1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

200-ый клееный брус. Что делать?

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Helga, 25.01.10.

  1. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626
    Адрес:
    Москва
    Задуман двухэтажный с мансардой дом из клееного бруса. Без отделки. Куплен погонаж, 60кубов, 6-ти метровый. Дом 9*12(проекта у меня на руках нет, уточню позднее, но простенков длиннее 6-ти метров, насколько я помню, не наблюдается).
    "Хозяйка, мы все сделаем по месту".
    Заехали вчера на объект. Хозяйка будущего дома не в теме нюансов строительства совершенно. Начало положено и вот как оно выглядит.
    Нижние венцы лежат на рубероиде (ленточный фундамент) почему-то с прокладочками в виде деревянных "щепочек" то тут, то там (фото нет)...
    Кто виноват, что делать?(с). Убивать "рубщиков" сейчас, выгонять или погодить? Решение нужно принимать срочно.
    Фото некоторых фрагментов внешних стен.
     

    Вложения:

    • 1-200.JPG
    • 2-200.JPG
    • 3-200.JPG
    • 4-200.JPG
  2. leskos
    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    11.274
    Благодарности:
    7.194

    leskos

    Гость

    leskos

    Заблокирован

    Гость

    Регистрация:
    23.12.09
    Сообщения:
    11.274
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Не понятно конечно, для чего у них щепки под брусом!? Да и по чему укладывают даже без пакли или джута? А на гидроизоляцию лучше использовать стеклогидроизол, даже самый дешёвый.


    Да и брус вроде не клеенный, а просто профилированный.
     
  3. WAB57
    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.804
    Благодарности:
    31.576

    WAB57

    Живу здесь

    WAB57

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.804
    Благодарности:
    31.576
    Адрес:
    Москва
    Честно говоря, всегда думал, что клееный брус в виде погонажа - нонсенс
    Подкладки под первый венец, я думаю, для выравнивания бруса по горизонтали.
    Это не смертельно. Серьезная проблема на мой взгляд в том, что нет нормальной карты раскроя бруса по венцам. От этого такие беспорядочные стыки. Причем подгонка при соединении по длине делается небрежно. Такая работа кропотливая, десять раз отмерь, один раз отрежь. При таком сечении бруса торцовка не пойдет, поэтому нужна хорошая пила + соответствующие руки.
     
  4. grem
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.926

    grem

    Практик

    grem

    Практик

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Волхов
    Если это клеенный брус и его хотят запиливать на месте, то нужно сказать СТОП! Только на станках на заводе. И не слушайте умельцев, которые якобы с пилой родились. Испортят дорогой материал:mad: А по поводу щепочек-это не страшно.Да и вопросы должны быть к тем, кто фундамент заливал.
     
  5. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626
    Адрес:
    Москва
    Я, конечно, прочитала все Ваши темы.

    Я бы тоже сказала, что нонсенс, но и заказывали его те же "мастера", что сейчас из него вот это "ваяют" (в целях экономии хозяйских средств, и убедив ее, что зарез "по месту" будет дешевле) ( Там руки-то есть (строители занимаются только деревом), а вот на тему всего остального...
    Но, IMHO, в принципе, такой внешний вид - бред, да и "щелястость" такая сводит все, чего хотели добиться, купив такую толщину бруса, практически к нулю. Ведь дом задумывается без утепления.

    Так что делать? Гнать в шею? Искать бригаду, умеющую строить из такого погонажа? Пытаться вернуть брус на комбинат, и зарезать его на станках по проекту?
     
  6. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.850
    Благодарности:
    13.936

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.850
    Благодарности:
    13.936
    Адрес:
    Москва
    Конечно нужна подкладочная доска. Щели еще бог с ними- но если бы они грамотно пускали их в разбежку, можно было бы затем их закрыть облицовочной доской. Если хотите, сбросьте в личку проект -вышлем смету.
     
  7. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626
    Адрес:
    Москва
    Фундамент заливали они же.


