    Всем, добрый день !
    На даче буду бурить скважину и доделывать водопровод. Летний водопровод есть, в доме его сделали профессионалы (бойлер, сливные краны, душ, раковина унитаз, клапан защиты от передоза :)] и т. д. есть), а теперь надо добавить зимнюю часть водоснабжения.
    Схемку набросал, но уж больно простая получилась... Я пока слабоват в этих вопросах. Подскажите пож. - все там нормально ?
    И еще - какой выбрать электро-магнитный клапан для слива воды при отъезде ? Этот клапан, видимо, лучше ставить сразу под адаптером, т. к. обратный клапан, наверное, будет в самом насосе ?
    Поискал - нашел только для автоматического полива. Подойдет? А есть специализированные клапаны?
    Ни насос, ни ГА и ничего другого конкретно еще не выбирал. Но хочу это сам сделать. С вашей помощью.
    С подключением к электричеству разберусь сам.
    Саморегулирующийся обогревающий кабель тоже планирую метра 2-3 купить и проложить под утеплителем.
    Спасибо !
     

    Вложения:

    • Первая прикидка схемы зимнего водоснабжения.JPG
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Сразу на вскидку!:)

    1. Фильтр правильнее после РД. Хотя "здравый" смысл подсказывает обратное.
    2. Магн клапан - "капризная штучка". Замените на обычный кран с удлинённой тягой. Но если тяга к прогрессу непреодалима, то попробуйте кран с сервоприводом.

    Вообще в сантехнику с блок схемами не комильфо!
    Попробуйте от руки реальный чертёж.
    Больше советов получите.

    Кстати, почему скважина, а не колодец?
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Ladomir, спасибо за ответ !
    Возможно, что фильтр и потом надо ставить.
    Не затруднит - главную причину такого решения ?
    Что, все в мире эл.-маг. клапаны капризные ?
    Это - непонятно почему. И чем более сложный сервопривод будет надежней...
    Скважина потому что (предположительно) с 8 метров начнется мягкий известняк, а сверху него нормальной воды у соседа нету...
    Да, наверное, нарисовать по-человечески будет понятней. Да и инфы добавится для обсуждения.
    Попробую...
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Вот схемку набросал. Может так понятней будет...
    Насос предварительно - GRUNDFOS SQ 1-35.
    Почему такой слабый - чтобы при работе душа насос не выключался, а работал непрерывно.
    И если он действительно берет всего 300Вт, то его, при необходимости, потянет моя система резервного питания котла.
    К тому-же:
    • Встроенная защита от сухого хода.
    • Встроенная функция плавного запуска.
    • Защита от перегрева.
    • Защита от перегрузки.
    • Защита от пере- и недо- напряжения (впрочем, стабилизатор у меня с запасом).
     

    Вложения:

    • Схема зимнего водопровода.jpg
  5. burila
    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    479

    burila

    Живу здесь

    burila

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.09
    Сообщения:
    896
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Хотьково
    Насос всётаки слабоват для скважины 30 метров. Может не набирать необходимого давления. На какой глубине статический уровень воды?
     
  6. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    4.903
    Благодарности:
    1.301
    Адрес:
    Москва, Чехов
    вот теперь фильтр парвильно стоит.
    если фильтр будет стоять перед реле давления, то в случае если он забьется реле все равно будет давать команду насосу качать, а он не сможет накачать в связи с тем, что через фильтр вода не идет.
    и насос накроется ну или слабые места соединений между насосом и фильтром.
    как то так.


     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    У меня пока нет ни статического, ни динамического уровня :)], т.к. еще нет скважины... Только собираюсь бурить, ищу подрядчика для "аккуратного" ударно-канатного бурения в феврале. Естественно, пока скважины не будет ничего покупать не собираюсь.


    Понял, согласен, спасибо!
     
  8. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    "Я Вам не скажу за всю Одессу...":)

    Если, Вы способны применить клапана аналогичные применяемым в ВМФ, то применяйте. О результатах надеюсь сообщите.

    А надёжнее, будет кран с тягой и об этом я уже сообщал.



