1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,21оценок: 14

Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем asdwww, 12.07.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. asdwww
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30

    asdwww

    Живу здесь

    asdwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Реле напряжения и всё, что с ним связано. Часть 2
    Всем привет. Висит щит собран по схеме №7. Стоит вводный на 25 а и узо 40а. Далее стоит на 1 фазе автомат на 16 а и временная розетка.
    Электрик рекомендует установить реле защиты от перенапряжения. Скажите, оно реально нужно и какое выбрать? Их в магазине буквально 2 вида, и все. И если нужно. где его поставить лучше? после УЗО или сразу после вводного автомата? Или вообще в распределительном щитке в доме.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А здесь, значит, сантехники собрались?
     
  3. asdwww
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30

    asdwww

    Живу здесь

    asdwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Не понял вашего высказывания, при чем тут сантехники?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чьих ещё тогда рекомендаций Вам надо? Проктолога?
     
  5. asdwww
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30

    asdwww

    Живу здесь

    asdwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду то что может этот электрик и понятия не имеет реально нужно ли это реле. Не в одной схеме по подключение щита учета я не встречал как и где установить реле перенапряжения. Да я в магазине продавцы говорят что их покупают раз в 2 гада, вот я и спрашиваю, может он и не нужен вовсе.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В щит учёта иногда ставят ограничители импульсных перенапряжений. Разумеется, неправильно.
    Вот про них: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
    А ещё есть реле контроля напряжения, вот их в щит учёта ставить не надо, ставятся в распределительном щите дома. Например УЗМ-51М, РН-113 и т. п.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/307921/view-image/04.jpg
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/272283/view-image/1-13.jpg
     
  7. Упpaвдoм
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37

    Упpaвдoм

    Участник

    Упpaвдoм

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Саратов
    Реле защиты от слишком низкого и слишком высокого напряжения нужно больше потребителю.
    Если подвод к дому осуществлён по воздушным линиям, шансы получить в розетке 400 вместо 230 достаточно велики.
    Лично у меня частный дом, я кроме реле напряжения поставил ещё и защиту от импульсных помех.
    Из-за слишком низкого напряжения (меньше 175В) очень часто реле отключает нагрузку, зато холодильник и скважинный насос не сгорят.
     
  8. asdwww
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30

    asdwww

    Живу здесь

    asdwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Посоветуйте тогда какой выбрать? точнее какой мощности по амперам? Есть на 16А, есть на 40А. Выбирал тут http://www.promelectrica.ru/catalog/a1/b1/
     
  9. Упpaвдoм
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37

    Упpaвдoм

    Участник

    Упpaвдoм

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Саратов
    Логично предположить, что предельный ток реле напряжения не должен быть меньше чем вводного АВ.
     
  10. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.446

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.446
    Адрес:
    Ярославль
    @Avs7153,
    Что Вы скажете про АВДТ-64. Как понял, это диффавтомат с защитой от перенапряжения. Получается: три в одном - и защита от КЗ, и УЗО, и аналог УЗМ. Жалко, что они только однофазные, а у меня три фазы и придется ставить на каждую свой. Недавно в результате грозы с молнией у нас в деревне в сети был скачок до 380 и, у кого однофазка, сгорело много бытовой техники. Хорошо, что я дом до конца не электрофицировал и отделались, если можно так сказать, "малой кровью" - сгорел термопот, оставленный включенным, а остальное все было обесточено. После этого и задумался. Так что жду Вашего мнения об этих АВДТ-64.
     
  11. Упpaвдoм
    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37

    Упpaвдoм

    Участник

    Упpaвдoм

    Участник

    Регистрация:
    11.08.14
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Саратов
    Электронный дифавтомат, в случае "пропадания нуля" прекратит свои защитные функции с соответствующими последствиями - по всему дому 230, а защиты нет. (желательно электромеханические ставить)
    Ток мал, на вводе нужно на 100мА/300мА, а уже ответвления делать на 30мА (это в идеале).
    Для защиты от молнии я поставил УЗИП, я выше писал об этом.
    А для использования фазы с наилучшими характеристиками соответствующий переключатель.
     
  12. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.446

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    926
    Благодарности:
    1.446
    Адрес:
    Ярославль
    @Упpaвдoм,
    Схема ввода на участок выглядит так: на наружной стене гаража установлен вводной щиток с э/счетчиком и автоматом на 32 А. Внутри гаража распредщиток с автоматом на 32 А и автоматами на гараж. От автомата на 32 А пойдет линия на дом. К этому автомату будет подключено УЗО на 300 мА для защиты кабеля до дома и для противопожарной безопасности. В самом доме в распредщите вводной автомат на 25 А, а вот на каждую фазу я и планирую ставить АВДТ-64. При этом они выпускаются не только на 30 мА, но и на 10 мА, так что на санузел не надо покупать отдельное УЗО на 10 мА. Заземление сделано на вводном щитке свое, в доме - свой контур. Про разницу между механическими и электронными УЗО я знаю, но уж больно "вкусно" выглядят эти АВДТ как по цене, так и по габаритам. Поэтому и интересуюсь.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я такому свою жизнь не доверю...
     
  14. asdwww
    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30

    asdwww

    Живу здесь

    asdwww

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.14
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может все кто нибудь посоветует какое реле от перенапряжения ставить по мощности? на сколько ампер и какой модели лучше?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.058
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 40, а лучше даже на 63А: https://www.promelectrica.ru/catalog/a1/b1/v_protector_40a/
    Поскольку фаз у Вас три, реле тоже нужно 3 штуки.
     
Статус темы: