1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Запрещают делать опуск кабеля по опоре вл-0.4

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем slvb63, 15.07.15.

  1. slvb63
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    slvb63

    Участник

    slvb63

    Участник

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Запрещают делать опуск кабеля по опоре вл-0.4
    Всем привет!
    Щит со счетчиком на высоте 7м. (сетевой компании) висит на опоре. Электрик настаивает, что пункт из ТУ: «..выполнить ответвление от опоры» можно выполнить только по воздуху. Я планировал спустить кабель по опоре под землю. Могут ли запретить крепить свой кабель по опоре? Как это регламентируется?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Нигде не указано, что ответвление делается только в горизонт. Его можно выполнить и вертикально. Существует запрет сверлить опору перфоратором для крепления чего-либо, а иными способами можно. Электрик видимо не хочет с броней возиться, вот и врет.
     
  3. slvb63
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    slvb63

    Участник

    slvb63

    Участник

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Насколько я понял, ему не удобно будет когтями по столбу подниматься.
     
  4. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Кроме запрета сверления или другого повреждения опоры все что на ней установлено не должно препятствовать подъему на опору на лазах, для этого Ваш кабель или труба в которой он проложен должен быть закреплен на выносных кронштейнах.
     
  5. Obiina
    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    1.989

    Obiina

    Живу здесь

    Obiina

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.08
    Сообщения:
    1.125
    Благодарности:
    1.989
    Адрес:
    Москва
    А в каком НПА это зафиксировано? Или это только пожелания сетевой?
     
  6. slvb63
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    slvb63

    Участник

    slvb63

    Участник

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    но даже кабель на выносных кронштейнах может мешать/создавать неудобства подъему на опору на лазах! т. е. электрик в этом смысле прав, что запрещает крепиться на опоре...
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А в каком НПА зафиксировано что я, как электрик, смогу поднятся по опоре с вашими проводами? Как вообще по ней можно поднятся?, если на ней куча разных кабелей кроме как с вышки? Вот так ещё можно сделать, отступить от опоры - ИЦ раздела Электрика
     
  8. Constantin70
    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28

    Constantin70

    Живу здесь

    Constantin70

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Москва
    Конечно может, если делать не подумав.
     
  9. CokeJI
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    CokeJI

    Участник

    CokeJI

    Участник

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Опора принадлежит сетевой компании, так что мне кажется они могут указывать что можно вешать на ИХ опору
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    Совершенно правильный ответ. Поскольку вопрос этот правовой! Опора является собственностью СО, поэтому даже свой щит можно повесить на неё только с разрешения СО и желательно письменного, а то как бы потом не пришлось переделывать - опять по "хотелкам" той же СО.
    В данном случае самый идеальный вариант - иметь как минимум трубостойку с Щитом Учёта на своей территории - это Ваше право по закону, а СО пускай Вас подключает как и положено: ответственность потребителя только на его территории!