    Вот здесь не торопитесь! Изучите вопрос поподробнее.
    Сразу можно сказать, что на известняке жёсткая вода. А чем плоха вода из ближних колодцев?
    С другой строны, неглубокие обводнённые известняки это хорошо. Скважина дешевле и капитальней.


    mbl в основном верно изложил.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Ladomir, от ВМФ клапан не влезет в скважину :)]:)]:)].
    Вопрос изучил, у того соседа почему-то вообще не было воды на 8 метрах. К тому же нет ни малейшего желания собирать со всех дачных туалетов сливы.
    Я хочу сделать один раз, хорошо и надолго.
    У меня есть еще вопросики по РД вот здесь. Не поможете?
     
  10. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Другое дело!
    Замечания (то что увидел сразу).
    1. Теплоизоляцию продлить глубже (до гл. промерзания).
    2. Адапторы не люблю. Но опыт их применения позитивный. Капитальней удобнее (но и дороже) кессон. Если, УГВ низкий и срок службы аналогичных соседских скважин более 10 лет, то однозначно кессон.

    Не спешите с покупкой! Определитесь после постройки скважины.
    Думаю с его выбором Вы ошибаетесь.

    Спорное решение!
    Тогда применяйте насосы SQE, но они дорогие.

    Это для редких срабатываний, при постоянных срабатываниях насос сгорит.
    В этих случаях ставиться другая защита.


    Прочитал! Я считаю, начало темы надумано.

    РД - надёжное изделие. Срок службы годы. Установленные мною обычные РД работают уже лет девять.
    Замены были, но это еденицы (два ...три случая).
    Стоимость народных РД от 250 рублей. Есть, конечно от Грундфоса - но это не всем подходит (по деньгам).

    Так, что ставьте РД и гидробак. Это надёжное, простое и капитальное решение.
     
  11. КочевниК
    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184

    КочевниК

    Проездом

    КочевниК

    Проездом

    Регистрация:
    26.05.08
    Сообщения:
    1.289
    Благодарности:
    5.184
    Адрес:
    Москва
    Я долго изучал, искал, выбирал самреги.
    Ближе к делу, если будет нужно, стукнитесь в личку, дам контакты человека, который по Вашему заказу нарежет нужный размер, сделает оконцовку и переход на силовой кабель и привезет в нужное место. По нормальной цене. Кабель один из лучших в мире.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    1. Да, до упора сделаю и в доме пол-метра. И самрег накручу. Nelson CLT23 подойдет ?
    2. Зачем дороже? Наверное, нужен правильный адаптер подобрать, что ли?
    Непонятно - какая связь с УГВ и сроком жизни?
    У меня УГВ низкий. Дом - от реки 80 метров и на высоте (от реки) метров 7, наверное.
    3. Да, возможно ошибаюсь, буду ждать скважину.
    4. Грундфос сгорит? А какую дополнительную порекомендуете?


    Спасибо ! Стукнулся уже. :)
     
  13. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.448
    Благодарности:
    11.894
    Адрес:
    Москва
    Смотрите не перекрутите! Если мощность позволяет, то правильнее в линию (снизу) вдоль трубы.

    Смысл в том, что чем дольше срок службы/экслуатации обьекта/изделия, то требуется большее количество обслуживания. С кессоном это удобнее и правильней.

    Горит всё в т.ч. и Грундфосс. Рекомендации можно дать после бурения скважины. Может и так сойдёт, а может и электроды надо будет вешать.

    По греющему кабелю ознакомьтесь с замечаниями № 48...50 в теме https://www.forumhouse.ru/threads/50147/page-4
     
  14. 1gor90
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    1gor90

    Участник

    1gor90

    Участник

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    МО Щёлково
    Еще как вариант, чтоб не городить греющие кабели - обратный клапан на вертикальном участке трубы (перед разветвлением гидробак-потребители)
    и перед ним (ОК)-3-4 воздухоотводчика.
    В результате:
    1) вода не стоит в трубопроводе и его не надо греть;
    2) не нужен эл-маг. клапан(при выключеном насосе вода сливается в колодец/скважину).
    Идея принадлежит кому-то из форумчан, работает у меня первую зиму, проблем никаких.
    Удачи!
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    20.561
    Благодарности:
    14.722
    Адрес:
    Новая Москва
    Все понял, в основном, согласен.
    Почитал, разобрался кое в чем и об этом написал там же.:) Спасибо.


    Спасибо, буду думать, но предварительно не нравится, т.к. каждый раз насос будет снизу поднимать воду, и еще - надо убирать ОК насоса...
    А 3-4 воздухоотводчика - это 3-4 штуки? Зачем так много?