    Нет. Теоретически получается, что при давлении воды сразу за насосом ниже горизонтальной линии, возможный расход определяется правее вертикальной линии, выходящей из точки пересечения горизонтальной линии с кривой гидравлической характеристики насоса. Разберитесь в теории.
    На практике чтобы точно вычислить возможный расход при заданном давлении в точке потребления, нужно знать ещё уровень зеркала воды в скважине, расстояние до точки потребления по горизонтали, внутренний диаметр и материал труб, количество местных сопротивлений (колен, муфт, и. т. п.).
     
  2. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Добро. Забудем пока про теорию.
    Чисто практический вопрос.
    Колонна аэрации. Две трубки, входная и выходная. Короткая и длинная. У одних поставщиков входная короткая, у других - длинная. Кто прав? Физика примерно понятна, но хочу услышать доводы со стороны.
     
  3. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
  4. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Есть два типа оголовков. В одном типе нет входной трубки, а есть рассекатель. Воздух подаётся через отверстие в оголовке, и внутри баллона по трубке опускается вниз и выходит в воду через "каменный" аэратор, как в аквариуме. Камень имеет свойство зарастать и не пускать воздух со временем. В другом типе есть входная трубка, примерно 25-30см, воздух подаётся в трубу перед оголовком.
    Главное правило: входная трубка всегда выше, а выходная ниже, почти у дна.
     
    Последнее редактирование: 26.06.15
  5. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Спасибо. Ясно.
    Еще один вопрос. В связи с тем, что существуют периоды, когда УГВ очень высокий, необходимо уменьшить разовый сброс воды в колодец. Какой минимальный период регенерации, соответственно, минимальный объем воды за регенерацию, а также интервал между циклами для колонн обезжелезивания с АС и МС размерами 1252 и 1354?
     
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Интервал определяется количеством железа в воде, грязеёмкостью загрузки и статистическим расходом воды, но нежелательно делать интервал больше 14 дней.

    Объём воды на регенерацию можно рассчитать, зная длительности циклов, а так же расходы воды в каждом цикле. Расход воды на "Backwash" теоретически определяется исходя из диаметра баллона по паспортным данным загрузки, практически, меряется с ведром и секундомером. Расход воды на прямую промывку теоретически определяется по паспортным данным клапана управления, практически меряется с ведром и секундомером.
    О каком колодце идёт речь?
     
  7. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    О дренажном. В него вода будет уходить напрямую.

    Теперь о расходе. Например, возмем загрузку АС. По паспорту, у него расход на обратную промывку 20 м/ч. Время - 10 минут. Примем высоту слоя 1 метр. Тогда для 1252 требуемый объем воды V=S*v*t=Pi*(.32^2)/4*20*(1/6)=300 литров. Для 1354 больше на 10%. Правильно?
    Т. е. эти 300 литров - минимально разрешенный объем воды. И не важно, раз в сутки или раз в трое суток.
    Насколько необходимо проводить прямую промывку сразу после обратной? При условии, что ночью водорасхода нет, могу я разнести промывку на несколько часов? А клапан позволит? Я пока ориентируюсь на Clack V1CI-BTZ.
     
  8. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Площадь сечения баллона умножаете на расход воды (м/ч) на промывку и умножаете на продолжительность промывки. Всё верно.
    Только нет понятия "минимально разрешенный объём воды на промывку". Есть "минимальная скорость промывки" которая упомянута в паспорте загрузки.
    Разнести прямую промывку от обратной на несколько часов позволяет клапан Autotrol 263 (268)/742 (762,764).
    Clack тоже можно запрограммировать так, чтобы за счёт цикла всасывания внести паузу между обратной и прямой промывками. Но Clack не позволит выделить цикл обратной промывки сигналом от микропереключателя.
     
  9. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Инструкцию на клапан 263/742F нашел, подскажите, где искать настройки задержки между циклами? Спасибо.
     
  10. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Нас интересют циклы C1, C4, C5
    Циклы C2,C3,C6,C7,C8 = 0
     
  11. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Т. е. я могу поставить С1=10 мин, С4=200 мин и С5=5 мин, остальные нули?

    И еще вопрос. С клапанами поставляются ограничители дренажа. Их ставить обязательно или достаточно регулировать расход запорным краном?
     
    Последнее редактирование: 30.06.15
  12. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Можете.

    Уже имеющийся, вкрученный с левой дальней стороны под пробкой оганичитель дренажа надо выкрутить, обрезать, извлечь из камеры резиновый шарик (если был установлен), вкрутить на место оставшуюся заглушку. Для регулировки использовать кран или втулку с дросселем на выходе дренажной линии для настройки интенсивности обратной промывки. Это не касается умягчителей.
     
    Последнее редактирование: 30.06.15
  13. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Жестоко) А чем грозит присутствие этого ограничителя?
     
  14. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    817
    Адрес:
    Москва
    Как чем грозит? Требуемый расход воды на обратную промывку не будет достигнут!
    Эти ограничители на заводе ставятся, если клапан изначально комплектуется для работы в умягчителе.
    Это обычная рутинная процедура. Вы можете продавца попросить сделать это в момет покупки прибора.
     
  15. AntonSh
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    AntonSh

    Пытаюсь забыть о Москве)

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Подмосковье, рядом Жуковский
    В таком случае понятно) Я полагал, что все ограничители съемные и подбираются под конкретный расход при покупке. Буду знать. Спасибо.