    Доброго дня всем.

    Строю каркасный дом, сейчас зашиваю/утеплляю стены, возник вопрос с заблаговременной прокладкой трассы для сплит-системы, т. к. потом дырявить пароизоляцию и мембрану не хочу.

    С моделью не определился, будет это через год-два, так что точно не знаю.

    Помещение на 2-м этаже, площадь 18 м кв, высота потолка 2500. Наружный блок планирую ставить на отмостку, т. к. на каркасе он будет передавать вибрацию. Перепад высот - примерно 5 метров.

    Теперь вопросы:
    1. Допустим ли перепад высот 5 метров? - это самый главный вопрос.
    2. С каким радиусом можно загибать трассу?
    3. Трубки брать 1/4 и 3/8? И где их искать кстати?
    4. Дренаж лучше сразу через стену провести в месте установки внутреннего блока или можно вместе с трассой одним пучком?
    5. Какой провод соединяет блоки?

    Вопросы ламерские, пока только начинаю вникать в тему.
    Заранее спасибо.
     
  2. zhp
    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    313

    zhp

    Живу здесь

    zhp

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.11
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    313
    Адрес:
    Гулькевичи
    1. Смотреть мануал сплита надо. Делал монтаж лет 8 назад, 12 панас малазиец, трасса около 15 метров, перепад высот метра 4 где-то. Внешка выше. Работает
    2. Нормальными трубогибами и до 90 можно. Но лучше меньшими углами
    3. Сейчас 7-9-12 модели большинство на 1/4 и 3/8 дюйма. Но лучше смотреть по конкретному сплиту. Покупать там где продают расходку для сплитов.
    4. Смотря как вы делает монтаж. И так и так можно
    5. Обычно кидают от 1,5 до 2 квадратов сечения ПВС. 5 жил обычно достаточно. Но! На ТТХ сплита смотрите.