    Здравствуйте, нужна помощь в расчете балки на которую будут опираться плиты перекрытия, и так имеем дом посередине дома идет несущая стена из газоблока (выделено синим) над ним армированный пояс шириной 300 высотой 200 мм бетон М-300 арматура d-14 в 4 прутка без прерывания во всю длину стены8400 мм по краям стены 2 колонны (желтым выделены) одна с одной стороны другая с противоположной (300х300 высота 2800 мм, бетон М-300, арматура d14 в 4 прутка) на этот пояс будут опираться плиты перекрытия 4700х1200х22 (вес 1,7 т) и монолитный участок 2400х1200 мм (выделен голубым цветом) в данной стене планируется два не заложенных проема шириной 2300 мм и 1800 мм (выделены красным) на втром этаже над этими проемами так же ни чего не будет даже если и будет но толь ко лишь не много заходить стена из газоблока, от сюда вопрос достаточное ли сечение армированного пояса а так же сечение арматуры и ее количество для того чтоб армированный пояс играл роль балки под перекрытие или необходимо что то добавить (арматуры другого диаметра, количество арматуры, увеличить сечение армированного пояса) заранее благодарю фото для наглядности прилагаю, буду все признателен за простой краткий лаконичный ответ всем спасибо ЖДУ ОЧЕНЬ НАДО)
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  2. Варсис
    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Варсис

    Участник

    Варсис

    Участник

    Регистрация:
    13.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Астана
    Где же профессионалы на форуме ? Ребята напишите как решить данную ситуацию пожалуйста не проходитбе мимо очень надо всем спасибо
     
  3. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Пролеты плит какие? Если брать по 6м (грузовая полоса на перемычку (пояс) 6м) Для сечения 300х200 (h), защитных слоях по 25мм надо минимум (4+4) d14 A400 над проемами+в стороны на 500 мм за грань проема, поперечка - хомуты d6A240 с шагом 80мм.

    Я бы увеличил высоту хоть на 50мм при этом.
     
  4. id1232402
    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103

    id1232402

    Живу здесь

    id1232402

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.14
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    103
    При сечении балки 300 на 200 мм, где 200 мм высота, необходимое армирование балки: верху 4 прутка 12 мм А400, внизу 4 прутка 18 мм А400, хомуты из прутка 10 мм А240. Шаг хомутов 100 мм. Бетон В25.
    Балка рассчитана на нагрузку 5.0 т/м+ собственный вес при пролете 2.3 м. Опирание концов балки на несущую стену не менее 500 мм, т. е. рабочую арматуру балки заводить за боковые грани проемов в стену не менее 500 мм. Балку заливать одновременно с монолитным поясом.

    Если увеличить высоту сечения балки до 300 мм, то можно заменить внизу пруток 18 мм на 14-16 мм. Увеличить шаг хомутов до 150 мм и уменьшить диаметр прутка хомутов до 8 мм. Остальное принять как указано выше.

    По поводу армирования монолитного пояса. Смыла делать монолитный пояс из арматуры 14 мм не вижу, достаточно прутка 12 мм. Ненужный перерасход арматуры.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  5. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Этот кусок пояса (выполняющий роль перемычки) то будет защемлен с двух сторон. И моменты в середине и по краям будут примерно одного порядка. Так что внизу арматуры будет избыток, вверху по краям недостаток. Я бы принял симметричное армирование (4d16+4d16) A400 при бетоне В25 и нагрузке 45кН/м - это максимум что там будет.
    Диаметр хомутов так же избыточный d6-d8 при шаге 80-100 достаточно при двухсрезных хомутах.
     
  6. Kovaloff_T
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5

    Kovaloff_T

    Участник

    Kovaloff_T

    Участник

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    5
    Скажите суммарную нагрузку на ригель, посчитаю.
     
  7. Albert26101981
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Albert26101981

    Участник

    Albert26101981

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Добрый день!
    Нужна помощь в расчете ригеля по плиты перекрытия!
    Имею пролет 4 метра который хочу залить ригель, на который будут опираться плиты 4,30 и 4,90 длинной!
    Достаточно ли будет залить ригель 400*400мм с армирование стальной арматуры Д18 - 9 прутков, и хомуты Д 8 с шагом 200мм ?
     
  8. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    При однопролётной схеме и шарнирном опирании достаточно в нижней зоне 6d18 A400, вверху 2d18A400 для формирования каркаса и от частичного защемления. Бетон В20. Поперечка - хомуты d8A240 (A400) с шагом 150мм в приопорной зоне и 250мм в пролёте.
     
  9. Albert26101981
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Albert26101981

    Участник

    Albert26101981

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Прошу прощения, можно немного расшифровать,
     
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.008
    Благодарности:
    6.762
    @Albert26101981, для такой ширины понадобится 4 срезный хомут, так что я бы добавил к посту коллеги @keen_, что сверху тоже придется 4 стержня ставить. вероятно верхние можно и из 12ки сделать
    типы хомутов.png
    тип б вариант 3
    а стенка никакая не опирается над этим ригелем?
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Совершенно верно, спасибо
     
  12. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.876
    Благодарности:
    2.084
    Конечно, что именно?
     
  13. Albert26101981
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Albert26101981

    Участник

    Albert26101981

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Нет над ригелем никакая стена не будет!
     
  14. Albert26101981
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3

    Albert26101981

    Участник

    Albert26101981

    Участник

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    3
    Подскажите сколько стержней арматуры поставить и какого диаметра?
    Сам думаю поставить 4 ряда по 4 прута 18 арматуры.
    Или подскажите как правильно будет? Кол-во прутков и диаметр?
     
  15. RinatBet
    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    RinatBet

    Участник

    RinatBet

    Участник

    Регистрация:
    03.05.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Помогите пожалуйста с расчетом и устройством балок, ригелей над проемами под плиты перекрытия и несущих стен. Стены из бетоноблока 4-х щелевых, толщина стен в блок (390 мм). Во вложении сканы, где отметил красным маркером места устройства балок по номерам, а так же схему раскладки плит перекрытия первого этажа, второй этаж мансардный. Много больших проёмов под операние плит перекрытия, несущих стен.
    Заранее благодарю!
     

    Вложения: