    Нужна жёсткая критика
    Добрый день уважаемые профессионалы и прфессиональные любители :)
    Просьба покритиковать конструктив с точки зрения противопожарных мероприятий. Приветствуются любые мнения и советы.
    1. Печь Ферингер, ламель, отпима. Топиться будет из смежного помещения.
    Печь_эскиз.jpg
    Дымоход планируется сендвич "Вулкан". Чтобы на черепичной кровле не блестела металлическая труба, на через утеплённое перекрытие на кровлю выведен короб из металлических направляющих для гипсокартона ПС 50. Короб обшит гипсокартоном, и снаружи облицован кровельным металлическим листом с расцветкой под камень. Сендвич будет проходить по центру короба 600 х 600, всё свободное пространство планировал заполнить каолиновой ватой.
    2. Перегородка каркасная, выполнена из стоек 150 х 50, с заполнением базальтовой плитой технолайт плотность 30. Огнезащита выполнена профилем ПС 50 по каркасу, с заполнением плитой техновент стандарт плотность 70. Облицовка - плита фламма.
    Стена_Парн_Мастерская.jpg
    Фото конструктива перегородки:
    Стены_Дым (1).jpg
    Фото короба для сендвич дымохода, вил с парной
    Стены_Дым (2).jpg
    Перегородку напротив печи с топочным тоннелем планирую изготовить из профиля ПС 50 (100) с заполнением из техновент и облицовкой из плиты фламма.

    С уважением, Андрей.
     

    Вложения:

    • Печь_эскиз.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.537
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.537
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Короб можно меньше.
    Ваты достаточно минеральной, или базальтовой
    .
    Участок перегородки сделать изначально несгораемой, чем на брусках с попытками их обезопасить.

    Какая "муха" подсказала вставлять в профиль деревяшки?

    С уважением, Алексей
     
  3. VILPE-Ural
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    26

    VILPE-Ural

    Участник

    VILPE-Ural

    Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Екатеринбург
    Алексей, спасибо.
    По коробу - успокоили :)
    Перегородка уже смонтирована из дерева, поскольку несущая. Поэтому приходится защищать. Сегодня жена захотела отделать перегородку керамогранитом, а у меня сразу мысль возникла сделать экран из негорючей плиты и керамогранита, на 50 мм от перегородки. Плюс саму перегородку защитить асбо (базальто) картоном и железом.
    В профилях деревяшек нет, внутри профилей - минплита. Но многие профиля смонтированы на деревянный каркас.

    С уважением, Андрей.