1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по выбору оборудования для отопления

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем gsmka, 16.07.15.

  1. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Подскажите по выбору оборудования для отопления
    Начал обсуждать свою историю https://www.forumhouse.ru/threads/318398/#post-13375728, в итоге закономерно был отправлен сюда.
    Посоветуйте, если не сложно, связку для отопления. Вот планы этажей.

    [​IMG]

    Вот расчет теплопотерь и теплого пола, пока только 1 этаж. Сегодня добью второй.
    По расчетам из-за инфильтрации только теплого пола не хватило, даже при устройстве краевых зон. Планирую добавлять радиаторы под окнами.

    Изначально планировал применение:
    Котел для дома: Protherm Медведь 30 TLO
    Бойлер косвенного нагрева: ProthermFE 150/6 BM

    Заранее благодарю.
     

    Вложения:

  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Может схему? Для советов нужно знать какие будут приборы отопления и их мощность, место расположения приборов отопления и котла, место расположения узла смешения ТП.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @gsmka, давайте для начала с выбором котла закончим. Ваша система отопление будет ЗАВИСИМАЯ? Без насосов смогут работать радиаторы?
     
  4. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Очень бы хотелось как раз без насосов. Но пока не могу понять как это можно узнать. Звонил друзьям, похожий дом в 200 квадратов, на обоих этажах ТП без дополнительных радиаторов. Насосы не стоят. Котел Baxi LUNA3 COMFORT 310 FI.
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :) Они и не нужны. В этом котле уже присутствует свой насос, который легко тянет 250-300 м2:hello:
     
  6. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну, тогда похоже, что с котлом определились)
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Клом? :)
     
  8. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Что за матерное слово? Если вы про Protherm Медведь KLOM, то вся переписка переубедила меня поменять напольный котел на настенный. Чтобы не изобретать велосипед за основу берем котел Baxi LUNA3 COMFORT 310 FI. Стоимость на 20000 выше, но я так понял, что он по крайней мере не хуже Protherm. Да и что для меня важно, у Baxi есть коаксиальный дымоход. Не нужно будет придумывать трубу.

    Идем далее. Для радиаторов нужна температура порядка 70 градусов. Для теплого пола 40 градусов. Как я понял в радиаторы и полотенцесушители даем напрямую, в ТП даем через сместитель. В котле уже есть возможность смешения, но тогда радиаторы тоже будут в 40 градусов, а это не есть хорошо.
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Верно.
    Почти верно. Полотенчики обычно через рециркуляцию бойлера делают.
     
  10. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. полотенчики садим на контур ГВС? Ну и далее... На тот же контур ГВС садим эмалированный бойлер Baxi UB 120?
     
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :)Нет. Если предпологается бойлер, то модель котла будет 1.310 (одноконтурный). Все понятно?
     
  12. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тааак, вот только что мозжечек лопнул. До последнего сообщения было все понятно. Теперь нет. Где в цепях Котел - Радиаторы и Котел - смеситель - ТП вдруг нарисовывается цепочка Котел - бойлер - ГВС и полотенцесушители?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.014
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Все есть что и было. Просто добавляется параллельное подключение бойлера к котлу. И соответственно полотенчики запитываем через контур рециркуляции бойлера. Остальное без изменений. :hello:
     
  14. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну тогда последний вопрос. Котел 1.310 (одноконтурный) используется в паре с бойлером. Вообще на сколько актуален сей аппарат. Не проще ли греть воду вторым контуром котла 310 FI? Или с этим связаны какие-то неудобства?
     
  15. gsmka
    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    gsmka

    Живу здесь

    gsmka

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Екатеринбург
    Уже почитал в интернете. Двухконтурные котлы применимы при небольшом разборе воды. В моем случае для ПМЖ 5 человек в доме с 2 ванными комнатами лучше соорудить вариант с бойлером.