте на форумах все есть.
     
  14. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Это не теоретические высказывания, а реальность. Мне без разницы сколько у вас сообщений. Просто вы вводите в заблуждение людей.
     
  15. особый
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416

    особый

    Живу здесь

    особый

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    326
    Благодарности:
    416
    Я, сказал, что через ДУ-25 можно подмесить:nono:., ставьте ДУ40-50, 3х ходовой ДУ-40, 50, зависит от вашей СО, удачи.