1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мало места между насосом и плывуном, к тому же овраг перед колодцем

Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем ika-reg, 17.07.15.

  1. ika-reg
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    ika-reg

    Участник

    ika-reg

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Мало места между насосом и плывуном, к тому же овраг перед колодцем
    Дорогие знатоки-специалисты, посоветуйте, пожалуйста, как быть.
    Речь идет о том, чтобы устроить водоснабжение от колодца.

    Сложность в том, что сочетаются следующие факторы (см. иллюстрацию):
    1) Колодец с плывуном, песком затянуло нижнее кольцо. (Колодец - 5 колец по 90 см, нижнее кольцо уже затянуто песком. Вода обычно заполняет 2-3 кольца.)
    2) От песка до места врезки в колодец (на уровне 2 метров от земли) мало места.
    3) Путь к колодцу пересекает овраг (в овраге ручеек течет).

    Т. е. получается, что копая канаву надо соответственно под оврагом тоже глубже прокопать?
    Чтобы врезку в колодец сделать, нужно колодец выкачать? Сколько по времени обычно занимает монтаж (врезка, установка насоса)?
    Что вообще посоветуете в этой ситуации? Может, какие-то особые приемы, например?
    Спасибо.

    Bild (156).jpg
     
  2. ЕгорДовгань
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    699

    ЕгорДовгань

    Просто колодезник.

    ЕгорДовгань

    Просто колодезник.

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    1.122
    Благодарности:
    699
    Адрес:
    село Дивеево
    Выкопай со своей стороны или воздушный водопровод сделай. У меня в дом от соседской скважины по воздуху проходит и зимой не замерзает. Т. к вода после налива стекает обратно в скважину.
     
  3. ika-reg
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    ika-reg

    Участник

    ika-reg

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Оригинально! Спасибо.
    Но в данном случае нереалистично, к сожалению.
     
  4. проф
    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    618

    проф

    Живу здесь

    проф

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.10
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    618
    Адрес:
    Череповец
    @ika-reg, а какое расстояние до дома? Если у Вас ввод в колодец сделан низко, то может поставить НС в доме? и никакого насоса в колодце. Какой диаметр и марка трубы ввода в колодец? Не выкачивайте много воды за раз и песок не будет подыматься.
     
  5. Яннык
    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    250

    Яннык

    Живу здесь

    Яннык

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Москва
    @проф, Золотые слова ! Но к сожалению этого правила почти не кто не придерживается качают пока песок из крана не полезит и по этому работы на плывуне всегда полно и зимой и летом
     
  6. ika-reg
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    ika-reg

    Участник

    ika-reg

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Кстати, да, задумались насчет насосной станции в доме.
    Расстояние от колодца до дома - около 150 метров, плюс уклон есть (Вверху на картинке обозначено схематично, дом выше колодца, а перед колодцем овраг небольшой.).

    Насосная станция при этих условиях - нереально? Или наоборот, не проблема, только насос подобрать?

     
  7. ika-reg
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    ika-reg

    Участник

    ika-reg

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Ввод в колодец пока никак не сделан. Уровень воды очень высоко, полметра ниже уровня грунта, наверное.
     
  8. ika-reg
    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    ika-reg

    Участник

    ika-reg

    Участник

    Регистрация:
    08.07.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    А из-за оврага еще голову ломаем насчет того, как воду сливать зимой в случае долгого неиспользования...

    А у Вас как устроен слив после налива?