1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Работоспособна ли схема?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем rrokot, 02.07.15.

  1. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Работоспособна ли схема?
    Есть несколько вопросов к форумчанам.

    Будет ли работать схема без насоса в первичном контуре?
    Грязевики ставить перед каждым насосом?

    Котел Defro comfort eco 25кВт
    дом 7*8м
    цоколь в котором котельная, 3*8 ТП + 1 радиатор
    1эт 3 радиатора + ТП
    2эт 5 радиаторов + возможно ТП в перспективе ч-з несколько лет
    3эт мансардный, но почти полноразмерный 6*7м, 2 радиатора, возможно больше.

    От бойлера ещё ТП в 2-х санузлах и ГВС (на схеме нет)
    VISIO4.png

    Разводка 20мм металопластиком
     
    Последнее редактирование модератором: 03.07.15
  2. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Что, совсем никто ничего не скажет? Напишите хоть, как тут посты редактировать...
     
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Ниже поста есть " редактировать".
    Нет.
    Достаточно сеточного фильтра.
     
  4. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    А почему?

    У меня нет(http://prntscr.com/7oc3bh Есть только у последнего
     
    Последнее редактирование: 03.07.15
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    В закрытой СО циркуляция теплоносителя осуществляется с помощью насоса.
    Я могу отредактировать, если нужно.
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Желательно уточнять - котёл угольный "автомат".
    Как-то несерьёзно, МП и ТТ котёл, не хотите сталь, есть альтернатива медь. Да и мП ф20 мм для разводки в "домике" S= 190 м. кв. несколько несерьёзно. Картинка красивая :super:, но это даже не принципиальная схема, скорее "договор о намерениях". Мембранный РБ, желательно на всасе насоса первичного контура, нагрузить ГС, дабы не мучиться с расходом насосов вторичных контуров, а там насосов немерено. "?" как представляется работа СО и БКН в период межсезонья при наличии ТТ (пусть "автомата") котла?
    У Вас 6 - сообщений, функция "редактировать" откроется автоматом после большего кол-ва постов (уточнить можно в разделе помощь новичкам).


     
  7. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Там есть насосы) Я просто понять хочу зачем нужен именно в малом контуре насос.
    А учитывая, что применён четырёхходовой клапан нет гидрострелки и я не уверен, что в этом случае можно ставить последовательно разные насосы, они же будут мешать друг другу в предельном открытом положении 4-х ходовика, не?

    @Next57, От маленьких коллекторов до батарей 20мм. А от котла до большого коллектора сталь. малый контур 1 1/2" или 1 1/4" наверно.

    Что такое "БКН" ?

    Открылось. Жаль, что оригинальный пост поправить нельзя(
     
    Последнее редактирование: 03.07.15
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Насос нужен на каждый контур- такая у Вас схема.
     
  9. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    @Сергей192, А что будет с системой, если я не поставлю насос?
     
  10. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Если не поставите на малый контур- не будет работать только малый контур, а если на первичный -ничего не будет.
     
  11. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    От электрокотла. Он есть на схеме. А какие могут быть подводные камни? Я думал краны просто перекрою на распределительном коллекторе. Насосы вот как-то надо сделать, чтоб без угольного тоже работали, ещё не смотрел решения.
     
  12. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Пардон. Я думал малый и первичный это одно и то же.
    И всё таки, вы мне принципиально не хотите на пальцах разъяснить почему не будет работать? Для вас проектирование систем, это бизнес, и детали секрет? Что значит не будет работать?

    Проблему нашёл. Не понятно как будет работать 4-х ходовик в частично открытом положении. т. е. без насоса он будет работать либо полностью в открытом положении на полный контур либо на контур котла во всех остальных.

    Или не в этом проблема?
     
  13. rrokot
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    rrokot

    Участник

    rrokot

    Участник

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Вот такая схема с сайта переко пойдет? Тут насос не совсем там, где обычно. Почему они именно так рекомендуют?
    SchematInstalacjiZamknietej_ru1[1].png
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.263
    Благодарности:
    18.928
    Адрес:
    Донецк
    Не стоит пытаться читать между строк то чего нет. А вот эти "детали" на форуме жевано - пережёвано, порой пальцы устают стучать по "клаве" повторяя одно и тоже. В FAQ можно ознакомиться в свободном доступе (не бизнес:))
    Ссылку на первоисточник, если можно, некоторые "девайсы" вызывают вопросы.
    Да и четырёхходовой в линии подачи "?". По хорошему - ТТ + эл. котёл включены на ГС (гидрострелку) -> коллектора -> радиаторный контур + контур ТП. Точку включения контура БКН (бойлер косвенного нагрева) выбираете из логики организации приоритета БКН ГВС.
     
  15. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.568
    Благодарности:
    8.570
    Адрес:
    Изюм
    Вы задали вопрос - я ответил, а заниматься ликбезом, комментируя, имхо, лохотронную схему, нет желания.
    Проектирование для меня работа. т. е. заработок. Ну, извините- не рэкетир. Если не поняли, то на форуме бесплатная помощь и делать секреты мне нет смысла. Секреты это у Вас. Правила либо не читали либо читали не внимательно, FAQ не посещали. Необходимой литературе, которая на форуме в свободном доступе, предпочли интернетовскую помойку. Ваша тема на форуме N-ая. Только нужно было поискать.
    Вторая схема не решает проблему созданную Вами в первой- взаимные помехи в работе контуров. Желательно один насос на СО, один на ТП. На БКН по необходимости. Подключение источников тепла желательно сделать параллельным.