Всем привет. заводим 3 фазы в дом. есть кабель3х10 ввгнг по меди (достался бесплатно),нуна завести 3 фазы, хочу докупить ввг 1х10 меди для ноля и ими двумя в пнд32 закопав завести в дом (длина от ЩУ до дома 60 м потому и экономим).электробезопасно?проблемы в эксплуатации возможные?
Все привыкли, что комплект жил, т. е. три фазы и ноль идут в общей оболочке. А тут какой-то провод рядом болтается, наверно лишний или ненужный... откинем, чтобы не мешался... Наверно так может рассуждать кто-нибудь лет через 20-30...
Вот тоже, интересно, сетевая к этому отнесётся лояльно? у мну подкрадывается аналогичная ситуёвина, только наоборот... жил много, сечения мало... параллелить можно? (хочу временное, дадут очень мало, 1 ф, вот и думаю что можно выжать с многожилки 5х2.5? сейчас 100 метров использую 2 жилы 1.5 квт с огромным падением, но устраивает. (на безрыбье..) вопрос если запараллелить к примеру 2 фазы, и фазу с рабочей землёй.., стало бы полегче... но вот правильно ли это? где можно почитать?
@destroyer2015, Не правильно. Прямого запрета нет. Но если один провод оборвется, Ваше сечение станет в 2 раза меньше, со всеми вытекающими.
Видимо 2жилы на фазу и 2 нулевых. 2х2.5 в параллель в сумме будет 4мм,2х4=6мм по токовой нагрузке. При Ваших 100м и этого, мало минимум 10мм по меди. В случае с кз рискуете пожаром при существующей запитке. На производстве при необходимости кабель параллелят, это нормально.
ну да хотел, два фазных вместе и для рабочей 2 вместе... знаю что, маловато, но... станет получше чем сейчас через 2.5 кв... практически понятно, что деваться некуда, вот и параллелят. а по нормам или снипам (гостам) это допускается? (в смысле запретов нет?) * типа рабочая земля должна быть синяя или сечение защитной в 2 раза меньше, итд?