    Заземление металлсайдинга и кровли - надо ли?
    Приветствую всех! Наконец - то сделал внешний контур отделки моего двухэтажного гаража 6х7 метров. Отделал внешние стены металлсайдингом, на крыше лежит фальцевав кровля. ввод в гараж электрики пока не делал - пока возникли вопросы. Электричество мне выделено двупроводное однофазное, 5квт, -щиток на столбе на улице, в нем только автомат на 25 ампер и розетка. Ограничения на мощность нет, могу забирать и побольше. Подведена линия к столбу СИПом, ни столб, ни щиток никак специально не заземлены. Сам я радиоэлектронщик - термины пойму. Несколько вопросов. (попозже все графически изображу)
    1 Тип заземления - здесь на форуме склоняются при однофазном подключении к системе ТТ. Хочу сделать треугольник возле вводного столба (треугольник ругают здесь часто) и подключить в щиток на шину, туда же сам щиток и столб. До гаража 8 метров от столба. Хочу проложить в земле - можно ли тянуть земляной проводник до гаража (там свой щиток будет) или надо еще один контур у гаража делать? Но какой смысл делать второй, если их все равно проводом земляным подключать друг с другом?
    2 в земле уже проложена в качестве футляра серая 50-ка канализационная труба. Можно ли в нее провод проложить? Где-то писали, что в ней возможен конденсат...
    3 Вопрос из заголовка - производители металлсайдинга об этом не говорят - как быть, емлить ли телку и кровельный покров или не надо?
    4 Вопрос по щитку на улице и автомату в нем. Тк у меня нет там счетчика (он отдельно от сети работает - включаешь его в розетку в любом месте на участке - он показывает потраченное) Тк автомат там на 25 ампер -не маловато ли? от него будет питаться гараж, банька, а потом и пока не построенный дом. Можно ли поставить 40 ампер вводнойавтомат а в гараже в щитке 25Ампер? или как верно?

    Сейчас сделать задача стоит ввод в гараж, пока до этого пользовался удлинителями. больше пока волнует заземление металлсайдинка и крыши и выбор типа заземления. Тему буду продолжать, тк это не все вопросы. Нужны будут фото - попозже выложу, тк не на месте я.
    Спасибо!
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    1. Вам надо сделать контур только около гаража. И применить реле контроля напряжения.
    2. Конденсат в трубе очень может быть. Но Вы не указали главного: какой провод или кабель Вы собираетесь туда укладывать?
    3. Не надо. Во-первых нормального заземления все равно не получится, поскольку соединение металлических элементов между собой не обеспечивает надежного контакта. Во-вторых, большая заземленная конструкция - магнит для молнии.
    4. Про счетчик как-то мудрено написали...:faq::) А про автомат... Гараж и банька электричество не потребляют... Его потребляют приборы, расположенные в гараже и баньке. Может у Вас в бане только одна лампочка... а может электрокаменка...
     
  3. aliomodo
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69

    aliomodo

    Живу здесь

    aliomodo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @Иванов Костя, Спасибо за ответы. Насчет первого вопроса. Если делать только около гаража - то как же требование о заземлении щитка вводного и столба?
    Ответ на второй вопрос - насчет провода - вот о типе провода я и хотел спросить на форуме - какой-то ВВшг-нг или как-то так...
    Насчет заземления сайдинг - после вашего мнения - я сообразил что действительно - нормально не заземлишь - вопрос отпадает.
    4 вопрос - это сегодня в москве такие счетчики - они не стационарные - они переносные с ЖК экраном и сетевой вилкой. На участке где хочешь воткни - покажут затраты. Сейчас больше интересует - в щитке надо ли менять автомат на 40 ампер (вместо 25А) если выделено 5квт (забрать могу и больше - провод позволяет)
    Как и каким проводом протянуть в земле подводку до гаража, учитывая, что через него пойдет и на баню и дом? Ставить ли отдельное заземление щитка и столба ввода?
    Какую схему заземления рационально выбрать? TN-S или что то еще?
    ...В бане будет просто водонагреватель и свет. Спасибо!
     
  4. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Константин, а как же щиток на столбе? Разве там повторное заземление не надо делать?
     
  5. aliomodo
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69

    aliomodo

    Живу здесь

    aliomodo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @Alekc17, немного не понял ссылку
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Если щиток металлический, то для него надо около столба сделать контур. Для пластмассового не надо. Пластмассовый будет проще и безопаснее. Если же щиток металлический, то у Вас 2 варианта:
    1. Сделать один контур около столба и к дому вести 3-х жильный кабель.
    2. Сделать 2 контура и к дому вести 2-х жильный.

    Я бы заложил в грунт бронированный медный кабель ВБбШв 4х10 или 5х10 в зависимости от количества контуров заземления. Во-первых, это лучше, чем ВВГ в трубе, во-вторых, вполне может быть, что через несколько лет будет возможность или необходимость перейти на 3-х фазное питание.

    Про переносные счетчики - это какой-то юмор? А вводной автомат стоит поменять на 40 А.

    Про кабель и заземление щитка написал... Тип заземления = ТТ.
    Повторное заземление - штука нужная и важная при 3-х фазном питании.
     
  7. aliomodo
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69

    aliomodo

    Живу здесь

    aliomodo

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Москва
    @Иванов Костя, Про переносные счетчики - нет, не юмор. Буду на участке - сфотаю и выложу. Это удаленный мониторинг, те я считываю при помощи этого счетчика удаленно по сети 220 информацию от диспетчера. Как-то так. По виду пластиковая коробочка маленькая с сетевой двухполюсной вилкой. Больше ничего нет. Втыкая его то в гараж, то в бане - показывает всегда израсходованные киловатты.
    Те - где удобно - привешиваешь в доме, вкл в розетку и все. О подключении щитка - сейчас попробую блок-схему нарисовать и поспрашивать. Попозже выложу для обсуждения.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Тогда это не счетчик.
     
  9. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    У нас в одном из поселков, где раньше процветало воровство, тоже такую штуку устроили. Кинули новые линии СИПом и на каждом отводе в дом на столбе небольшая коробочка - это учет на дом, плюс на каждую улицу такие штуки поставили. В результате в доме уже смухлевать не получится, т. к. твое потребление считывается еще на столбе на самом верху.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Все верно. Прибор, включенный перед домом может считать киловатты, потраченные в доме.
    Но @aliomodo пишет про прибор, который подключается не перед домом, а в самом доме, причем даже не на вводе, а в любую розетку. Попробуйте подключить счетчик воды на поливочный шланг. Будет такой счетчик учитывать расход воды в ванной?
     
  11. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Вот у них и есть такой прибор - вставляется в розетку и показывает сколько потребили (у меня там кум живет). Видимо, просто через сеть осуществляется связь между тем, что вставляется в розетку и той коробочкой, что на столбе.

    P. S. В молодости я делал курсовую по передачи данных через питающую прибор линию, думаю, что сейчас это намного проще реализуется.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.208
    Благодарности:
    23.448
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Но тогда это не счетчик. Ведь сам этот приборчик, включенный в розетку, не производит подсчета.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.362
    Благодарности:
    11.197
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Вот именно. Это ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ счетчика, установленного на опоре.
     
  14. ssf3
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279

    ssf3

    Живу здесь

    ssf3

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    203
    Благодарности:
    279
    Адрес:
    Липецк
    Совершенно верно, в том весь и смысл, что счетчик на столбе на самом верху и проделать какие-то манипуляции с ним проблематично, а для удобства съема показаний имеется этот пультик.