Прошу критику по щиту ЩУ+ВРУ

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем devzorg, 30.06.15.

  1. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Прошу критику по щиту ЩУ+ВРУ
    Подписывать хочу на днях, хочу поправить схему чтобы приняли с первого раза.
    https://drive.google.com/file/d/0B1uWuMfieQ1KZV9GLXo0V1Z5dnc/view?usp=sharing
    Второй ЩР пластиковый, для бытовки, надо ли заземление делать?
    Заранее спасибо.
     
  2. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    На всякий случай еще формат jpg
     

    Вложения:

    • Схема по ТУ v1.0.jpg
  3. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    Судьба заземления не раскрыта, предполагаю ТТ.
    0. Нейтраль вокруг счетчика изображена неверно (не отражено, как она туда заходит).
    1. Зачем УЗИП в PEN? PEN должен быть просто повторно заземлен.
    2. Электронные дифы ИМХО если и использовать, то только после УЗМ.
    3. УЗИПы принято дополнительно защищать автоматами или предохранителями. Вообще-то это необязательно, но, думаю, в данном конкретном случае, когда используются УЗИПы без сменных блоков, которые к тому же, наверно, захотят опломбировать, лучше все-таки воткнуть автомат или ПВР, хотя бы для того, чтоб можно было в случае чего легко их отключить, а потом уже думать, что с ними делать, не обесточивая весь дом.
    По поводу "первого раза", могут заартачиться, чтодо счетчика есть что-либо, кроме 25А автомата в пломбируемом боксе. Да, будут неправы, но не факт, что удастся им это "с первого раза" доказать.
     
  4. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Как надо раскрыть судьбу заземления? Что подразумевается? Две шины ?
    0. Как надо завести ноль? Точнее отобразить?
    1. То есть на N не надо УЗИП?
    2. УЗМ поставлю 3p+N После узо !?
    3. Зачем опломбировать УЗИПы ?
    Не оч поня про то что "есть чтото кроме 25А"

    А перед УЗИПами ставят предохранители насколько я понял, 100А например (плавкая вставка)
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.053
    Благодарности:
    25.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пластмассовые вилки убили наповал! :)]

    226198021_7.jpg
     
  6. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Ну да смешно) переименую в "только для электроприборов класса защиты II"
     
  7. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    Нарисовать его разводку за пределами ЩУ.

    На схеме в счетчик через автомат входят 3 провода. Должно быть 4.

    Здесь он еще PEN. В данном месте не надо.

    Можно перед, можно после. Но обычно их уже в доме ставят.

    А чтоб не было возможности воровать с их контактов электричество.

    В данной схеме есть две вещи, которые потенциально могут не понравиться электросетям/энергосбыту: то, что автомат больше 25А и то, что УЗИПы подключены до счетчика. Да, они будут неправы. Но крови могут попить.
     
  8. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Ох точно, совсем глупость изобразил, спасибо, сразу не заметил.

    Судя по схеме TN/TT, TNC на автомат идут только фазы.

    Ок то есть N надо защищать в следующем щите - ЩР.

    Ну как придраться ко всему смогут, главное чтобы по существу, а не по их хотелкам. Если автомат поменяю на 25A ничего сильно не изменится?
     
  9. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    Через автомат - да. А вот на счетчик должен прийти и N. Этого на схеме не отображено: по схеме идут три провода в автомат, дальше тоже, соответственно, три в счетчик - и все.

    Ну, если до него идет воздушка, то да, по уму надо. И фазные проводники тоже. Только варисторные УЗИПы для N - нехороший вариант. Лучше специальные с газовыми разрядниками.

    Как сказать "придраться". Есть вариант, к которому они привыкли: СИП - автомат 25А в пломбируемом боксе - счетчик - дальше не их дело. Любое отклонение вызывает желание не принимать на себя ответственность о его одобрении, т. е. либо заставить переделать, как привыкли, либо переложить ответственность на начальство.

    Больше шансов бегать к ЩУ в случае КЗ/перегрузки в доме.
     
  10. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    @Boga70, Точно, опять не доглядел что нет N к автомату.
    Стоит ли вывести УЗИПы в отдельный ящик на случай их взрыва?
     
  11. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Конечный вариант ...
    схему для бытовки вообще решил убрать, смысла в ней нет на этой схеме
     

    Вложения:

    • Однолинейная схема.jpg
  12. Boga70
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14

    Boga70

    Живу здесь

    Boga70

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Нью Васюки
    Т. е. все-таки заземление TN-C-S?
    На мой взгляд, лучше бодаться с электросетями/энергосбытом за вводной автомат >25A, а УЗИПы перенести за счетчик, чтоб их лишний раз не раздражать. Это, конечно, неправильно, но лучше пожертвовать этим.
    Снова повторюсь, что электронный дифавтомат если ставить, то лучше ставить после УЗМ и дома. А в уличном щитке я бы вообще ставил отдельные УЗО (электромеханическое) и автомат.

    Вы ИМХО чутка пересмотрели на ночь ужастиков. :) ЩУ ведь на улице?
     
  13. devzorg
    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25

    devzorg

    Живу здесь

    devzorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.14
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    25
    Сложно сказать но СИП 4 жильный и там PEN по идее

    32А не хотят ставить :(
    А счетчику плохо не станет если за ним поставить УЗИПы?

    УЗО однополюсные отдельные на каждую фазу?

    То есть розетку в щите лучше поставить после всех уже узлов в самом конце схемы?
     
    Последнее редактирование: 03.07.15