    О какой облицовочной доске идет речь? Это же испортить вид дома навсегда(
     
  8. eric
    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997

    eric

    живу здесь

    eric

    живу здесь

    Регистрация:
    15.08.09
    Сообщения:
    4.319
    Благодарности:
    6.997
    Адрес:
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Helga, Стоит немедленно остановить стройку. Понимаю что хочется завершить как можно скорее но сейчас нужно принять неприятное решение.

    Дальше либо искать тех, кто сможет запиливаться на месте, но качественно и при этом стоит понимать что результат скорее всего будет хуже чем тоже самое было бы сделано на производстве.

    Либо как Вам уже посоветовали, достраивать, утеплять и закрывать как снаружи, так и отделывать внутри


    Любой путь сейчас будет чреват убытками, увеличит затраты на проект. Решение принимать Вмм
     
  9. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.017

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.017
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если у Вас есть проект?? Он должен содержать и схему раскроя и развертки стен, и ведомость по венцам? или этого ничего нет??
     
  10. Петрович
    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.850
    Благодарности:
    13.936

    Петрович

    Живу здесь

    Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.07
    Сообщения:
    7.850
    Благодарности:
    13.936
    Адрес:
    Москва
    Можно назвать это накладкой, нащельником,раскладкой.Просто если заказываете, погонаж, а не комплект на заводе,нужно быть готовым к тому, что идеального сопряжения бруса ( как в мебели) не получите. Да и в заводском комплекте эти соединения маскируются декоративными перерубами. Правда в этом случае материала уходит на 5-10 % больше.
     
  11. grem
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.926

    grem

    Практик

    grem

    Практик

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    1.680
    Благодарности:
    1.926
    Адрес:
    Волхов
    Вам углы "в чашку" из клеенного бруса ни один "пильщик" по месту не зарежет. Будут щели. А по фундаменту "не партесь". Первая проблема куда острее.
     
  12. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626
    Адрес:
    Москва
    "Этого - ничего нет"(
    Есть проект, но не для деревянного дома. Просто удачного, понравившегося хозяйке, и по которому строят данный...


    Всего 5-10?)) Спасибо.
    В том и дело, что нет длин более 6 метров, то есть и накладки не нужны. Значит все должно быть подогнано в перерубах (не очень владею правильной терминологией) со внутренними стенами?
     
  13. Hermes-sz
    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.017

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Hermes-sz

    Ответственный за падение Тунгусского метеорита

    Регистрация:
    24.07.09
    Сообщения:
    3.240
    Благодарности:
    4.017
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Остановите стройку. Сделать рабочий проект с раскроем бруса - копейки и день работы. Зато у Вас будет четкое представление, что и как д.б. сделано.
     
  14. WAB57
    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.804
    Благодарности:
    31.576

    WAB57

    Живу здесь

    WAB57

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.07
    Сообщения:
    10.804
    Благодарности:
    31.576
    Адрес:
    Москва
    Самое простое, это сказать, что строители козлы, развить тему на сто страниц и в конечном итоге уйти в никуда.
    Для начала остановить стройку. Обратить внимание работяг на проблему со стыками. Пусть покажут или сделают карту раскроя на каждую стену. В карте обратить внимание на проемы окон и дверей и возможность убрать стыки (часть) в чашки. При стыковке по длине в торцах делать два паза под соединительную плашку с утеплителем + два шканта у места соединения. Здесь главное не торопиться. На улице холодно, работяги торопятся.
    Раз проблема со стыковкой, необходимо внимательно посмотреть на ЧАШКИ. Конфигурацию и утепление. Утеплителя, кстати, тоже не увидел. Ну, а если люди знают дерево, все получится.
    Возврат 60-ти кубов (три машины) на производство, думаю, процентов 30 удорожания.
     
  15. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.462
    Благодарности:
    43.626
    Адрес:
    Москва
    За 100страниц - нам испортят все 60 кубов и будет не дом, а...(