1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Разделение 3-х фаз

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем frakir, 26.07.15.

  1. frakir
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9

    frakir

    Живу здесь

    frakir

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Разделение 3-х фаз
    Здравствуйте! От столба к участку идет 3-фазы, нет ли ограничений на разделение таким образом
    1я фаза в сарай-баню
    2 верхний свет
    3 розетки

    причем не в щитке дома, а на доме в том месте где кабель будет выходить из под земли
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Есть ограничение "...на разделение таким образом..." - разум. Это то, что в голове должно быть.
     
  3. frakir
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9

    frakir

    Живу здесь

    frakir

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    А при чем тут разум? какие есть ограничения?
    А "побазарить" можете в пивной
     
  4. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Следите за своими базаром выражениями, вьюноша.
    Если вы не поняли, что я сказал, то это ведь не мои проблемы, правда?
     
  5. frakir
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9

    frakir

    Живу здесь

    frakir

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Товарищ! Право вы не адекватны! Или извольте писать по существу или не пишите. Ребусы мне не нужны. А по поводу "вьюноша" как вы изволили написать, так то глупо, я не " диванный воин". Лично вам я говорю до свидания! Поучитесь культуре.
     
  6. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    До учета разделять нельзя, а после учета твое дело, как удобно. Главное, по нагрузкам сбалансированно разбросать, чтобы потребление и нагруженность по фазам примерно одинаковое было.
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Свят, свят... а Даниил Квят сегодня на втором месте! :aga:
    Эээ, я вам, собственно, по-существу и ответил... Мозги включите.
    Да, и командовать не нужно, указывать - тем более. Успокойтесь, вдохните/выдохните и вперед. Комментаторы к вашей теме обязательно найдутся, поэтому все у вас будет хорошо :)
     
  8. frakir
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9

    frakir

    Живу здесь

    frakir

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Учет на столбе, там автомат вводной для участка и счетчик.
    А заземление делать для каждого строения или хватит одного и подсоединить к каждой линии в ящике где будет разделение фаз?
     
  9. Русхам
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131

    Русхам

    Живу здесь

    Русхам

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    131
    Заземления и одного достаточно. Если будете везде ставить УЗИПы, то и заземление около каждого строения. Я себе тоже на опору смонтировал. Кабель до дома буду в земле тянуть в трубе, не люблю висящие провода.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    По хорошему, у каждого объекта должно быть свое заземление.
     
  11. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    Как раз наоборот, заземление надо делать одно для всех находящихся рядом строений
     
  12. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Мне почему то кажется что у вас случится перекос фаз однозначно.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    ...а лучше одно на посёлок, район, область...:aga:
     
  14. premiumskr
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26

    premiumskr

    Участник

    premiumskr

    Участник

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Ульяновск
    Ограничение одно - равномерная загрузка фаз (никто никогда не контролировал).
    Однозначно разделение должно проводится после узла учёта и каждая фаза должна быть защищена отдельным АВ, соответствующего номинала.
    Что касается заземления, то конечно достаточно одного... но при значительной протяжённости линий желательно повторное заземление.
    То что касается молниезащиты, то она подсоединяется к отдельному контуру заземления, соединяемому с общим контуром заземления, если здания расположены в непосредственной близости, то контур для молниезащиты может быть общим длявсех зданий.
     
  15. frakir
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9

    frakir

    Живу здесь

    frakir

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Ограничение одно - равномерная загрузка фаз (никто никогда не контролировал). В использование мной или в поселке?