Сечение кабеля

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Никита Ч, 22.04.15.

  1. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Сечение кабеля
    Добрый день

    Традиционно считается, что для света надо использовать кабель сечением 1.5, а для розеток - 2.5. Однако кабель 1.5 предназначен для нагрузок 4 с лишним киловатта, а этого хватит для абсолютного большинства приборов (чайник, к примеру, около 2.5 кВт). То есть, сечение 2.5 используется "на всякий случай". В связи с этим вопрос - можно ли конвекторам 1.5 и 2.5 кВт тянуть провод сечением 1.5? Там ведь ситуации "на всякий случай" быть не может, потребитель заранее известен.

    Спасибо
     
  2. Movik
    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.016

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Регистрация:
    25.09.07
    Сообщения:
    1.440
    Благодарности:
    2.016
    Адрес:
    Москва
    Никита!
    Как правило, сечение кабеля берётся с учетом нагрузки и с учетом длины магистрали. При этом используется коэфициент запаса. Для прокладки проводки "авось" не используют, поскольку "огонь-не вор, заберет всё". В качестве удлинителя для циркулярки 2 квт использую 2х0,75. Но в качестве магистрали - никогда!
     
  3. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.226
    Благодарности:
    319
    Хотите сэкономить 500р!
     
  4. Никита Ч
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6

    Никита Ч

    Живу здесь

    Никита Ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    6
    Да нет, там даже не 500, а дай бог рублей 200-300 сэкономить получится, так что не в этом дело. Вопрос разумной достаточности. Судя по тому, насколько гибкий кабель у самого конвектора, там едва ли сечение более чем 1.5 (а скорее даже меньше). Вот я и думаю, есть ли какой-то смысл в более мощном кабеле.
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну во первых, ваш кабель может быть проложен открыто, может быть проложен в штрабе. В штрабе нужно брать длительно допустимый ток (ДДТ) из таблиц ПУЭ как для трубы. Это намного ниже, чем для воздуха. Во вторых. Он может быть проложен пучком. Поэтому применяется поправочный уменьшающий коэффициент для групповой прокладки. Ну и еще несколько таких же, я уже и не помню. Так вот, если применить их, то можно и до четверки договориться. ;) Ну и третье соображение по поводу шнура. А вот для шнуров есть отдельная таблица. И там действительно, ДДТ намного больше для того же сечения.
     
  6. natalynatascha
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5

    natalynatascha

    Участник

    natalynatascha

    Участник

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Нужен совет: есть СИП 35 мм2, можно ли использовать для подключения к 0,4.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ой...
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.970
    Благодарности:
    27.807
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Надо добавить еще по однОЙ ! ;) :)]
     
  9. mario29r
    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    115

    mario29r

    Живу здесь

    mario29r

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.11
    Сообщения:
    638
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Северодвинск
    Что бы тем не плодить спрошу тут! размер участка 80 на 40 метров, по длинной стороне участка строится домик-банька и готовится к строительству гараж-сарай,между этими строениями 65 метров. Свет на участок проведен от столба двумя проводами по воздуху к старому домику который расположен по другой длинной стороне участка примерно по середине, домик реально старый, кособокий и гнилой, будет сноситься. Сейчас подошёл к этапу утепления домика-баньки и надо туда завести электричество. Планирую по воздуху завести кабеля в гараж-сарай,щиток,счётчик,что там надо ещё,Гаража ещё нет и в ближайшее время не будет так что от старого домика до предполагаемого места гаража будет брошен удлинитель, а от него уже вдоль забора в домик-баню,в земле или прямо по забору. В баньке будет три обогревателя по киловату, водогрей, стиралка ну и свет с бытовыми приборами. Как организовать подключение удлинителя, навес соорудить? Какой нужен провод (отмечен красным)?Сечение?Можно ли алюминий? Копать бы не хотелось, можно ли провод проложить над землёй вдоль забора на каких нибудь опорах, в трубе может? зелёным отмечено подключение от столба к старому дому, жёлтым удлинитель
    прпр.jpg