1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с новой горелкой Giersch RG20-Z-L-N

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Babangida, 23.06.15.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Она может работать и на первой ступени. Это не "пусковая" ступень, это вполне реабочее её состояние.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    конечно не зажигается. Котёл минимум на 71 кВт, а вы горелку настраиваете на 62 кВт на 2 ступени.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Сомневаюсь, но пусть так. Тем более 43 кВт первой ступени для котла с минимальной мощностью 71 кВт не комильфо.
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да что там кроме несколько большего количества конденсата может быть?
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Настрой горелку на соответствие с мощностью котла.
    1 ступень 58 кВт
    2 ступень 85 кВт
    ST1 10
    ST2 25
    Давление газа в соответствии с заданной мощностью
    Кстати как выполнен дымоход. Колена, горизонтальный участок, переходники, тройники, заужения. высота?
    Как выполнена приточка в котельной?
    Понятно что котёл с вентиляторной горелкой работает под подпором, но всё же.
     
  6. Babangida
    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2

    Babangida

    Участник

    Babangida

    Участник

    Регистрация:
    28.01.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Р-ка Беларусь, г. Могилев
    Дымоход выполнен следующим образом: d=150, 1,3м горизонтального участка, колено, отстойник и метров 5 вертикали. Никаких заужений нет. Приточки никакой нет - форточка.
    Каким образом настраивать давление на соплах в соответствии с заданной мощностью? V и N?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    V и N - те же!
    А давление настраивать с помощью вызова пуско-наладчика!
    Двумя словами это не расскажешь, а семинар устраивать для каждого вопрошающего индивидуально не рентабельно. Почитайте инструкцию, погуглите.
    Но знайте при неофициальном пуске у вас не будет гарантии ни на горелку ни на котёл.
    А форточка форточке рознь. Вполне возможно, что при вашей воздуха недостаточно.
    Кстати на дымоходе установлены дефлектор или оголовок?
     
    Последнее редактирование: 23.06.15