    Добрый день!
    Помогите собрать систему очистки воды.
    Хочется недорого, качественно и с минимальным временем на обслуживание. Систему буду собирать сам.
    Систему планирую установить в углу котельной. Примерные габариты места установки ширина 1,5 м. длина 2 м. высота 2 метра.
    Подскажите какие фильтры поставить (желательно указать типоразмеры и виды загрузок).

    Источник воды: личная скважина, 10 метров труба на 110 мм
    Дебет скважины: неизвестно, качал центробежным насосом AquaTechnica STANDARD 80 в течении 5-7 часов вода не заканчивается.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: центробежный насос AquaTechnica STANDARD 80
    Гидроаккумулятор на 24 литра
    Номинальное потребление воды в сутки: 200-300 литров.
    Число и тип точек водоразбора: 6 (2 сан. узла, 1 стиральная машина, 1
    душевая, 1 мойка на кухне, 1 кран в баню)
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (+1)
    Тип канализации и её характеристика: герметичная выгребная яма из 3 бетонных колец V~9 кубов
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
     
  2. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Анализ воды
     

    Вложения:

  3. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Сегодня получил коммерческое предложение. Ценник не понравился
    Предлагают следующую схему водоподготовки: фильтр грубой очистки, комбинированный фильтр обезжелезиватель/умягчитель, фильтр тонкой очистки.
    Код:
    № наименование                            ед. изм      цена              кол.         сумма
    1 Фильтр-обезжилезиватель EMS R-844         шт.        47300,00р.         1           47300,00р.
    2 Загрузка Экомикс А (25л.)                 меш.       13250,00р.         1           13250,00р.
    4 Соль таблетированная                      меш.         550,00р          2            1100,00р.
    Уважаемые профессионалы, как Вы думаете данная система справится с моей водой? Много ли денег будет просить на дальнейшее обслуживание.
     
    Последнее редактирование: 01.07.15
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет не справится (марганцем будет фонить). Так которая справится обойдётся ещё дороже.
     
  5. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    @Lmv16, а какие фильтры тогда можно поставить?

    p. s. Готов заказать и поставить дополнительный бак для аэрации и отстаивания воды на 1 куб.
     
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Бак - хорошо, но бак вас не спасёт. Чтобы окислить марганец в баке - надо повышать рН до 8,5.
    Проще дозировать гипохлорит (возможно с добавлением NaOH) а затем подавать воду на последовательно установленные фильтры, загруженные:
    1. любой лёгкой инертной загрузкой,
    2. Quantum DMI65,
    3. Углём активированным для удаления остатков активного хлора.
    Умягчитель - по желанию.
    Для расчёта максимально возможных размеров баллонов нужно знать максимальный возможный расход воды в месте установки фильтров.
     
  7. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Я думаю для семьи из 4 человек на ПМЖ с шестью точками водозабора (2 сан. узла, 1 стиральная машина, 1 душевая, 1 мойка на кухне, 1 кран в баню) максимальный возможный расход воды в месте установки фильтров будет 0,5 куба час. Могу ошибаться. Я впервые пытаюсь дом благоустроить.

    Если же не удастся довести воды до питьевой, тогда нужно хотя бы до технической для мытья и стирки.

    а подмойку поставить бытовые трехступенчатые фильтры типа аквафор, барьер.

    Глубже бурить нет смысла. Местная администрация пробурила 110 метров, вода такой же плохой оказалась.

    Заранее спасибо за все Ваши советы!
     
  8. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Изучив форум нигде не нашел такое превышение марганца как у меня. Думаю сдать воду в другую лабораторию на железо и марганец.

    За эти два параметра просят 1000 руб. :nono:
     
  9. iOzon
    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    101

    iOzon

    Живу здесь

    iOzon

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.14
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Иркутск
    Скважиной давно пользуетесь? Хорошо прокачана?
     
  10. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Скважине 2 года. хороша прокачана. каждую неделю поливаем картошку в непрерывно по 3-4 часа
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.954
    Благодарности:
    812
    Адрес:
    Москва
    Вы конечно ошибаетесь. Тот расход, который вы имеете ввиду, а это расчётный расход пикового потребления, может при заданных условиях доходить до 2 куб/час. Это если пара скважина-насос позволяет и если хозяин не пожадничал на диаметрах разводящих труб.
    Но я имел ввиду другой расход. Тот расход, который способна выдать труба на излив в месте установки фильтров. Очевидно, что при насосе AquaTechnica STANDARD 80, расхода больше 2 куб/час (33,3л/мин) можно не ожидать, но хотелось бы знать реальную цифру.
     
  12. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    890

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    2.942
    Благодарности:
    890
    Адрес:
    Хабаровск
    Плохо изучали)https://www.forumhouse.ru/threads/192859/
     
  13. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Результаты повторного анализа не обрадовали:
    1. Ph = 7.350+-0.015
    2. Марганец = 2.00+-0.34
    3. Железо (включая хлорное железо) по Fe = 3,69+-0,63
    Получил еще одно КП. Предлагают два вариант. Как Вы думаете какой из вариантов для моей воды подойдет.
     

    Вложения:

  14. Damion
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Damion

    Участник

    Damion

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Уважаемые профессионалы, Если я поставлю две емкости по 0,8 куба. В первой будет безнапорная аэрация, во второй отстойник, после фильтр BB 20 на 5 мкр для удаления ржавчины и мелких частиц.
    Такая система сможет довести воду до технической, если расход воды в сутки будет 400 литров.
    Благодарю за ответы!

    ps. В настоящее время пока нет денег на нормальную систему за 100 тр.
    пока хочется собрать максимум за 30-50 тр
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.447
    Благодарности:
    6.476
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так можно. Только в первую ёмкость придётся в ручную гипохлорит натрия добавлять.
    и добавить к системе ещё ВВ20 с углём (блоковый картридж).
    Производительность системы - не более 2 одновременно открытых кранов.