    Наконец-то добрался до монтажа купленного ещё весной Танка Универсал 3.
    Ещё весной были проведены подготовительные работы по определению мест расположения септика, фильтрующего колодца, траншей и предварительный тест на впитываемость грунта.
    Почва - суглинок, ближе к среднему. По опыту копания колодцев на двух участках было понятно, что песка в ближайших горизонтах не предвидится, поэтому конструкция фильтрующего колодца была продумана следующим образом с последующей коррекций, исходя из размеров привезённых колодезных колец: яма размером 2 м х 2 м, глубиной 3 м. На дно засыпка 0,5 м крупнозернистого песка, потом 0,3 м щебня, на эту подложку 2 бетонных кольца, поверх бетонная крышка, дальше из кирпича сложить горловину на поверхность высотой 0,5 м и люк из полимерпеска.
    Ввод трубы из септика - в 5-10 см ниже крышки.
    Промежуток между стенками колец и стенками котлована засыпается целиком щебнем до вводной трубы (высота 1,4 м), на дне нижнего кольца тоже делается подсыпка щебнем 0,3 м. Таким образом, общая площадь контакта с грунтом при заполнении колодца до вводной трубы будет составлять 20,8 кв. м.
    В процессе копания котлована экскаватор копнул чуть глубже на дне и там оказался песок. Приятный бонус. Однако от первоначального плана отказываться не стал. Единственно, что песка на подсыпку дна ушло больше и за счёт большей глубины, и за счёт неровной стены ближней к экскаватору - выгребал ковшом боковое углубление при поджимании ковша.
    Яма под септик размером 3 м х 1,8 м, глубиной 2 м. Септик высотой 1,85 см, под септик подсыпка песком 15 см, им же нивелируются неровности дна.
    Для определения уровней засыпки песка и щебня применил длинные деревянные планки, на которых сделал метки от верхнего края. Метки отметил малярным скотчем, на котором карандашом написал названия уровней.
    Песок на дне котлованов для септика и колодца утрамбовал и выровнял по уровню.
    Дно траншеи от дома к септику сразу подсыпал песком до нужной высоты (130 см от дня ямы септика) и с уклоном примерно 2,5 см.
    На этой неделе сделал только котлованы с песчаной подсыпкой. С щебнем прокатили, оказалось, что в наших дачных бибинях гранитный щебень на каждом углу не продаётся. В итоге из двух запланированных рабочих дней работа велась только 1 день.
    На следующей неделе продолжу.
    На фотографиях видно, что сначала фильтрующий колодец был размечен в одном месте, но потом я перенёс его ближе к воротам, но тоже между кустов смородины.
    На предпоследнем фото оранжевыми линиями выделено где будет траншея от септика к фильтрующему колодцу. Её пока не копал, чтобы не перекрывать въезд на участок.

    А теперь меня интересует такой вопрос - если перепад высот значительный, то как делать изменение высоты канализационной трубы: с помощью вертикальных колен (90 градусов) или лучше делать перепады уровней с помощью уголков в 45 градусов?

    Короче, to be continued...
     

    Вложения:

    • IMG_0783.JPG
    • IMG_6005_1.jpg
    • IMG_6006_1.jpg
    • IMG_6011_1.jpg
    • IMG_6012_1.jpg
    • IMG_6013_1.jpg
    • IMG_6014_2.jpg
    • IMG_6019_1.jpg
  2. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С этой цифры поподробнее. Если перепад больше метра, то без колодца не обойтись. Если 0,5 м, то можно устроить и трубой с горизонтали на вертикаль 90 град. с вертикали на горизонталь 2 по 45 с обязательной прочисткой в этом месте.
    Можно протянуть всю трубу с правильным уклоном и входить в септик вертикально.
     
  3. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Перепад высоты небольшой, около 50 см. Виден на последнем фото выход закладной трубы 160 мм.
     
  4. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @potaskuns, что-то я не припомню Вашу схему. Откуда взялась труба 160? От дома видна траншея.
     
  5. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Эта труба была заложена на этапе заливки фундамента 6 лет назад, чтобы канализационную трубу 110 мм выпустить через неё, когда время придёт.
     
  6. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @potaskuns, а под кучей земли что? Издержки производства? ;)
     
  7. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Это дренажная труба торчит. Вокруг дома сделана была П-образная дренажная канава. Потом укорочу её.
     
  8. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    В минувшие понедельник и вторник эпопея с монтажом практически завершилась. Осталось только засыпать землёй. Сегодня в моё отсутствие должно произойти и это.
    Фотки с комментариями выложу чуть позже.
     
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.612
    Благодарности:
    3.478
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Итак, рассказываю поэтапно что делалось.
    Фото 1.
    Сначала в котловане фильтрующего колодца сделал на песчаную подушку подсыпку гранитным щебнем толщиной 30 см. Утрамбовал и вывел по уровню.
    Фото 2.
    В одном кольце проделал 2 отверстия под трубы 110 мм: одно для входной трубы, другое для вентиляции. Отверстие для вентиляции расположено на 50 мм выше. Как раз успел закончить и подъехал тракторист, которые мне помогал всё время в плане механизации работ и доставки песка и щебня.
    Фото 3.
    Экскаватором кольца и крышку ставим на свои места.
    Фото 4.
    Монтирую из дренажной трубы вентиляционное кольцо на дне котлована вокруг колец для доступа воздуха в нижние слои щебня. Соединяю с внутренним объёмом колодца с помощью тройника и обрезка трубы. Потом нам придётся немного развернуть верхнее кольцо относительно вертикальной оси, чтобы труба из септика вошла в колодец.
    Фото 5.
    Устанавливаем септик в его котлован, начинаем в условиях ограниченного пространства рыть траншею от септика к колодцу. Это въезд на участок, единственная возможность выехать с участка и въехать на него. На все пироги есть не больше 4 часов. За это время надо выкопать траншею, сделать песчаную подсыпку, выровнять её, уложить трубы, закопать, потому что вечером этого же дня должны доставить М-100 в биг бэгах, 6 мешков каждый по тонне весом. Машина со смесью должна въехать.
    Фото 6.
    Траншея выкопана, песком выровнена, труба уложена. Поскольку это место проезжее, то для защиты пластиковой трубы я поместил её внутрь АЦБ трубы 150 мм. Траншея выкопана немного с углом, это из-за того, что у экскаватора не было место для манёвра.
    Фото 7. После прокладки трубы выяснилось, что немного не совпадает угол ввода трубы в колодец с отверствием в кольце. Пришлось градусов на 5-10 повернуть верхнее кольцо вместе с крышкой.

