1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реле приоритета и стабилизатор напряжения

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем puchuu, 28.06.15.

  1. puchuu
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    puchuu

    Участник

    puchuu

    Участник

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Реле приоритета и стабилизатор напряжения
    На квартиру выделено 3.5 киловатта (16 ампер), стояк старый, я установлю туда вводной автомат B16 вместо пакетника. Напряжение в стояке может сильно проседать. Дом ждет кап ремонта. Я хочу установить стабилизатор напряжения и реле приоритета.

    Предположим напряжение понизилось до 190 вольт. Если установить стабилизатор до реле приоритета и зафиксировать на реле допустимую силу тока 16 ампер, то допустимая сила тока до стабилизатора составит 18.5 + 0.5 (падение на самом стабилизаторе) ампер. При работе на максимальной мощности вводной автомат отключится тепловым расцепителем, а толку от реле приоритета не будет.

    Если реле приоритета стоит до стабилизатора то все прекрасно сработает. Реле управляет 2-мя контакторами. Здесь есть 2 варианта развития ситуации:

    1. К каждому контактору подключено по отдельному стабилизатору. Всего 3 стабилизатора. Такой вариант дорогой и громоздкий.

    2. Один стабилизатор подает нормальное напряжение только на силовые клеммах контакторов. На управляющие клеммы подается не нормальное напряжение.

    Я нигде не нашел информацию по поводу допустимой разницы между управляющим и управляемым напряжением на контакторе. Не будет ли проблем с контакторами?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не вдаваясь в суть проблемы замечу, что большинство реле тока, приоритета, амперметры меряют ток в пропущенном через их корпус проводе посредством трансформатора тока. Поэтому никакой связи между точкой измерения и точкой питания у них нет.

    07.jpg

    А само реле и контактор питать, разумеется, от стабилизированного напряжения.
     
    Последнее редактирование: 29.06.15
  3. puchuu
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    puchuu

    Участник

    puchuu

    Участник

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Ой точно! Спасибо.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сказаць "дзякую" можна кнопачкай...:aga:
     
  5. puchuu
    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2

    puchuu

    Участник

    puchuu

    Участник

    Регистрация:
    29.11.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Minsk, Belarus
    Я был введен в заблуждение реле приоритета ABB LSS1/2. Оно питается от того же тока, который измеряет. Хорошо, что не купил.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.634
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это изделие дорого и глупо, хотя как и всё АВВ надёжно. Смотрите РМТ-101.