1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3

Кондиционер для подогрева воды в бойлере

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.

  1. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Уточните пож. у кого?
    Над моим теплообменником ещё 70см. воды. Измерял через тоннель для датчика, где находится расслоение воды (гор. хол.) и выяснил что в 25 см. от низа при длинне теплообменника 50 см.

    Я ничего не химичил. Какой забрал внешний блок такой и подключил к теплообменнику, скока там фреона я не знаю.
    Дам некоторые данные:
    Температура воздуха +24С. Температура воды в бойлере +30С.
    Включил ТН, вентилятор выкл.,Температура магистрали ВД поднялась до 50С. и остановилась (мерил около бойлера. Длинна трассы 120см.Через 5 мин. после вкл. включил вентилятор через приоритетное токовое реле, температура магистрали ВД начала подниматься и через 20 мин. достигла 75С.,при этом вентилятор работал на прибл. 20% мощности.
    Вопрос: Какая температура допустима магистрали ВД ?
    За два часа бойлер нагрелся до 47 С. при том что был включён циркуляционный насос через полотенчик.
    Я так понимаю что ток не сильно связан с температурой магистрали ВД.
     
    Последнее редактирование: 21.07.15
  2. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Теперь я полностью уверен что ток и температура не связаны. При токе порядка 6А. температура пара поднялась до 95С. и сработала теплозащита компрессора.
     
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Связаны ток и давление! температура косвенно и есть нюансы-
    6 а для 12 блока на 22 фреоне это очень приличные токи я на своем 5.5 держу!
     
  4. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    А какая у вас температура пара при этом?
     
  5. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Фреон градусов 65-70
     
  6. Van4o
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347

    Van4o

    Живу здесь

    Van4o

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    347
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Вам нужно разобраться с заправкой фреона, скорей всего в этом проблема.

    Я сейчас грею кодеем воду в бассейне. У меня система такая: испаритель внешний блок на 18000 БТЕ, компрессор на 9000 БТЕ, конденсатор теплообменник от внутреннего блока на 18000 БТЕ с ободранными ламелями (по сути 25 м. трубы 3/8 разделенных на три ветки) погружен непосребственно в бассейн. Управление идет штатными мозгами кондея. Нагнетание 65 - 70 гр., конденсация 50 - 55 гр. За сутки темп в бассейне 6500 л. поднимается на 10 гр. (с 14 до 24 гр.) Темп воздуха при этом 15 - 20 гр.
    Тоже хочу замутиь бойлер от кондея, сейчас в поисках мертвого бойлера.
     
  7. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Сегодня принесли новые измерительные клещи. Ток после запуска 4,5А и потихоньку растет, при 5.5А температура пара перед конденсатором 50С.,внешний блок весь в инии, вентилятор стоит, вода в бойлере 30С. Через 10 мин. работы ток начинает подниматься и доходит до7,5А,иний тает, температура пара растет до 60С.При включении вентилятора ток и температура начинают расти еще больше и компрессор клинит по давлению или жидкий фреон попадает в компрессор. Когда снимал переднюю панель внешнего блока то трубка к компрессору и аккумулятор были покрыты росой. Пробывал пускать воду на проток в бойлере, результат не меняется. Что это?
     
    Последнее редактирование: 23.07.15
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Большое давление конденсации-большие токи 6.5 -это максимум.
    говоря хол. языком -мал конденсатор!
    какой компрессор модель? скажу какие токи должны быть-чтобы удостовериться померьте температуру обратки фреона если больше 35-40 так и есть!
     
  9. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    На выходе из конденсатора 20С.
     
  10. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Это как это? температура воды 30 а фреона 20? в такое верится с трудом -если только ооочень много фреона в контуре да и то 31 должно быть!
     
  11. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    А я про что.
    Какое давление может остановить ротационный компрессор? Причем резко. Я склонен к тому что что подхватывает жидкоря.
    Я мерил давление низкой стороны правда на охлождении так давление было 8,5 бар.
    В ратационном компрессоре вроде клапанов нет?
    Возможно он заправлен по плешку от этого и проблемма.
    Компрессор HitachiSL222CV-C7LU/
     
    Последнее редактирование: 23.07.15
  12. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    8.5 это давление для 410 а у тебя 22?
    ротационник не может выше 26-27кг осилить!
    еще может быть двойная дросселяция где то в спиралях засор!
    дело не жидкаре а в большом давлении после компрессора хотя с включенными вентиляторами при +25 и на всасе тоже будет! сперва надо стравить фреон лишний! хотя если температура воды 30 а фреон выходит 20 это только дроссель может быть хоть под завязку его заполни!
     
  13. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.310
    Благодарности:
    2.299
    Адрес:
    Ленинград
    Посмотрел твои фотки-всеж есть ток 6.4 фреон 950грамм-
    спираль спаял не грамотно у дражице есть схема бойлер для тн.
    https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-1mpa-pro-tepelna-cerpadla#okc300ntrhp
    поднимать 70% петель на самый верх и в самый низ не забыть.
    потом 3ветки так не соединяют! для этого делают паук! 3 трубы вставляешь в одну на одно и тоже расстояние обстукиваешь и паяешь!
     

    Вложения:

    • паук.png
  14. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Подключил манометр низкого. Все выключино уже 3 часа.
     

    Вложения:

    • DSCN1827.JPG
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Это компрессор жидкаря хапнул, что впрочем не удивительно.