1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Безраспорная стропилка на полумансарде 10,2*9,6 из газобетона

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dual, 09.07.15.

  1. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Безраспорная стропилка на полумансарде 10,2*9,6 из газобетона
    Пытаюсь рассчитать стропильную систему. Просьба к профи указать на ошибки.
    1) Что сейчас уже есть:
    1-й этаж из газобетона по наружным стенам 10,2 м * 9,6 м. Толщина стен 30 см
    Внутренняя несущая стена не по центру (смещение ~ 94см) Пролеты 5,34 м и 3,42 м
    Все это перекрыто монолитно-ребристым перекрытием с расч. нес. способностью 550 кг/м2
    2) Что планируется:
    Поднять стены по всему периметру на 4 ряда - 80 см.
    В 4-ом ряду выполнить армопояс 10*20 см (10 - высота. г/блоки придется пилить)
    Армирование армопояса - плоское - 2 нитки d12 в горизонтальной плоскости
    Поверх армопояса - мауэрлат из 2-х досок 50*200, т. е. получим 100*200 - крепим на замоноличенные шпильки к армопоясу с шагом 1 м.
    Заполнение фронтонов - блоками.
    Поверх фронтонов - армопояс - проштробить сечение 5 (высота) * 10 см - уложить 2 нитки d6-8, заполнить бетоном с малой подвижностью.
    В центре фронтона сделать опорную площадку под коньковый прогон
    3) Крыша планируется симметричная, двускатная с наслонными стропилами. Конек вдоль длинной стороны дома (10,2м).
    Соответственно коньковый прогон будет опираться на монолитное перекрытие в ~ 1 м от несущей стены (! - далее попробую просчитать жизнеспособность данного решения)
    Вынос крыши на 85 см (в дальнейшем планируется утепление ~10см минваты + обшивка сайдингом - т. е. вынос крыши за пределы будущей плоскости стены будет ~ 70 см).
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
  2. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Теперь пробуем рассчитать сечения стропил.
    Снеговой район - IV - 240 кг/м2
    Ветровой район - I - 32 кг * 0,65 = 21 кг
    Получается сечение стропил 100*200.
    В коньке стропила закрепляю либо защемляю
    По мауэрлату крепление стропильной ноги на ползуне.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
    • 4.jpg
    • 5.jpg
    • 6.jpg
  3. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Теперь при рассмотрении каждого узла возникает много вопросов (в скобках мои мысли)
    1. Армопояс по периметру стен
    1.1. Достаточно ли сечения 100 (h) * 200 мм и армирования 2*d12 (да, т. к. планируется безраспорная стропилка, но на всякий случай ширину армопояса делаем пошире - 200 - для нейтрализации возможного распора)
    1.2. Какое сечение армопояса д. б. если стропилку делать по распорной системе (?)
    2. Мауэрлат.
    2.1. Достаточно сечения 100*200 (да)
    2.2. Достаточно ли крепить мауэрлат на шпильки d10 с шагом 1 м (да)
    3. Фронтоны
    3.1 Нужно ли армирование поверх фронтонов (наверное не нужно, но сделаем 50*100 + 2 нитки d6)
    3.2 Как сделать площадку для опирания конькового прогона (так же как и армирование фронтонов - 50*100 + нитки d6)
    3.3 На какую высоту выкладывать фронтон - по нижней плоскости стропил или по верхней? (пока склоняюсь к высоте по нижней плоскости стропил + поверх фронтона креплю доску 50*200 плашмя - для опирания фронтонного свеса)
    4. Свесы крыши.
    4.1 Свес по плоскости стропил - наращиваем стропильную ногу кобылкой 50*150
    4.2 Свес по фронтону свесы 1.png
     
  4. OLEG71
    Регистрация:
    28.08.07
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    126

    OLEG71

    Живу здесь

    OLEG71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.07
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    KUBAN, Краснодар
    Я бы с этого начал. У меня тоже несущая стена не по центру расположена, но так как мансарды нет, перекрытия деревянные, то конек сделал над ней и разноуклонку с подкосами стропил.
     
  5. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Сильно только не пинайте :flag:
    На рисунке попытался изобразить чертеж стропилки (вид сверху)
    Зеленым - ребра монолитного перекрытия
    Синим - стропилка
    Каждое стропило левого ската пронумерованы от 1 до 20.
    Нагр. 1 - нагрузка на стропила 1-2-3 и 18-19-20
    Нагр. 2 - нагрузка на стропила 4 и половина нагрузки на стропило 5
    Нагр. 0 - Расчетная нагрузка при моей стропилке (547 кг на каждую опору стропилы)
    Если я правильно понимаю, то Нагр. 1 и Нагр. 2 полностью ложится на фронтон если свес по фронтону делать по картинке https://www.forumhouse.ru/attachments/3220456/
    Тогда на Коньковый прогон нагрузка будет от стропил 5, 16 = Нагр. 0
    и от стропил 6-15 = 10*Нагр.0. т. е. =11*Нагр.0 от левого ската + столько же от правого ската.
    Итого 22*547 = 12 тонн.
    Если брать по площади, то левая часть перекрытия имеет площадь 51,4м2 (площадь по размеру перекрываемого помещения)
    Несущая способность = 51,4*550=28 тонн
    Вопрос только в том, что 12 тонн нагрузки от стропильной системы не распределены по этим 51,4 м2.
    Всего имеется 8 балок перекрытия + 2 армопояса по стенам. Итого 10 балок.
    Если нагрузка от конькового прогона равномерно распределяется по этим балкам, то имеем нагрузку по 1,2 тонны на балку.
    Winder, вроде просчитывал, что балка такого перекрытия может нести сосредоточенную нагрузку по центру = 1 тонну.
    У меня 1,2 тонны, но не по центру.
    Уважаемые профи, очень нужна помощь:flag:
     

    Вложения:

    • 0.jpg
  6. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    Еще картинка
    Под стропилой №-11 - ребро перекрытия.
    Сейчас оно висит в воздухе как и положено, но на уровне цоколя под ним есть лента фундамента - можно подпереть это ребро, выложив под ним стену из кирпича.
    Возможен ли вариант опирания конькового прогона на 3 точки - фронтоны + это ребро.
    Пролеты получатся ~5,3 м и 4,7м.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    Последнее редактирование: 11.07.15
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283
    Адрес:
    Москва
    @Dual Металлический пояс, соединяющий коцы армопоясов под окнами фронтонов и
    анкеровка плиты перекрытия ИМХО решит все Ваши проблемы.
     
  8. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    @Николай_Куркин, Армопояс планируется по всему периметру.
    А вот анкеровка плиты перекрытия - это как? У меня монолитное перекрытие, уже залито
     

    Вложения:

    • IMG_0495.JPG
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283
    Адрес:
    Москва
    @Dual, По периметру и по верху фронтонов - ИМХО разные конструктивные решения.

    Теперь поздно говорить об анкеровке...
     
  10. Dual
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39

    Dual

    Живу здесь

    Dual

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Семенов
    @Николай_Куркин, Армопояс по периметру неразрывен.
    По фронтону - это плюсом
     
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    8.812
    Благодарности:
    6.283
    Адрес:
    Москва
    @Dual, У многих застройщиков - распорные трещины по фронтонам в связи с тем,
    что армопояс только под мауэрлатом т. е. не по периметру, а только по продольным
    наружным стенам. У Вас всё достойно:nono:.