1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стоит ли соединять старую алюминиевую проводку с медной?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg_ich, 03.07.15.

  1. Oleg_ich
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Oleg_ich

    Участник

    Oleg_ich

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    Стоит ли соединять старую алюминиевую проводку с медной?
    Здравствуйте! В типовой квартире 9-этажного панельного дома решил увеличить кол-во розеток. Решил на месте древних розеток поставить сразу блок нескольких розеток по 4 шт. с рамкой.

    Старая проводка в квартире алюминиевая, дому около 20 лет и я имею возможность дальше тянуть медный кабель (3*2,5), бухта дома валяется, могу конечно спайку сделать или через колодку специальную, или болтовым соединением по ПУЭ сделать через шайбы, но стоит ли оно того? В общем проблемы связать два разных кабеля нет, но стоит ли? Может не заморачиваться и купить алюминиевый, им и связывать розетки между собой в блоках?

    Следующий ремонт будет лет через 15, хочется сделать как лучше. Оно понятно что лучший вариант это заменить всю проводку в квартире на медь, но боюсь не располагаю не деньгами не временем для этого.

    Благодарю за совет!
     
  2. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Запрещено в зданиях/помещениях делать постоянную проводку алюминием.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.209
    Благодарности:
    23.449
    Адрес:
    Белгород-Москва
    @Oleg_ich, можете применить медь. Только соединение сделайте так, чтобы медь и алюминий не соприкасались.
    Можно поставить и алюминий... но он, зараза такая, ломается. Раз-два снимите розетку или выключатель и потом придется долбить, чтобы нарастить отломившийся кусок.
     
  4. Trionix
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    16

    Trionix

    Участник

    Trionix

    Участник

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Потапово
    Менять медь на алюминий все равно дешевле сейчас, а не после пожара ;(
     
  5. Oleg_ich
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4

    Oleg_ich

    Участник

    Oleg_ich

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Новосибирск
    У нас весь город в такой проводке. Изначально от застройщика алюминиевый кабель. Новые дома есть с медью в стенах и старые сталинские постройки встречаются с медной жилой. Почти все хрущёвки и вторичка 20-40 летней давности с обычным алюминиевым кабелем.
     
  6. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Ну да, раньше были одни правила, а ныне вторые другие. Я 20 лет назад поменял в своей квартире люмень на медь и все пока неплохо.
     
  7. Mfdvb
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    55

    Mfdvb

    Живу здесь

    Mfdvb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    55
    В точности такая же ситуация. По хорошему то менять до щита на медь. У меня пол квартиры на новой медной в новых штрабах (люмень отрезан и законсервирован)
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Можно конечно алюминием, так как действующие нормы не имеют обратной силы и по большому счету даже замена всей проводки на такую же алюминиевую лапшу будет просто капитальным ремонтом проводки не противоречащим ни каким нормам.

    Когда заказчика поджимает бюджет добавляю алюминием, но только не лапшой, а АВВГ.

    Алюминием сложней делать контактные соединения для подключения смежных розеток ответвлением.

    В Вашем случае лучше использовать имеющийся медный.

    Я алюминий с медью соединяю пайкой.
    Пайка алюминий медь 1.jpg

    Пайка алюминий медь 2.jpg

    Пайка алюминий медь 3.jpg

    Пайка алюминий медь 4.jpg

    Цепляю дату пайки алюминия с медью, на случай если через много лет кто-то из адекватных мастеров доберется до этой пайки меди с алюминием, мог сделать фото и ткнуть на форумах дилетантам, троллям с пеной у рта передергивающим нормативы, в которых пайка не рекомендуется только в силовых линиях, к которым не относятся групповые линии квартир относящиеся к осветительным сетям, и заявляющим что пайка и соединение алюминия с медью вообще запрещены.
    Пайка алюминий медь 5.jpg
     
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    @Наблюдатель,
    вы, если минусуете или плюсуете чьи-то сообщения - пож, комментируйте, что к чему и как. А то ваши "действия" с минусами лично мне уже давно напоминают действия школьника начальных классов - нашкодил и в кусты, поскольку вы все делаете молча и непонятно зачем. Оставляйте комментарии, будет, надеюсь, интересно не только мне, а многим юзерам форума.

    зы. за фото вашего монтажа вас тоже можно отминусовать раз 100, но смысла нет, не наш метод.
    В чем правда, брат? (с)
     
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Правда в том что пропаять алюминий у меня например не получилось ни разу:)] несмотря на радиолюбительский стаж "со школы":hello:
     
  11. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Хм... Попросите тов. @Наблюдатель, поделиться небольшим профессиональным секретом... :hndshk:
    Но на мой взгляд, пайка Алюм/медь сегодня уже в бытовых целях не имеет никакого смысла, поскольку есть необходимые гильзы, которые легко и быстро обжимаются и термоизолируются.
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    А вы себя к кому относите? Где вы тыкаете в ПУЭ, а где-то мы на ПУЭ плюем и трактуем, как выгодно и удобно. Вы хоть 100 бирок повесьте - но это медь и алюминий.
    А можно фото №2, где вами сделана "скрутка" с бОльшим увеличением, чтобы рассмотреть получше то, что вы назвали "скруткой"?
    Не обращайте внимание, он @Наблюдатель, "живет" на этом форуме сам по себе, часто вставляя откопированные сообщения к месту и не к месту.
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    К сожалению, сечение алюмомедных гильз начинается от 10 или 16 квадратов. Поэтому я иногда паяю, в основном - родственникам, обломанные провода в розетках.
    Какие проблемы могут быть в паяном соединении меди с алюминием?
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, очень правильное замечание про сечение. А ведь так оно и есть на самом деле, только если добивать гильзу обрезками жил... Хотя, можно и добить, если что :)
    Я вообще паять не люблю, поскольку все детство паял :). Сейчас использую ваги 2273 с пастой для соединения медь-алюм. Но это случается весьма редко :)
     
  15. Lunofobijaj
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132

    Lunofobijaj

    прохожий

    Lunofobijaj

    прохожий

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Иваново
    А где не запрещено?