    Всем здрасьте!

    Можно ли уложить все эти дела (TV кабель, проводка и витая пара для компьютеров) в одну штробу или нужно какое нибудь дополнительное экранирование? Протяженность TV и витой пары довольно длинная (10-15-20 метров). Стены - пеноблок.
     
  2. Fedoseevich
    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Fedoseevich

    Любитель всяческих идей

    Регистрация:
    09.04.09
    Сообщения:
    941
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Омск
    Если TV кабель коаксиальный, то можно.
    Электрического 220v в одной штробе, не должно быть в любом случае.
    Я так думаю.
     
  3. GOOSE
    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.987

    GOOSE

    Интересующийся

    GOOSE

    Интересующийся

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    4.301
    Благодарности:
    10.987
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Электрику с витой парой не нужно...
    Коаксиалу, в принципе, все равно :) но бывают исключения.
     
  4. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Киров
    Многолетняя практика монтажа СКС показывает, что до 15 метров витой пары, проложенной в одном коробе с силовой проводкой, ни как не сказывается на скорости передачи сигнала, гигабит качает без всяких проблем. Про большую длину не скажу, не делал.
    Но стандарт требует разделения линий неэкранированных линий минимум на 200 мм. Штробу в пенобетоне делать ведь не сложно, лучше перестраховаться - это не короб, проводку потом заменить будет невозможно.
     
  5. ivan_xxx
    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3

    ivan_xxx

    Участник

    ivan_xxx

    Участник

    Регистрация:
    08.01.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Latvia
    Подключал локальную сеть на одном объекте. Возникла проблем с одной веткой. После обследования оказалось что пустили его через стену толщиной 25-30 см в дырку под силовой кабель. Правда там был не один кабель, а целый пучок в одной обмотке см 3 в диаметре. И вот эта хрень гасила сигнал. Хотя в пластиковые короба укладывали и то и другое и проблем не наблюдалось. Тем не менее. я бы перестраховался. Короба не штроба, как уже сказали выше. :)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.18
  6. boyvip
    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14

    boyvip

    Пытаюсь сэкономить

    boyvip

    Пытаюсь сэкономить

    Регистрация:
    20.05.08
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Туймазы
    Существуют специальные короба с внутренней перегородкой для разделения силового и информационного кабеля. Короб будет чуть пошире, зато и надежности больше.
     
  7. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Киров
    Самый ходовой короб у нас сейчас 100х40, разделитель можно поставить в трёх различных вариантах. Но в любом случае, короб пластиковый, расстояние между кабелями стандарту TIA/EIA-569 (европейский аналог EN 50174-2) не соответствует. Но в стандарте нет конкретной информации про прокладку в коробе, а во время учёбы представитель британской фирмы Brand-Rex на вопрос так и ответил: последние пятнадцать метров допускается в одном коробе с меньшим растоянием между кабелями. Что и подтвердила дальнейшая практическая работа. :)
    Можно, конечно, взять металлический короб и, соответственно, алюминиевый разделитель, тогда расстояние между силовой и информационной проводкой допускается 30 мм (при стальном разделителе - 25 мм), а если обе проводки экранированные, то 20 и 10 мм соответственно. Но, к сожалению, металлический короб существенно дороже и до сих пор на практике эти данные проверить не довелось.
     
  8. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    А Вы нагрузите проводку каким-нибуть асинхронником мощным, или на худой конец електрочайником. Качайте мегабит и смотрите статус порта на свиче! Если не появляются ошибки - Вам повезло.
    Но в прокладке вместе с силовой проводкой есть еще одна засада - перегрузка проводки-> перегрев -> оплавление изоляции-> соединение фазного провода сети с экраном коаксиала -> ну а дальше.
    Сам видел натянутый коаксиал между столбами, который начал дымиться и провисать... Такая себе нить лампочки накаливания между столбами получилась... :)
     
  9. боровичок
    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    65

    боровичок

    "Нач. транспортного цеха"

    боровичок

    "Нач. транспортного цеха"

    Регистрация:
    01.11.09
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    Архангельск
    На Вашем месте я бы вообще отказался от меди в подключении компьютеров. Давно уже есть технологии WiFi.
     
  10. Nick Zubarev
    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Nick Zubarev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.08
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Киров
    Мои слова относятся к ВЭПС - выделенной электрической помехозащищённой сети, в которую запрещается подключать что-либо, не относящееся к СВТ (СП 512-78, пункт 7.10: Использование ВЭПС для потребителей, не относящихся к СВТИ, категорически запрещено).
    Это всего лишь примеры совместимости силовой и слоботочной СКС, ни чего более.
     
  11. auditor
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145

    auditor

    Интересно все

    auditor

    Интересно все

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    Из личного опыта:
    У меня в квартире в бетон в одной штробе уложены и 220В и телевизионный коаксиал и витая пара. Витая пара - порядка 10 м. Даже при включении пылесоса - 1600 Вт никаких помех на телевизорах нет. Правда основная нагрузка - кухня и ванная (стиралка, посудомойка, плита, свч и т.п.) подключены по отдельной линии.
    С сетью тоже никаких проблем нет - имеем всегда стабильные 100 мбит.
     
  12. auditor
    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145

    auditor

    Интересно все

    auditor

    Интересно все

    Регистрация:
    15.09.09
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    145
    Адрес:
    Москва
    У меня - сетка районная.
    Скорость скачивания гуляет постоянно, но не сильно в пределах +- 1МБ/сек, от работы электроприборов не зависит, специально проверял это прежде чем класть все в одну штробу. С другой стороны по этим силовым проводам запитан только сам компьютер, а через стенку на кухне телевизор и холодильник.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.18
  13. galexy456
    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460

    galexy456

    Живу здесь

    galexy456

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.09
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    460
    Адрес:
    Львов
    Короче люди!
    Кладите вместе если хотите. Проблем на малых расстояниях не будет. (тем более в коаксиал)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.18
  14. D-MON
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    D-MON

    Участник

    D-MON

    Участник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Изначально спрашивал можно ли без особых последствий положить все эти провода (электро проводка, сеть и ТВ) в одну штробу. :)
    Электрикам вчера сказал чтобы клали сеть и ТВ в отдельную от электрики штробу.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.06.18
  15. работяга
    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    работяга

    Участник

    работяга

    Участник

    Регистрация:
    13.08.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Мытищи
    Нельзя.