Кондиционер для подогрева воды в бойлере

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Губаревич, 24.04.15.

  1. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    В связи с отсутствием возможности намотать трубку снаружи бак (в силу неразборности конструкции) приходится изголяться через лючок.
    Как раз по вопросу с анодом: В связи с плотностью конструкции теплообменника анод придется прикреплять сверху к теплообменнику. Можно ли анод прикрепить к медному теплообменнику?
     
  2. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.537
    Благодарности:
    6.304
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Вплотную к медяхе - не стоит.
     
  3. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Ну наконец то все выточили. На днях буду паять. Как спаяю выложу фото.
     
  4. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА!
    Наконец все выточили. Вчера и сегодня собирал ТН, спаял теплообменник, вставил в бойлер, подключил, свакуумировал и открыл на внешнем блоке сервесные краны.
    Зашипело внутри и на манометре появилось давление. Немного погодя включил компрессор.
    Все заработало. Я вместе с компрессором подключил и электромагнитный клапан и вентилятор. С вентилятором я погорячился-через минуту ток по клещам подскочил до 5,5А и компрессор остановился.
    Ладно, отключил вентилятор и снова включил компрессор. При отключённом вентиляторе ток 2-2,2А., магистраль высокого давления градусов 45С.
    Правда мерил китайскими клещами.
    Возник вопрос с управлением вентилятором. 1. По току компрессора. 2. По температуре магистрали высокого давления. 3. По высокому давлению.
    Ещё вопрос: Есть ли защита компрессора? А то при достижении 5,5А компрессор останавливается но ток поднимается до 9А. Есть ли защита по току как в холодильнике?
     

    Вложения:

    • DSCN1814.JPG
    • DSCN1821.JPG
    • DSCN1818.JPG
    • DSCN1822.JPG
    Последнее редактирование: 16.07.15
  5. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Классный бойлер вышел. И сор сейчас около 10 наверное.
    Вентилятор отключать не нужно, во всяком случае совсем. Вы так кипение в глубокий минус загоняете, меньше тепла выделяется в конденсаторе, вот ток и падает.
    Вообще у вашего кондея по паспорту 5.9А должно потребление быть. Вот почему компрессор отключается? Попробуйте для протока воду включить во время работы компрессора. Интересно на сколько ток упадёт.
     
  6. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    При включённом вентиляторе ток ПОДНИМАЕТСЯ до 5,5 и компрессор останавливается.
    Первое вкл. было при 10С воды. При этом внешний блок обмерзал моментально, при вкл. вентилятора ток поднимался до 5,5 и компрессор останавливался, а если не включать вентилятор ток был в районе 2-2,5А .Приходилось на 15-25 сек. включать вентилятор тогда ток был в рай. 3,5-4А.
    Почему компрессор вообше останавливается?
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Ок, скажу по другому. При выключенном вентиляторе ток, потребляемый компрессором, такой низкий, потому что компрессору качать нечего, в испарителе глубокий минус.
    Надо разобраться почему компрессор отключается при номинальном токе. Может клещи врут, может теплосъём плохой и конденсация за 50 градусов уходит.
    Кстати заправка кондиционера штатная или добавляли чего?
     
  8. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Я ничего не добавлял и сколько там заправлено не знаю.
    Клещи могут!
    А можно поподробнее.
    Теплообменник сделан из трех контуров по 15 метров параллельно из 6 мм. трубки. Циркуляция конвекционная.
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Вы хотите сказать что площадь теплообмена вполне достаточная. Да, вполне.
    Только вода это неплохой теплоизолятор. И естественной конвекции может не хватать для нормального теплообмена. Я поэтому посоветовал открыть кран чтобы сделать проток воды через теплообменник. Давление на высокой стороне можете померить? Во время отключения.
    Обычно защиту по высокому давлению на 22 фреоне ставят в районе 22 атм.
     
  10. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Давление пока не могу помереть.
    Через теплообменник проток воды сделать не получится_-он погружной.
     
  11. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    С надписью RT на компрессоре это защита?
     

    Вложения:

    • DSCN1823.JPG
  12. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    Ага, но это совсем уже аварийный, по температуре. В более продвинутых моделях ставят датчик картриджного типа давления на выхлопе комрессора. Но тут его похоже не предусмотрено.
     
  13. Губаревич
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143

    Губаревич

    Живу здесь

    Губаревич

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Минск
    Интересно - при остановке компрессора он отключится?
    Температура на выходе конденцатора 32С.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.246
    Благодарности:
    2.285
    Адрес:
    Москва
    это хорошо, а на входе в конденсатор перед отключением?
     
  15. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Сколько стал апгрейд бойлера в деньгах (если не секрет) без наружного блока