1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Низкотемпературная коррозия

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fantom.as, 27.01.10.

  1. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Добрый вечер всем!
    В инструкции ТТ котлу написано что температура обратной воды должна быть не ниже 65 градусов, во избежании низкотемпературной коррозии. И рекомендуют в обвязке котла ставит специальные подмешивающие устройства типа Ладомата, которые чуть ли не по цене котла. Чем грозит несоблюдение этих правил? котел заржавеет? как быстро?
    Беспокоит срок годности котла. на долго хватит?
     
  2. perfect
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    perfect

    Новичок

    perfect

    Новичок

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина
    котел если стальной, то через два года корозия метала уничтожет его!
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.701
    Благодарности:
    2.018
    Адрес:
    Новосибирск
    Плюнь. Если углем, то вряд ли вгонишь в режим конденсата. У меня второй год работает без трехходового. Сразу на систему. Градус бывает и 45. Никакого конденсата не наблюдаю.
    Понаблюдай сам. Несложно.
     
  4. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    Совершенно верно, я тоже не видел конденсата при температуре обратки в 40-45*, при разжигании и нагреве виден, дальше нет. У моего соседа по даче котёл проработал у предыдущего хозяина в деревне лет 15 теперь у него зимой на выходные работает третью зиму. У меня котёл сварен из 3,5 мм стали, у него гарантия 15 лет, и ни слова не сказано про низкую обратку. Вы положите кусок такого металла на землю, он под открытым небом не проржавеет и за 10 лет.
     
  5. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Ого, 65 не многовато. У моих родителей на подаче на газовом никогда 65 не стоит (даже в морозы ниже -20). Это что за котёл такой привередливый? Старый советский стальной котёл на дровах стоит уже с 1995 года работает пока без проблем без всех этих трёхходовых кранов, не проржавело пока ничего.
     
  6. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Успокоили. А то на самом деле начинал беспокоится -первый год топлю. Дровами невозжно соблюсти температурный режим, а углем стабильно, но все равно к утру температура падает. И вообще на улице тепло, а я ставлю терморегулятор на 80 чтоб обратка не упала до 65, а дома невозможно жара. Теперь уже буду ставить температуру по необходимости.
    А как можно наблюдать эту самую коррозию? как она проявляется?


    Да во всех этих даконах будерусах юнкерсах(стальных) такие ньюансы
     
  7. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Как только вода начнёт тонкими струйками в топочную камеру сочиться, сразу видно корозию. :)]
     
  8. ДЕНИС_СОЖ
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    ДЕНИС_СОЖ

    Участник

    ДЕНИС_СОЖ

    Участник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Смоленск
    Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию или посмотрите нормальный перевод(если импортный котел). Температура самого котла должна быть не менее 65. Т.е. это температура прямой, а не обратки. Обратка же должна быть не менее 50 градусов.
     
  9. fantom.as
    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33

    fantom.as

    Живу здесь

    fantom.as

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.09
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Башкортостан
    Термометр стоит в верхней части котла и скорее всего показывает температуру подачи, а измерить температуру обратки нет возможности, точнее не предусмотрел во время монтажа. На ощуп разница в принципе не большая, у меня мошность котла превышает мошность радиаторов(16 против 10 квт), может из за этого разница темпепратур подачи и обратки небольшая. В данное время поддерживаю 60-70С.
     
  10. mowo
    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436

    mowo

    заинтересованный

    mowo

    заинтересованный

    Регистрация:
    14.04.09
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Россия
    Просто буржуи они страхуются, причина то исходит из конденсатообразования. Но они правы по большому счету. Систему надо стороить так, чтобы на подаче вода была около и выше 65, а на батареи терморегуляторы - сколько надо, столько и отбирать тепла(расход). Хотя есть котлы ихние (чешские) rojek, у них обратка допускается от 40грС
     
  11. ДЕНИС_СОЖ
    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    ДЕНИС_СОЖ

    Участник

    ДЕНИС_СОЖ

    Участник

    Регистрация:
    16.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Смоленск
    Могу сказать точно (у меня датчики температуры на прямой и обратке перед котлом), что температура обратки меньше прямой(котловой температуры) на 6-15 градусов. Например, у меня при 65 в котле обратка 57, но при 55 - обратка 50. Конечно, возможны отличия, ведь дома и системы разные у всех.
     
  12. fox.kissfm
    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    438

    fox.kissfm

    Живу здесь

    fox.kissfm

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.08
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Днепропетровск
    при чем здесь улица, или у вас на улице дожди из серной кислоты идут?
     
  13. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.317
    Благодарности:
    34.235
    Адрес:
    Москва
    У меня после этого сообщения еще примерно 4 года отработал котел, в основном при низкой обратке, пока следов коррозии не видно на поверхности ни котла ни железной трубы, правда топлю дровами, возможно на угле больше серных соединений образуется при горении.
     
  14. Iven
    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855

    Iven

    Варю котлы и печи

    Iven

    Варю котлы и печи

    Регистрация:
    04.12.09
    Сообщения:
    3.753
    Благодарности:
    1.855
    Адрес:
    Украина, Харьков
    Сегодня был у одного из клиентов и ужаснулся! Я воочию увидел что такое низкотемпературная коррозия. Но парадокс в том, что как-раз изнутри котёл в идеальном состоянии, а вот снаружи...
    Суть в том, что котёл стоит на мойке прямо рядом с местом, где происходит мойка автомобилей (используют агрессивные добавки, чтоб грязь разъедать). Там, где вскрыто в 4 слоя атмосферостойкой краской, проблем нет - даже не поржавел нигде, а сот где жаропрочка (у неё атмосферостойкость нулячая) - просто жуть...
    Подскажите как спастись от такой ситуации (построить отдельное помещение возможности нет).