    Как снизить обороты вентилятора?
    Куплен напольный вентилятор blyss sfd1-450b3 с тремя скоростями работы, но уже на первой он ревёт, как вертолёт и дует, как ураган. По моим прикидкам скорости распределяются так: 1я-90%, 2я-95%, 3я-100%, а хотелось бы 20-50-100. При переключении на 2ю и 3ю скорости происходит незначительное усиление мощности. Внутри на движке стоит кондёр 3мкф (см.фото). Начитался инета и решил поставить керамику в разрыв питания (прямо на вилку) кондёр К73-17 на 400В, 1 мкф - была обещана тишина и покой, но он вообще не запускается. Что я не так делаю?

    1джш.jpg 1ш7г.jpg
     
  2. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Может надо перестать говорить людям, что им делать и тогда они не будут говорить куда вам идти.© По теме у вас мыслей нет, как я понимаю...
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.602
    Адрес:
    Москва
    Посчитайте, каково сопротивление конд-ра 1мкф при 50гц.
     
  4. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Зачем? Мне надо понизить обороты, у других это работает и вряд ли им нужна эта инфа. Просто хочу узнать почему у меня не работает.

    Дополнительные данные: мощность моего двигателя 110вт.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Маловато микрофарад.
    Навскидку, надо 5...10 мкФ.
     
  6. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Это от мощности движка зависит? Прочитал, что чел. поставил 1мкф кондёр на 33ваттный движок и остался доволен результатом. Ставить просто в разрыв провода питания?
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    А логика вам не подсказала, что на 120-ваттный надо в 4 раза больше? ;)
    Да. Но тогда вы ограничите и максимальную скорость.
     
  8. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Я не знал про эту зависимость. Считаете, что 4-5 мкф норм будет? Или больше покупать?
    Она мне и не нужна. Моя цель уменьшить шум от турбулентных завихрений.

    ПС. Спаял 3 кондёра параллельно - 1 и 0,68 купленных вчера и 2мкф найденный дома (итого 3,68) - вентиль чутка ожил, крутится процентов на 10 на максимальной скорости. :victory: Пойду куплю 2х 3,3 - должно быть нормально.
     
    Последнее редактирование: 30.06.15
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Если там кому-то хватило 1 мкФ/33Вт, то вам должно хватить 3,3мкФ.

    Лучше конечно проэкспериментировать с разными ёмкостями.
    Вполне возможно.
     
  10. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Поставил плёнку К73-17-400 на 4,7мкф - вентилятор не шевелится. :ogo: Поставил параллельно МГБ(?) на 2мкф - заработало как надо. Итого 6,8мкф. Непонятно почему на 3,68мкф еле-еле, но работало, а с 4,7 - не запустилось совсем. В обоих случаях заработало с МГБ (большой квадратный, бумажный, что ли?). Просто интересно что за ...
     
  11. Andy01
    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727

    Andy01

    Живу здесь

    Andy01

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Москва
    Похоже, дело в ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) конденсатора. Зависит от диэлектрических потерь и сопротивления обкладок. В пленочных конденсаторах обкладки делаются путем напыления металла на пленку, в металло-бумажных обкладки сделаны из металлической фольги - соответственно, ESR у них ниже.
     
  12. aib
    Регистрация:
    12.03.07
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    35.425

    aib

    ...мультики надоели...

    aib

    ...мультики надоели...

    Регистрация:
    12.03.07
    Сообщения:
    8.067
    Благодарности:
    35.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    Один диод типа - Д226 с любой буквой Вам в помощь, включенный последовательно.
     
  13. Harvester of
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433

    Harvester of

    Живу здесь

    Harvester of

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    2.433
    Адрес:
    Россия
    Это у вас личный опыт? :) У меня такого не было и поэтому погуглив, узнал, что это неминуемо рано или поздно приводит к выходу из строя двигателя, если вообще запустится. Это вы, наверное, перепутали с приглушением яркости лампочки, но там нагрузка не индуктивная. Тоже так делал, в подъезде, чтоб лампы накаливания часто не менять и недолго смотреть на пульсирующий свет, а только при входе и выходе из квартиры.
    Похоже на то, не зря же на мощных движках, насколько помню, ставили батареи больших кондёров.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Старые или китайские кондёры могут иметь ёмкость ниже написанной.
    А может и ЕСР.
    ЗЫ: диод ставить не стОит.
     
  15. Andy01
    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727

    Andy01

    Живу здесь

    Andy01

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.07
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    727
    Адрес:
    Москва
    Объясню по другому - двигателю для работы нужен приличный ток. Металлическая фольга в любом случае обеспечит бОльший ток, чем напыление.