1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Аккумулятор в ИБП быстро приходит в негодность

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Molotilka, 11.07.15.

  1. Molotilka
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Molotilka

    Участник

    Molotilka

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Аккумулятор в ИБП быстро приходит в негодность
    Доброго. В доме нестабильное электроснабжение, резкие и частые скачки напряжения. Поставили на компьютерную периферию ИБП, поработал полгода, показал, что нужно заменить аккумуляторную батарею, прошло еще полгода, новый аккумулятор опять пришел в негодность. Частые скачки напряжения постоянно включают и выключают ИБП. Сейчас смотрю в магазине цена на тот же аккумулятор CSB BATTERY 12V 7.2Ah выросла в 1,5 раза. Подскажите существую ли модели аккумуляторов более стойкие к нестабильному электроснабжению.
    П. С. что решать проблему электроснабжения, а не ИБП ставить, я понимаю, проблема решается.
     
  2. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    254

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Самара
    @Molotilka, а когда нестабильное напряжение, то ИПБ полностью разряжается и отключает всё?
     
  3. Grok65
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    345

    Grok65

    электрик

    Grok65

    электрик

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Москва
    @Molotilka, проблема по любому не в Вашем аккумуляторе. Проблема в той электронике, которая находится в ИБП. Тут и на других форумах уже не однократно поднимались подобные вопросы, и после не очень продолжительных обсуждений все сходились на том что, для производителей ИБП аккумуляторы являются расходным материалом и следовательно они не заморачиваются продолжительностью жизни этих самых аккумуляторов. По этой причине нет смысла искать тот самый долго живущий АКБ, ибо Ваш ИБП все равно его быстренько убьет. Ту нужно решать проблему гораздо радикальней. Нужно решить ряд задач, связанных с питанием Вашего оборудования и соотнести это с питанием от Вашей сети. Поэтому, либо нужно углубится в чтение этого (или соответствующего профильного) форума, либо обратится к специалисту (но не от торгующей ИБП организации).
     
  4. Aleksei2011
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    254

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Aleksei2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    1.007
    Благодарности:
    254
    Адрес:
    Самара
    @Grok65, да, думаю причина в постоянных полных разрядах аккумулятора до отсечки (10в). Такие акб при полных разрядах ведерживают очень мало циклов. Тут нужно или поднимать напряжение отключения - что далеко н во всех ИБП возможно. Или ставить более серьёзное правильное оборудование.
     
  5. Molotilka
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Molotilka

    Участник

    Molotilka

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Нет он просто переходит на режим питания от батареи и обратно от сети раз в 5-10 сек. Щелкает постоянно.
     
  6. Molotilka
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Molotilka

    Участник

    Molotilka

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Ну да иногда бывают продолжительные выключения и тогда аккумулятор полностью разряжается
     
  7. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.403
    Благодарности:
    1.614

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.403
    Благодарности:
    1.614
    Адрес:
    Москва
    Запас электричества мал, 12В * 7,2Ач = 86,4 Втч
    А какова нагрузка?

    Если какой-нибудь принтер порой жрёт хренову тучу энергии, он, возможно будет просаживать напряжения этого несчастного лилипутского АКБ и тот будет отключаться, потом напруга будет расти и опять включение, просадка, выключение и так далее.

    Какие у Вас нагрузки подключены к этому ИБП?
    Комп. периферия бывает очень разной мощности ..
     
  8. tollyn
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    tollyn

    Участник

    tollyn

    Участник

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Поставьте перед ИБП стабилизатор и ваш АКБ будет служить в разы дольше.
     
  9. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014
    Адрес:
    Почти Москва
    Если поставить нормальный стабилизатор, то и ИБП больше не потребуется. У топикстартера, я так понял, проблема в скачках напряжения. Отключения редки. Стабилизатор полностью решит эту проблему, ИБП станет ненужным звеном в этой цепи.
     
  10. Molotilka
    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Molotilka

    Участник

    Molotilka

    Участник

    Регистрация:
    01.01.14
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Стабилизатор стоит. Подключен роутер. В магазин спросили, почему так быстро акума портится. Они говорят они рассчитаны на полгода работы. Вообщем дорогое удовольствие ИБП.
     
  11. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014
    Адрес:
    Почти Москва
    Тогда зачем после стабилизатора ИБП? И откуда скачки напряжения после стабилизатора? Или я что то не так понял?
     
  12. Зdmax
    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014

    Зdmax

    Живу здесь

    Зdmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.12
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    3.014
    Адрес:
    Почти Москва
    Аккумуляторы мрут не от времени, а от циклов. Ну и немного от того, что в ИБП они вечно в медленно кипящем состоянии находятся. 3 года нормальный срок для среднестатистического ИБП. Никак не полгода. Полгода нормальный срок только для Вашего ИБП, так как в нём аккумулятор постоянно циклирует. По несколько раз в сутки. Не глубоко, но часто. Это его убивает.
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    И/или надо загрубить чувствительность ИБП (у АРС есть такие настройки точно!).
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.204
    Благодарности:
    6.218
    Адрес:
    Калининград
    Неправильно настроен ИБП и/или говёный стаб.
     
  15. Grok65
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    345

    Grok65

    электрик

    Grok65

    электрик

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    715
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Москва
    @Molotilka, в самом начале написал что, у него в доме не стабильное электроснабжение. Любой ИБП с батареей емкостью в 7Ач, как у @Molotilka, не может обеспечить длительной работы даже простенького компа, максимум позволяет без аварийно завершить работу. Поэтому как ни настраивай а автономной работы этот ИБП не сможет обеспечить. Поэтому у него эти батареи и дохнут. Я уже писал что, проблему нужно решать радикально, т. е. реально заняться решением вопроса автономного питания аппаратуры в условиях регулярного отключения сети. А тут как Вы сами понимаете одним простеньким ИБП не отделаешься. Но и городить не требуется. А стабилизатор позволяет решить только одну узкую проблему (связанную с некачественной сетью) в данном случае.