Прошу помощи со схемой СО дома

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем frukttime, 26.05.15.

  1. frukttime
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    frukttime

    Участник

    frukttime

    Участник

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Прошу помощи со схемой СО дома
    Добрый день всем.

    Очень прошу помощи со схемой СО дома.
    Покупаем с женой свой дом.
    Дом внутри полностью черновой. Стены из фибо блоков, снаружи утеплен каменной ватой в два слоя в перехлест. Знакомый говорит что внутри утеплять не придется. Может он и еще что то увидел при просмотре дома.

    СО в доме теплые водяные полы. На первом этаже трубы уже под черновой стяжкой. На втором еще отсутствуют, но подведены две трубы на второй этаж для отопления (подача и обратка). Поэтому распределительный коллектор обогрева (второго этажа) хочу поставить в ванной на втором этаже. На сколько это плохо для циркуляции? Будут ли скачки в давлении?

    Для отопления дома и ГВС планирую купить котел buderus g221a и котел косвенного подогрева Logalux Sm 200, хотя последний еще может и поменяется. Так же хочу установить солнечный коллектор, поэтому его тоже необходимо включить в схему. Трубы планирую ставить сшитый полиэтилен, так как просты в монтаже и не поддаются коррозии. Насосы grundfos alpha 2.
    Не знаю что еще добавить, на всякий прикреплю схему дома.

    Буду так же сам пытаться нарисовать схему или дорабатывать ваше предложения.

    Спасибо всем откликнувшимся!
     

    Вложения:

    • 1-korruse-plaan_1_1405942428131.jpeg.JPEG
    • 2-korruse-plaan-1_1405942461636.jpeg.JPEG
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Это хорошо для циркуляции.
    Решается балансировкой СО.
    Для этого нужно знать теплопотери. Нужна схема раскладки уже имеющихся ТП и "пирог" ТП.
     
  3. frukttime
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    frukttime

    Участник

    frukttime

    Участник

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Добрый день.

    Извиняюсь что пропал на такой длительный срок.
    Покупка дома не удалась и навалилось много работы.

    Сейчас уже оформляем дом по соседству, но проблемы все те же. Нужно делать схему СО и ГВС.
    Дом каркасный, 1 этаж теплые полы. На 2ом этаже радиаторы. К сожалению, схемы раскладки теплых полов нет.
    Все так же думаю использовать сшитый полиэтилен для труб, насосы grundfos alpha 2, котел косвенного нагрева Logalux Sm 200. Но судя по всему ТТК g221a здесь уже будет слабоват? Да и котельная всего 3,5м2. Радиаторы второго этажа планирую использовать марки Purmo Compact, надеюсь поможете определиться с длинной радиаторов.
    Так же прикреплю схемы дома которые есть в наличии.

    Подтолкните с чего начать? Опыта нет.
    Ниже пироги стен, фундамента и крыши.

    Пирог ТП/фундамента:
    бетон 120мм
    гидроизоляция
    пенопласт 100 мм
    утрамбованный песок 50мм
    гравий/щебень

    Стены:
    гипс
    минеральная вата 50мм
    пленка
    минеральная вата 150мм
    ОСБ 22мм
    Термопанели - фасад

    Крыша:
    зазор 50мм
    25мм уплотнитель против продувания
    минеральная вата 200мм
    ОСБ 10мм
     

    Вложения:

    • IMG_2820.jpg
    • IMG_2812.jpg
    • IMG_2813.jpg
    • IMG_2819.jpg
  4. frukttime
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13

    frukttime

    Участник

    frukttime

    Участник

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    13
    Доброго дня.

    Радиаторы скорей всего будут заменены на TermoLux.
    Скажите верно ли прикинул радиаторы? В ванных будут змеевики (обратка ГВС) или лучше тоже радиаторы поставить?
    Данные брал из таблицы которую взял на сайте продавца. Значения использовал 90/70/20, дельта выходит 60.

    Тип всех радиаторов 22 пккп,
    400*500 - 764вт -1 шт
    400*600 - 917вт - 1шт
    400*900 - 1376вт - 3 шт
    400*1200 - 1835вт - 2 шт
     

    Вложения:

    • radiatori.jpg
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Советую брать с расчёта дельта 40