1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Убъют ли меня дифавтоматы на 30 мA?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Kuprds, 16.07.15.

  1. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Так никто эти таблицы не оспаривает. Замечательные таблицы чтоб советовать их тем кто ни черта в электрике не понимает при этом остаться с чистой совестью и целыми нервами.
    Не собираюсь защищать электрика ТС ни ругать Cs. Все правы, по своему. Но Блумер никак не прав, при этом пудрит мозг ТС и оффтопит в теме
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    ТС что то понимает? :) А его "электрик"?:aga:
     
  3. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    @olegaa2, по первой ссылке не догма, а так, совет для чайников.
    по второй дилетантский высокомерный шизобред сектанта (который потом, чуть позднее, по завершении прочтения каталогов абебе провозгласил себя не иначе как мессией) Так-то у цс-а есть пара неплохих постов, но не более и не этот.
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    А я его расчётов не видел. Они могут быть сложнее выводов ЦС и эмпирических таблиц. На что обратить внимание ТС я написал, а дальше мы занимались словесными упражнениями с блумером. Какие претензии?
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Никаких:hndshk:
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да мне как то вообще наплевать что ТС там у себя налепит, хоть телефонной лапшой с помойки пусть электрику делает, при помощи маляра шайтанама Джамшута. Правильные ответы даны и давно известны - На розеточные линии с кабелем 2.5мм2 - автомат 16А, на освещение с 1.5мм2 -автомат 10А. Всё что выходит за эти рамки - на свой страх и риск и страховку не забыть оформить. А если бы "особо одарённые" проектанты отвечали рублём за свою работу в случае сгорания дома из-за их проеХта, то я просто уверен что не было бы проектов с 25А автоматами на розетки в частном доме...
     
  7. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    667
    Адрес:
    Ярославль
    @olegaa2, электрик ТС-а выбрал ему дифавтоматы. Это, если чо, самые правильные узо с точки зрения ПУЭ. С номиналами ничего криминального. ПУЭ, опять таки, это дело не противоречит.
    Все сомнения ТС-а от того, что он, будучи неискушенным в электрических делах, читанул интернетов и, в частности, форумной ереси.
     
  8. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    :) :) :)
    ага а те кто понимает видимо сидит с алгорифмической линейкой и считает.
    вот тут у меня кабель 2.5кв длиной 6м посчитаю ко я что при температуре 25% он вполне потянет 25А ;)
    для того и ПУЭ таблицы делает чтоб никто не сидел и научно-обоснованных расчетов не делал.
    потому как смысла в них вообще нет. и хотелки 99.99% процентов они рекомендованными кв 2.5 на 16-20А закрывают.
    а тут пришли супер-уткоумные товарищи и давай устраивать научный диспут.
    я уже выше блоггершику предложил научный эскперимент. а он почему-то тут же в научную демагогию вдарился вместо дела на практике.
     
  9. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Понимаете в чем дело, у ТС все закуплено. Ему нужно знать не сгорит ли он если закупленные аппараты установит. А если есть недочеты, нужен совет как малой кровью решить проблемк. А вы не разбираясь в предмете ему советует все выкинуть уже на основании нелюбви к дифавтоматам. :)
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да тут как бы сами дифавтоматы и непричём, их номинал просто не правильный. :) Если бы электрик ТС предложил диффы 16А/30мА на розеточные линии и 10А/30мА на свет то никто бы и возмущаться сильно не стал.
     
  11. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Ну как бы претензии с дифов начались. :)

    И далее со всеми остановками.

     
  12. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Ну раз не предложил, то возможно у него были причины так сделать. Стоит как минимум выслушать его аргументы и только убедившись что он классический "мЭстный электрик" и интернетов не читает уже права качать. :) Но вдруг он самородок, а у ТС там на розетках конвекторы стоят которые расходятся от клеммной колодки несколькими линиями 2,5мм2 а до колодки 10мм2? ;)

    Могу сказочником на пол ставки подрабатывать или адвокатом. Кто тут последний в адвокаты? Никого? Тогда я первым буду! :cool:
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Я их знаю;) С дифами проще собирать щит (вы даже не представляете насколько проще:victory:) и делать в нём разводку кабелей, даже последний неучь справится:)]
    Ну bloommer может чего то не понимать и ошибатся и авторитет его на нашем форуме пока никакой:hello:
     
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Тс надо было сначала разобраться в вопросе, зайти на форум ПЕРЕД покупкой. ;)
    Это ничего не меняет, защита ставится по самому слабому звену цепи. :hello:
     
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    Не согласен. Готов спорить.

    Догадываюсь. :super: