    А вот схемка с ом-310, с импульсным реле и генератором. Обсудим?
    Добрый день.
    Дабы не заставлять всех читать многобукав не буду утомлять подробностями, тем более, что все как у всех. Дом, ввод 15 кВт, изуродованный СО нулем в счетчик, 10 квадратов меди в броне, селективное узо на 100мА в щите учета.
    Особенность, вокруг которой танец с "могучим" (как его называют местные обитатели) ОМ - Котел на 14 кВт, (работает ночью, стоит реле времени).
    Колхозненькая схема во вложении, собирать планирую в мистралях 41, 1х72 + 1х36 (в 2 ряда).
    Вроде "электрику" форума выкурил всю, но курение не добавляет опыта.
    Доку от ОМ тоже выкурил. Убивает только отсутствие web интерфейса. В остальном прибор вроде умный.

    П. С. предыдущую тему про ОМ-310 открытую marslem читал, коментариям и блогу Ioa с вкусными фотками недоделанного щитка :) внял. Хочу примерно так-же.

    АВ отходящих линий. Что лучше 2P серии SH зато с удобством поиска неисправности, или 1P серии S 6кА но с "ручным" поиском?

    П. С. Конечно S202! но моя зарплата несовместима с этим решением.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  2. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Ну неисправности то наверно не каждый день искать будешь. следуй здравой логике. просто нулевую шинку после УЗО и там нули пронумеруй по порядку как автоматы и ну отвернешь по очереди если так уж припрет. хотя думаю раз в год а может и никогда это не случиться

    Двуполюсные просто делать если скажем надо вынести розетку на улицу. типа летом она нужна зимой нет, отщелкнул автомат и вуаля
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  3. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Принято, спасибо. Уже забил 1 полюсные в спецификацию. Места в щитке хоть будет не впритык.

    Расскажите, гуру сборки, а встанет-ли АСТРО-УЗО с АВ от ABB под одну гребенку? Ибо не могу найти ABB 25/0,01 для мокрых моих потребителей, а АВ на 10А, например для утюга мало (он у меня борзый, 2,4 кВт)

    Или на индивидуальную защиту правило "УЗО номиналом на шаг больше защищающего автомата" не распространяется?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Нет.
    И не найдете, АВВ такой номинал не выпускает.
    10А х 220В = 2,2кВт х 1.13 = 2,486кВт
    Так что для Вашего утюга хватит, правда на пределе.
     
  5. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Ну как-то не по фэнь шую. Вот дилема-то.
    Астро УЗО без гребенок или подвергнуть риску 16 УЗО ABB по защитой 16А АВ.
    Сдается мне, что без гребенок это проблемы монтажника, а, как известно, проблемы индейцев (монтажников) шерифа (заказчика) не беспокоят (...).

    А как-же так ABB - всенародный производитель модульной автоматики этот момент не продумал. Может электрики не поняли чего-то?

    А с контакторами такая-же история, как с УЗО по идее, т. е. контактор должен быть номиналом больше чем АВ. Я прав?

    С контактором разобрался. Alex992 в другой теме на этот вопрос ответил. Осталось определиться с УЗО.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    С УЗО или с утюгом ? :aga:
    Утюг у Вас является "мокрым" потребителем? :faq:
    Так как УЗО с током утечки 10мА ставятся отдельно для каждой "мокрой" линии, то допускается использовать перед УЗО 16А/10мА автомат 16А, если хотите немного подстраховаться, то поставьте АВ 13А.;)
     
  7. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Насчёт 13А принято, спасибо! Утюг, учитывая, что в него наливается вода, да мокрый потребитель. Усугоблено все тем, что он в прачечной.

    По схеме ни одного комментария. Либо реализуемая, либо утомились чужие схемы рассматривать. Ладно. Щитку быть.)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Со щитком не спешите, :no: тут "косяков" полно, работать конечно будет, но...:close:
    После групповых АВ 25А поставьте УЗО минимум на 40А.
    Нижняя по схеме фаза перегружена.
    Все освещение под тремя АВ 6А как то очень оптимистично.
    И самое главное пронумеруйте все элементы схемы, а то на пальцах объяснять как то не очень удобно.
     
  9. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Элементы пронумерую, 3х6 ампер потомучто светодиоды. Они поразительно мало жрут.

    После групповых АВ стоят УЗО на 40а, кроме освещения, которое ещё через один АВ 16А.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    ОК.
    Учитесь пользоваться сервисами Форума. ;)
    Когда отвечаете на чье то сообщение, справа внизу под каждым сообщением есть кнопочка "цитировать", тогда Ваш ответ сразу будет виден.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    27.782
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Рисуйте и нумеруйте схему, разберемся. ;)
     
  12. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    @Alex992,
    Схему пронумеровал. На Вы принято? Ок. Потерплю ;)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 23.07.15
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.614
    Благодарности:
    8.525
    Адрес:
    Москва
    Встаёт, но гребёнку немного выворачивает, там перепад по высоте пару миллиметров.

    УЗО 25/0,01, в общем, мало смысла использовать - утечка 10 мА предполагается на одну особо ответственную линию; ну или на две, скажем, 10+6.

    По нашему ПУЭ - довольно строгому - считается, что ток в 30 мА для человека малоопасен. Я не помню точно, серьезные проблемы с неотпусканием и т. п. начинаются, кажется, от ста миллиампер и больше.
     
  14. sdats
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16

    sdats

    Живу здесь

    sdats

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    86
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Россия
    Что-то жаба спать не дает. Может, если 10мА ток малоопасен, сэкономить 15 рублей на мокрых узо? Почти треть щитка между прочим.
    Жаба аргументирует тем, что за 3 с небольшим десятка лет не помнит ни одной проблемы, связанной с отсутствием УЗО впринципе, не говоря уже о 0,01.
     
    Последнее редактирование: 24.07.15
  15. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Как раз от 30 мА
    @sdats,
    Какая задача у вас возлагается на ОМ-310 ?
     
    Последнее редактирование модератором: 01.06.18