    Здравствуйте
    Вопрос следующий !
    Котел устанавливал сам, подключал тоже. Представление о ABCDN(3фазы-нейтральный) имею. В котле горит "СЕТЬ" можно выбирать ступени кнопочками I II III.Но вот не задача зеленый светодиод который показывает во время нагрева мигает, а не горит постоянно как ему видимо положено. Котел не работает. Ни один тен не греет.
    Может у кого схемка есть на данное чудо софтопрома. Мне кажется в разводке на заводе намудрили. Свои подключения и до и после 10 раз перепроверил.
    Завтро сниму еще раз крышку посмотрю по крайней мере до платы управления как что подключено.
    Обвязал все, засада полная. Благо как резервный планировал, но раскручивать если придется уносить по гарантии не радужное мероприятие.
    Заранее спасибо.
     
  2. electro0505
    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45

    electro0505

    Живу здесь

    electro0505

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.08
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Чехов
    А давление в системе у вас есть?
     
  3. Plehar
    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Plehar

    Участник

    Plehar

    Участник

    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Люберцы
    Давление 1,8 Атм
     
  4. joker812
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    26

    joker812

    Живу здесь

    joker812

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сам подключал вармос qx без проблем.
    в мануале есть глава про запуск системы в работу, может поможет вам. И по поводу мигания некой зеленой лампы.это по мануалу что означает?
     
  5. Plehar
    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Plehar

    Участник

    Plehar

    Участник

    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Люберцы
    Ни чего ! Нет там такого понятия. Скажите если подключали? Заземление обязательно при подключении 380В. Вопрос возник из за того что посмотрев развязку проводов невкурю! Тот что N нифига не идет на плату управления. Как блин переменка поступает на плату управления на транс нифига не понятно.


    Самое гадское что нет схем, как было раньше к совдеповским электронным приборам. Все больше и больше негатива к совкооделу.
     
  6. Plehar
    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Plehar

    Участник

    Plehar

    Участник

    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Люберцы
    Может быть будет кому полезно!
    Электрокотел " Комфорт WARMOS 9.45 380В ". Построен он так, что на плату управления(контроллер) подается 2ве фазы. То есть на блок питания подается 380В. В моем случае при замере Мультиметром на него подавалось вплоть до 440. Наш электрик, он же председатель садоводческого, как то к этим параметрам халатно относится. Так вот, конденсатор(электролит) по питанию уже постоянки, тот что после диодного моста блока пинания контроллера выстреливал, только успевай увернуться. Ни какие предохранители ни системы стабилизации напряжения на такие случаи жизни у котла отсутствуют. Все вопросы в сервисе после всего этого задавайте не в сервисцентр производителя, а своему электрику(председателю). Вышел я из положения достаточно просто и не дорого. Купил трансформатор(~300рублей) на 220В с чуть меньшим выходным напряжением, заменил и заменил конденсатор(25рублей). А также один провод преткнул с фазы на ноль(N) для питания блока питания контроллера. Благо больше на плате ничего не пострадало. Все работает без проблем сейчас.
    Наши отечественные производители котлов, по моему так и не научатся делать надежные, безопасные вещи.
    Удачи.
     
  7. Virviglas
    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28

    Virviglas

    Живу здесь

    Virviglas

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.07
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Это Ваш электрик недоразвитый скорее всего, все нормально там запитывается. Писал три дня назад сообщение в эту тему, но оно пропало.
    На плату не ДОЛЖНО приходить 380, так она расчитана на 220, подключать надо нормально в первую очередь, а потом уже винить производителя. Удачи.
     
  8. Plehar
    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2

    Plehar

    Участник

    Plehar

    Участник

    Регистрация:
    25.03.07
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Люберцы
    С выводом вы погорячились! Электрика я не приглашал, а подсоединял все Сам.
    В Новых " Эван Комфорт Warmos 9.45 " в паспорте значится отметка комплектация 2(у меня ее забыли сделать, и в сервисцентре ОО
    "Электроавтоматика" г. Москва поставили и заверили печатью) в плату автоматики(я его называю контроллером, так как там установлен микроконтроллер PIC16F) подводится 380В. На плате установлен трансформатор ТП-114-281 фирмы ООО "ТрансЛед", они видимо делаются под заказ так как в прайс листах конторы нет их.
    Это ответ с завода ООО "ТрансЛед" о характеристиках трансформатора:
    Добрый день,
    Меня зовут Уварова Ольга, я менеджер отдела продаж ООО "ТрансЛед".
    Параметры трансформатора ТП-114-281
    Вход 380В (1-4)
    Выход 13,2В-1А (10-12)
    Производителя винить стану по нескольким причинам:
    1. Так как нет элементарных стабилизаторов или защиты от напряжений выше рабочих. Конденсатор стреляет так, что алюминиевая банка от удара о корпус котла деформируется. Получить деформацию на лице можно легко.
    2. Завод производитель на просьбы выслать схему контроллера проигнорировал " А вам зачем ".
    3. Мне было устно отказано в сервис центре производителя о помощи сразу после того как Я честно сказал о параметрах подводимого напряжения. За 5500 рубликов готовы были помочь.
    4. На мою рекламацию по данному котлу представитель ООО "Эван" мне вообще не ответил. Разве это нормально? Хотя до этого велась переписка и даже прислал мне схему разводки котла.
    контактное лицо:
    Руководитель отдела технического сопровождения
    ЗАО "ЭВАН"
    Карсаков Дмитрий Александрович
    (831) 419-57-06, 220-32-00 (доб. 228)
    karsakov@evan.ru

    Вот так!
     

    Вложения:

    • ЛИТЯ.681936.022 Э4 лист. 2 схема соединений.jpg
    • трансформатор.jpg
  9. Кабрила
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Кабрила

    Новичок

    Кабрила

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите подключить плату автоматики от электрокатла Эван 9,45кВ.
    Пока пришла новая плата я забыл что куда вставлять а именно; Х1,Х2,Х3.
    Буду очень признателен и благодарностей не будет границ.
     
  10. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как ни странно, но вы, господа, оба правы.
    Старая модель Warmos имеет питание платы управления 220 В. Новая модель Warmos 2 имеет питание платы управления 380 В до мощности 18 кВт включительно (ТЭНы подключены по схеме звезда). Эта доработка сделана с целью уменьшить влияние перекоса фаз на плату управления. Но наши силовые сети имеют такие беспредельные значения межфазных напряжений, что возникла проблема перенапряжения электролитических конденсаторов. В настоящий момент фирма-изготовитель плат управления устанавливает конденсаторы с запасом напряжения на этот беспредел.
    Как отличить новую модель Warmos 2 от старой модели Warmos?
    На лицевой панели старой модели присутствует сетевой выключатель, а на лицевой панели новой модели присутствуют только выключатели ступеней. Сетевого выключателя нет. Ежели вы взглянете на сайте ЭВАН - NIBE на картинку Warmos, то котёл с кожухом, это старая модель, а котёл со снятым кожухом - это новая модель.
    Удачи.

    Ежели Вы не задействуете разъёмы Х1, Х2, Х3, то котёл всё-равно будет работать.
    Х1 - подключение клемной колодки для воздушного датчика.
    Х2 - подключение аварийного датчика для старой модели Warmos, для новой модели Warmos 2 - не задействован.
    Х3 - задействован только для Warmos - М, модель, укомплектованная насосом.
    Разберитесь пожалуйста, какая Вам нужна плать 011, для новой модели (на трансе обозначено 380 В), или для старой модели на 220 В.
    Спросите лучше лишний раз. Удачи.
     
  11. Кабрила
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Кабрила

    Новичок

    Кабрила

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо за прояснение.
    У меня была № 155011-02 220вольт.
    Прислали 220вольт на клейка на трансе и № МК4573.1103 (04).
    ЖДУ ЖДУ
     
  12. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Господи, какого же года выпуска Ваш котёл?
    Что случилось со старой платой?
    Имеется ли на лицевой панели индикация наличия теплоносителя?
     
  13. Кабрила
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Кабрила

    Новичок

    Кабрила

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    На той что сгорела написано 01.12.05г.
    Сгорел один тен, одно реле и диоды.
    На лицевой панели индикации наличия теплоносителя нет. :|::|:.
    ЖДУ
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На данный момент ТЭНы все исправны?
     
  15. Кабрила
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Кабрила

    Новичок

    Кабрила

    Новичок

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Да ТЕН заменил, да там еще датчик аварийный взорвался я его тоже заменил.
    Как бы все поставил новое, соберу посмотрим.
    Спасибо за уделенное внимание. И терпение.
    ЖДУ