    Узо легранда класс срабатывания А
    У легранда есть два типа узо А и АС
    А- срабатывается на дифф. пульсирующий ток и дифф. переменный ток.
    АС - только переменный ток
    какой тип использовать для какого оборудования как с этим опеределится?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я решил поставить на стиралку. на посудомойку и на розетку компа тип А, нормально?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. А вот на электромеханический водогрей (без жки-индикатора) можно ставить АС.
     
  5. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я хочу поставить проточный водонагреватель, и если там будет жк дисплей то надо ставить тип А?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.063
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что, проточные есть с электроникой?
    Вообще, водогреи опасны постепенным разрушением ТЭНов с увеличением утечки в воду. Там никаких пульсирующих токов нет. А вот если вода хлынет в электронную схему, тогда может быть. Но это редкость.

    IMG_2123.JPG
     
  7. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я буду проточник так ставить, чтобы его можно было заменить, визуально увидеть.
     
  8. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    На стиралку и посудомойку выбрал узо легранд тип А (16А 10 ма), но оно дорогое 3890 руб., может подойдет тип АС?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А может выберите себе нужное УЗО вот здесь ?
    http://www.uzo.ru/catalog/residual-current-device-rcd/
    Подешевле, но качество очень высокое. :super:
    ПыСы
    С проточника много горячей воды не получите, а расход эл-ва будет большим.
    Подумайте об установке накопительного бойлера литров на 80-100.;)
     
  10. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А бойлер у меня особо не помещается в туалете.
     
  11. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    так я вроде легранд собрался весь брать, астро-узо лучше?
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Есть плоские модели накопительных бойлеров, как с вертикальным, так и горизонтальным монтажем.
    Да.
    Остальную автоматику аналогичную Легран, но значительно дешевле можно поставить Хагер.
    https://e-volta.ru/katalog
    В конечном итоге крешать Вам. ;)
     
  13. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
  14. mr_max
    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6

    mr_max

    Живу здесь

    mr_max

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.08
    Сообщения:
    333
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    А вы астро-узо как-нибудь тестировали, норм было?
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    14.955
    Благодарности:
    27.731
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Я говорю про автоматы.