    Подскажите, регламентируется ли ширина входной двери в котельную с газовым котлом? Я вчера прочитал, что мин. ширина входной двери 80см, так ли это? А то у меня проем 82 см... Дверь 80 никак не будет :( Скажите, нужно расширять обязательно?!
     
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.229
    Благодарности:
    3.757
    Адрес:
    Москва
    Откровенно говоря, не заморачивался по этому поводу, была готовая дверь, так никто из газовщиков Дмитровского р-на МО на нее даже не глянул. В проекте укажите по норме, ну что они мерить будут, у меня не мерили.
     
  3. Serkov
    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    1.414

    Serkov

    Живу здесь

    Serkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.08
    Сообщения:
    512
    Благодарности:
    1.414
    Адрес:
    Москва
    Господа знающие!

    Ответьте, пожалуйста.. Вопрос серьезный для меня - пока что есть возможность переделать, нужно понять. В разных местах по-разному пишут. Дверь в газовую котельную может быть меньше 80 см или нет? Вопрос не в том - меряют или нет газовщики, а может или не может.

    Заранее спасибо.
    Сергей
     
  4. Конфета
    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    808

    Конфета

    С начинкой

    Конфета

    С начинкой

    Регистрация:
    10.01.10
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    808
    Адрес:
    Москва
    Вы же все равно будете делать проект по газу у проектной организации с лицензией - вот им и позвоните, они еще и рады будут проконсультировать будущего клиента, заодно проверите их. А для затравки инфа: согласно СП 42-101-2003, п. 6.18, дверь наружу вообще требуется для котельных, где мощность газового оборудования меньше 150 КВт.
     
  5. Tehnoman
    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145

    Tehnoman

    Живу здесь

    Tehnoman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.10
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Уже Москва
    Простите , а где прочитали?

    Если это нормативный документ, то сначала надо проверить действующий ли он на настоящий момент (некоторые документы времен... уже заменены).
    А если "одна бабка сказала" ...
     
  6. MEV
    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    25

    MEV

    Живу здесь

    MEV

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Королев
    Весь форум и пол сети перечитал, результат - так и не понял - дверь на улицу из котельной должна быть, или не обязательно?
    (если котельная примыкает к жилому помещению из которго напрямую выхода на улицу нет)
     
  7. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Дверь в котельную должна быть - раз есть котельная, выходить она должна непосредственно на улицу либо в тамбур (не обязательно главный). Регламентируется только площадь окна 0,03 от обьема. Если сделать дверь стеклянной - газовщики все равно потребуют окно, причем логически это не объясняют!

    Ширина двери регламентируется исключительно оборудованием - которое будете туда заносить, обычно делают 1000мм. , чтобы впоследствии не заморачиваться.
     
  8. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.964
    Благодарности:
    1.646
    Интересный вопрос. От меня в 6 метрах котельная и дверь на ней железная. Что говорит СНиП по поводу материала двери?
     
  9. bar45
    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203

    bar45

    Живу здесь

    bar45

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.10
    Сообщения:
    1.134
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Москва
    Ставьте хоть из керамики - главное окно.
     
  10. Skyshiva
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Skyshiva

    skydiver

    Skyshiva

    skydiver

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А непосредственно к окну какие требования, кроме его размеров? Окно одностворчатое со стеклопакетом пойдет 2 камерным? Створка поворотная. Или поворотно откидную сделать? И куда должно открываться, наружу, внутрь?
     
  11. Skyshiva
    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    Skyshiva

    skydiver

    Skyshiva

    skydiver

    Регистрация:
    26.04.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    подскажите плиз, заказывать окна надо...
     
  12. Lyoshs
    Регистрация:
    30.12.07
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33

    Lyoshs

    Живу здесь

    Lyoshs

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.07
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Сергей, неужели в проекте был такой узкий проем под входную дверь? На мой взгляд, сложность даже не в том "должна или не должна" быть дверь 80, а в том, что такую узкую входную дверь найти сложно. Финны вообще входные двери делают только в проем 90 или 100. Более узкие только на заказ. Поэтому если есть возможность, лучше расширить.

    Алексей.
     
  13. Slash
    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Slash

    Участник

    Slash

    Участник

    Регистрация:
    03.01.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Клин
    Я так думаю принципиальной разницы 82 или 80 см нет, поскольку никто не будет мерить дверь в котельную рулеткой, когда будет комиссия принимать. Если в проектной документации указан размер решетки, то нужно делать по проекту, если не указан, то можно делать решетку любого сечения. Если котельная примыкает к жилому, но нужно ставить противопожарную дверь с пределом огнетойкости 60 минут, если площади остекления окна не хватает ( эту площадь так же указывают в проекте по газу, то делается окно в двери. Не стоит так дотошно заморачиваться, главное соблюдать нерушимые принципы: вентиляционна решетка на двери , окно (если оно нужно), поскольку основными требованиями является то, что я указал выше. Говорю Вам как человек, который сдал котельную в эксплуатацию.
     

    Вложения:

    • pod2.jpg
    • poroshok10.jpg
    • dveri_v_jelektrowitovuju_4.jpg
  14. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    990
    Адрес:
    Лакинск
    На дверь нигде требований не нашел, а вот окно, да. Оно должно иметь форточку для проветривания и выходить на улицу, для естественного освещения.
     
  15. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.688

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.268
    Благодарности:
    4.688
    Адрес:
    Киров
    Я вам, по секрету, расскажу для чего злые газовщики требуют окно!)
    В случае, не дай бог, взрыва газовоздушной смеси (взрывоопасная концентрация от 5 до 15 процентов содержания газа в воздухе) взрывная волна должна выбить окно, либо легкое перекрытие, которое не превышает 70 кг/м2.
    допускается при устройстве оконных проемов, световых фонарей или легко сбрасывасываемых панелей общей площадью не менее 500 см2 на 1 м3 внутреннего объема помещениия.
    Но это, насколько я помню, требования к отдельностоящим или пристроенным ГРП.

    а вот требования к маленьким котельным:
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении , расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа;
    - при размещении тепловых агрегатов в отдельном помещении котельной на первом, в цокольном или подвальном этаже оно должно иметь выход непосредственно наружу. Допускается предусматривать второй выход в помещение подсобного назначения, дверь при этом должна быть противопожарной 3-го типа.

    Ну вот как-то так, все требования продиктованы произошедшими авариями или несчастными случаями и они весьма продуманы!