    Нужна помощь, водяные теплые полы
    Здравствуйте, уважаемые спецы !

    помогите советом что и куда надо установить чтобы продавить теплый пол.

    на скорую руку накидал рисунок в паинте.

    котедж три уровня, с цоколем.
    в цоколе котел газовый теплорос.

    выходы на 32 диаметр через переходы металопластиком переведен на 25 трубу пластиковую.
    все отопление сделано на 25-й трубе.
    второй этаже проведены обычные алюминиевые радиаторы, самая высокая точка примерно 5 метров.
    на первом этаже теплый пол, коллектор. на 7 контуров, с блоком подмеса, насос 20\6

    высота до коллектора от котла 2 метра.

    трубы теплого пола 16 диаметра пластик.

    насос стоит на общей обратке перд котлом 25\6

    Проблема в том что насос не продавливает контуры.

    длина контуров получилась разной длины, но я надеялся отрегулировать расходомерами на коллекторе.

    Длины контуров: 50\45\50\55\40\31\35

    подскажите пожалуйста хватит ли мне еще одного насоса на обратке теплого пола 25\4 или 25\6
     

    Вложения:

    • схема полы.jpg
  2. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какой насос "не продавливает"?
    Уточните проблему. У Вас вообще в контурах циркуляции нет (расходомеры неподвижны) или циркуляция есть, но теплоноситель холодный? И, желательно, фотографию смесительного узла (если самодельный) или его тип/производителя.
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
  5. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вот фотография в сборе коллектор со смесительным блоком image-18-07-15-1_26.jpeg
     
  6. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Получается три крайних контура хорошо греет, а другие вообще холодные, контуры.
     
  7. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Может закрыты расходомеры или клапана? Или может большие потери тепла в транзитной части контура и в самом контуре.
     
  9. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Вот уравнять расходы думал как нибудь между ветками, и напор усилить.
    на каждой обратке между теплым полом и радиаторами поставить по своему насосу 25\6
    и может на подачу пола перед насосом 20\6 воткнуть 25\4
     
  10. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Расходомеры открыты и вентили на обратке, но не особо реагируют на закрытие показывают 1 литр расхода а при открытых вентилях 2 литра
     
  11. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Еще вопрос был такой, перед насосом 20\6, можно ли ставить 25\4 или 25\6
    не будут ли они друг другу мешать?
     
  12. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Это не правильно. У каждого контура свой расход.
    Обязательно будут мешать работе друг друга.
    Имхо. Вся проблема в "системе от балды". На каком основании выбран диаметр труб до коллектора ТП? Могут они обеспечить необходимый расход? Ответ отрицательный. Имхо, нужен не менее PPR 32. На каком основании выбран насос узла смешения? Вы знаете параметры ТП? Вы их не знаете. Примерно V-0.5м3 Н-6м На ошибках не учитесь- вместо расчёта гадаете, что ещё и куда впихнуть. На какие параметры рассчитана данная конструкция узла смешения? Думаю Вы не знаете. Узел смешения желательно собирать на базе параметров ТП, а не покупать, что есть в магазине. А если покупаете готовый, то нужно подбирать с приблизительно похожими параметрами.
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.565
    Адрес:
    Екатеринбург
    На всех ветках одинаковые значения?
    Я бы начал с обеспечения заданного расхода теплоносителя по контурам ТП.
    Чтобы не задавать кучу наводящих вопросов, поясню на примере (правильные значения подставьте сами).
    У Вас длина контуров 50\45\50\55\40\31\35. Предположим, что шаг укладки 20 см, тогда отапливаемая площадь будет соответственно 10/9/10/11/8/6/7 кв. м. При классических 66 Вт с кв. м. (при Тп=26°С, Тв=20°С) тепловая нагрузка составит 660/594/660/726/528/410/462 Вт (или возьмите реальную Вашу тепловую нагрузку). Если принять падение температуры в контуре ТП 5°С, то расход по контурам будет такой: 1,9/1,8/1,9/2,1/1,6/1,2/1,4 л/мин.
    Исходя из этого, рекомендую вентилями на коллекторе или расходомерах установить требуемый расход теплоносителя, прежде всего придавливая там, где он превышает норму. Если регулировкой поднять расход в "отстающих" контурах до нормы не получится, тогда потребуется установка более производительного насоса на смесительном узле. Если расход будет равным расчетному, но теплоноситель будет недостаточно нагрет (при полном открытии трехходового), то думаю, достаточно будет "придавить" радиаторную ветку - или регулировочными вентилями на радиаторах, либо регулировочным вентилем на ветке.
    Вообще, очень распространённая ошибка - проблему несбалансированности системы решать установкой дополнительных насосов вместо того, чтобы "придавить" контуры с небольшим гидравлическим сопротивлением (собственно говоря, в чём и заключается балансировка ;))
     
    Последнее редактирование: 21.07.15
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.142
    Благодарности:
    8.910
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А еще я думаю там просто воздух в стоячих ветках.
     
  15. murat1980
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    murat1980

    Участник

    murat1980

    Участник

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Спасибо, Ovit1 - завтра после работы попробую, очень внятно и подробно. так и выставлю. Я добавил насос на обратку полов, 25/6, и сдвинул общий насос на обратке в сторону обратки от радиаторов.
    Еще, оказалось - что у меня расходомеры на четырех контурах не доконца были откручены, были закручены, надо было хорошенько их открутить. открутил весь воздух вытравился, вода пошла.
    Отличный форум! :cool: