    В бытовку устанавливать буду самую дешевую печку дачную,
    Внимание вопрос:
    Как стыкуется труба сендвич с трубой обычной нержавейкой, т. к. я сендвич планирую пустить только через стену, а дальше обычную, нужны ли переходники или они так соединятся в стык не плохо
    Есть в продаже монтажная жестяная площадка для пропуска дымохода через горючую стену (я так понимаю) чем ее обсупать в стене (ОСП утеплитель ДВП) чтобы не погореть.
     
  2. MisterYa
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    MisterYa

    Участник

    MisterYa

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Игорь, добрый день.
    Если Вы планируете использовать печку достаточно долго, а тем более зимой, то правильнее всего поступить так:
    От печки внутри помещения можно использовать «обычную» нержавейку.
    Если печка не умеет собственного шибера, то лучше его поставить.
    В месте прохода через стену/потолок использовать ту самую «жестяную площадку», при этом за площадкой пространство между стеной и трубой заполняется каменной (негорючей) ватой.
    Уличная часть трубы делается из «сендвича». Иначе внутри трубы будет образовываться много сажи и конденсата.
    Если труба выходит через стену и «ломается» под 90 градусов, то на улице ставится не «колено», а тройник с нижним отверстием закрытым крышкой (для прочистки).
    Обратите внимание, что трубы соединяются так, чтобы конденсат стекающий по внутренней поверхности трубы стекал «в печку», а не вытекал наружу.
     
  3. igorzver2809
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94

    igorzver2809

    Живу здесь

    igorzver2809

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Посоветуйте как лучше сделать, зеленым первый вариант прохода дымохода а красным второй вариант, в обоих случаях интересует изоляция от горючих поверхностей
     

    Вложения:

    • печька.jpg
  4. igorzver2809
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94

    igorzver2809

    Живу здесь

    igorzver2809

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Очень дорого получится все сделать из сендвича, у меня бюджет маленький очень и печка нужна для холодных летних дней и весны, зимой не актуально мое строение.
    Я скинул два варианта прохода трубы, какой лучше использовать?
     
  5. igorzver2809
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94

    igorzver2809

    Живу здесь

    igorzver2809

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что за не горючая вата, изовер вроде не горючий говорят, или базальтовую вату купить еще
     
  6. MisterYa
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    MisterYa

    Участник

    MisterYa

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Если же хотите сэкономить, то нет смысла использовать и «сэндвич» внутри стены.
    Используйте просто «жестяную площадку» с заполнением из каменной ваты.
    Расстояние от «огня» (внутренней поверхности трубы) до горючих конструкций должно быть не менее 16 см.
     
  7. MisterYa
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    MisterYa

    Участник

    MisterYa

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Изовер бывает как на основе стекловолокна, так и на основе каменного волокна.
    каменный можно использовать (наверное :).
    Ну или базальтовые (каменные) типа Rockwool. Смотрите сами по наличию и цене
     
  8. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь Вы просто напутали, потому что по СНиПу это расстояние равно 380 мм до ЗАЩИЩЕННЫХ сгораемых конструкций. И вместо непонятной жестяной площадки лучше изготовить по месту короб из суперизола, минерита и т. п. материалов с учетом регламентированного безопасного расстояния.
     
  9. MisterYa
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    MisterYa

    Участник

    MisterYa

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Оба варианта равнозначны.
    На зеленый нужно больше трубы, но меньше мороки (нет прохода через кровлю).
    Я в свое время выбрал зеленый именно из-за нежелания делать проход через кровлю.
    В месте стыковки наружной вертикальной трубы с горизонтальной использовал тройник для прочистки.
    трубу нужно будет крепить на кронштейнах - 16 см от сгораемой стены.
    В месте прохода через стену вырезается большое (Rотв=Rтрубы+16см) отверстие, с двух сторон закрывается «жестяными» накладками.
    Если стена внутри утеплена, то между накладками - каменная вата. Если не утеплена, то пустота.

    Дополнительно нужно предусмотреть лист металла или минерита под печкой и на стене, если печка будет близко к стене. Металл безусловно дешевле. Ну и конечно 16 см от «огня» до стены :)
     
  10. MisterYa
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15

    MisterYa

    Участник

    MisterYa

    Участник

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    15
    Пожалуй соглашусь с тем что СНиПы нужно изучать :)
    Только стандартные «жестяные» накладки, которые человек видел по всей видимости в магазине приведеный Вами СНиП (кстати какой?) не перекроют.
    И человек ясно сказал - БЫТОВКА. ДЕШЕВО. топлю только ЛЕТОМ.
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    ПРИЛОЖЕНИЕ К
    РАЗМЕРЫ РАЗДЕЛОК И ОТСТУПОК У ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    К. 1 Размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи следует принимать равными 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов и 380 мм – до конструкций, защищенных в соответствии с 6.6.236).
    Его сегодняшний статус мне неизвестен. Если у Вас есть ссылка на действующий СНиП, в котором регламентировано безопасное расстояние в 16 см, с интересом ознакомлюсь с ней.
    А готовые "жестяные коробочки" не подходящего размера лучше обойти стороной :no:
    БЫТОВКА. ДЕШЕВО - это да, но сгорит ДОРОГО.
     
  12. igorzver2809
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94

    igorzver2809

    Живу здесь

    igorzver2809

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я не понимаю, сендвич наверное пожароопасность снизит немного, правильно я вас понял? и потом на улице я бы уже обычную трубу пустил без сендвича, еще вопросик, а вату эту базальтовую прямо наматывают на труб что ли? и она не горит? сколько ее надо намотать чтобы стену обезопасить от пожара, по толщине, если печка высотой 55 см, а домик всего 270см см сколько длина дымохода нужна, 3 метра хватит?
     
  13. katrinmigm
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    katrinmigm

    Новичок

    katrinmigm

    Новичок

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Приобрела себе отопительную печку и комплект дымохода. Диаметр выходного патрубка печи - 115 мм, заявленный диаметр трубы дымохода тоже 115 мм. По факту же получилось, что труба в посадочном месте имеет диаметр 118 мм и на патрубок садится с зазором. Допустимо ли это? Как повлияет на работу печи и т. д? И если критично, то как исправить? Спасибо!
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.910
    Благодарности:
    6.858
    Адрес:
    Москва
    Ничего страшного, зазор уплотняется асбестовым шнуром либо жаростойким герметиком. Но сначала убедитесь что собираете трубу не вверх ногами - трубы собираются по конденсату и должны входить внутрь патрубка печи либо через адаптер.
     
  15. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.598
    Благодарности:
    1.457
    Адрес:
    Москва
    1. А можно вместо асбестового шнура использовать огнеупорный шнур, который в каминных топках применяется, только не круглый, а плоский, например 6*2мм или 8*2 мм?
    2. Можно ли обойтись без адаптера, если патрубок печи входит в узкую часть (папу) трубы подключения?
    3. Почему нельзя собрать трубы подключения вверх ногами = "по-дыму" если подключение к основному дымоходу будет через тройник 90 гр?