    Извините, привезли пиццу, пошёл кушать её...
    Продолжение следует...
    Звучит тревожная музыка...
    Редактор субтитров - С. Ээро)
     

    Вложения:

    • IMG_6025.jpg
    • IMG_6026.jpg
    • IMG_6028.jpg
    • IMG_6029.jpg
    • IMG_6033.jpg
    • IMG_6040.jpg
    • IMG_6039.jpg
  11. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Вкусная пицца была!)
    ... продолжаю...
    После того, как успели засыпать песком фильтрующий колодец, приехала машина со смесью М-100. Машина с манипулятором. Мешки поднимали, резали снизу и сразу засыпали вокруг септика.
    Вот в этом месте произошло нарушение технологии, так как засыпка производилась без наполнения септика водой. Объяснение простое, у меня негде взять на участке одновременно 2 куба воды. В колодце всего 2,5 кольца воды. Для текущих нужд дебета хватает, но такой остаток явно меньше 2-х кубов в любом случае, и поэтому чтобы не остаться без воды вообще, принял решение сыпать ЦПС насухую.
    Но я придумал как залить септик водой с крыши дома. И сделал это потом.
    После опустошения всех 6 мешков (Вроде 3,5 куба) выяснилось, что их хватило только на простенки, а на верх уже не хватило. Верх выравнивал уже песком.
    Этот этап прошёл без фото, был по уши в цементной пыли, а фоткать и работать в таких условиях равносильно загубить фотоаппарат.
    Фото 1.
    Выровнял уровни засыпки септика и фильтрующего колодца.
    Фото 2.
    Утро следующего дня начал с подготовки к выкладыванию из кирпича горловины смотрового люка фильтрующего колодца.
    Фото 3.
    Спустя 2,5 часа утомительной работы появилась вот такая горловина.
    Фото 4.
    Сделал вводную магистраль к септику.
    Фото 5.
    Поскольку в этом месте происходит перепад высот, то применил схему со сливом внизу из двух уголков 45 градусов, а сверху вывел вверх трубу для возможности прочищать этот узел. В эту трубу я и завёл потом ввод из ливневки, чтобы заполнить септик дождевой водой.
    Фото 6.
    Покрыл сверху утеплителем септик и вводную трубу.
    Фото 7.
    Утеплил и верх фильтрующего колодца.
    Фото 8.
    Площадка готова к засыпке землёй. Сегодня тракторист должен был засыпать.

    Вот так два человека, я и местный тракторист, за 3 дня справились с поставленной задачей.
     

    Вложения:

    • IMG_6055.jpg
    • IMG_6058.jpg
    • IMG_6060.jpg
    • IMG_6061.jpg
    • IMG_6062.jpg
    • IMG_6068.jpg
    • IMG_6070.jpg
    • IMG_6072.jpg
  12. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Самый трудоёмкий и финансовоёмкий объект - фильтрующий колодец, который я вписал между кустов смородины.
    В общей сложности на всё про всё ушло 6 кубов щебня, 12 кубов песка, 6 тонн смеси М-100 - это самое дорогое в проекте. Работа лопатой и с тачкой в зубах - это бесценно!)
     
  13. vlad msk
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847

    vlad msk

    Живу здесь

    vlad msk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    847
    Адрес:
    Москва
    Фильтрующий колодец шикарный и сделан с умом.
     
  14. potaskuns
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    potaskuns

    ДУШКА-МИЗАНТРОП

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    605
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за такую высокую оценку! Из всего, что я вынес, читая форум про септики, это то, что главный элемент системы - это всё-таки фильтрующий колодец или фильтрующее поле. Именно этот элемент обеспечивает полное функционирование всей системы в автономных энергонезависимых системах очистки.
    Поэтому перезаложился. К слову, бюджет первоначальный был порван из-за дороговизны гранитного щебня (предлагали речную гальку с высокой прочностью, но не рискнул) и покупки готовой ЦПС (2730 рублей - 1 биг бэг, да 10.000 - доставка из Воскресенска). К тому же расход нерудных материалов превысил мои расчётные значения. Например, щебня по моим подсчётам должны было хватить в засыпке простенков до самой крышки колодца, но не хватило. Причину назвать не могу. В расчётах вряд ли мог ошибиться. Скорей всего дело в нарушенной геометрии котлованов или шельмовстве с кубатурой отгружаемых песка и щебня. А может и там, и там козюлины припрятались)
     
    Последнее редактирование: 16.07.15
  15. Anatol90
    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    16

    Anatol90

    Живу здесь

    Anatol90

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.12.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, во что вылилось по финансам сие творение? Если это не коммерческая тайна)