1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опять заземление в скважине

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fludik, 09.07.15.

  1. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Опять заземление в скважине
    Нужно заземление сделать, уже собрался покупать арматуру, варить и все такое, как вспомнил про почти готовое заземление. Можно ЛИ так сделать?
    Исходные данные:
    1) УГВ высокий
    2) Абисинка-3,5 м 1" оцинковка, все это закрыто от улицы навесом.
    Хочу: Использовать в качестве земли
    Вопросы:
    1) При креплении к трубе. Можно использовать хомут ? или все таки варить? (сварка есть)
    2) Сечение провода принципиально?
    3) Что надо еще учесть?
    Благодарю по теме откликнувшихся.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    УГВ - уровень грунтовых вод... Что такое Абисинка ?
    Провод, прижатый гайкой будет иметь более надежный контакт, чем провод, прижатый хомутом. Поэтому лучше применить сварку. Сечение провода определяется не только электрическими параметрами, но и прочностью на разрыв (механические повреждения). Поэтому сечение желательно побольше.
     
  3. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Абисинка-скважина игла. Проще труба в земле по которой идет вода. Труба имеет непосредственный контакт с землей.
    А можно же использовать провод который идет к насосу? 3*2,5кв.(он рядом стоит) Он приведет к щитку, там все на 1 болт и контур всех заземлений замкнут.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    К трубе привариваете полосу и эту полосу ведете к дому. В том месте, где полоса выйдет из грунта, делаете переход на провод и в щиток заводите уже проводом. Так будет правильно и надежно.
     
  5. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Можно сказать ваш совет это идеальный вариант, но полосу далековато тащить. Уже протянутый провод сильно конфликтует с ТБ? Я так понимаю из за соображений: Провод оборвался, заметили поздно? Если провод порвать, то и насосная станция встанет и это обнаружится сразу.
    Правильно вас понял?
     
  6. dkrasnoborov
    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    dkrasnoborov

    Технический специалист по заземлению

    Регистрация:
    13.11.14
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    50
    В системе ТТ площадь защитных проводников (заземляющих в т. ч.) должна быть не менее 25 кв мм для меди. Так что лучше тянуть полосой, что предпочтительно и даст дополнительное растекание тока, либо изолированным проводником 25 кв мм
     
  7. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Сделаю я пожалуй как все треугольником. А то еще знакомый электрик напугал что по воде может вернутся к потребителю. Не хотелось бы финала жизни в душевой кабине да не в пристойном виде.
    Подскажите тогда, при высоком уровне грунтовых вод (пару штыков лопаты) Какой глубины штыря будет достаточно?
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Где прописано такое требование?
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы правильно понимаете... Насосная станция, действительно остановится... А если порван будет только провод заземления? Такое бывает - повреждается не весь кабель, а только один из проводочков.

    Дело-то не в конфликте с ТБ. Вам же надо надежно, а не мирно...
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Штыри надо загонять в грунт ниже глубины промерзания хотя бы на метр, лучше на полтора.
     
  11. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    В целом все понятно. Если зимой не пользуемся дачей, то надо ЛИ ниже промерзания делать?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Вы же не можете на 100 % предсказать будущее... может так случиться, что не только пользоваться, но и жить придется... Надо надеяться, что не пригодится, но лучше пусть будет.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Константин, спасибо!
     
  14. Fludik
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245

    Fludik

    Живу здесь

    Fludik

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    Москва
    А еще вопрос господа электрики. Для чего большое сечение шины заземления нужно? Ведь напряжение в случае утечки будет идти по сечению провода прибора, а оно на много меньше.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    Напряжение никуда не ходит; идет ток. И он идет там, где меньше сопротивление (больше сечение).
    @Fludik, Вы допускаете принципиальную ошибку. Землю нужно брать не от какого-то локального потребителя, пусть и естественным образом заземленного, а от самого заземлителя. Вернется с РЕ-шины обратно - ну и хорошо.
    Надеюсь, объяснил...

    Требования п. 1.7.113 и вытекающей из него таблицы т. 1.7.4 никто не отменял.