Перечень и алгоритм пусконаладочных работ, котел Лемакс премиум 25В с автоматикой 820 SIT Nova mv

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем AlexERAV, 17.06.15.

  1. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Перечень и алгоритм пусконаладочных работ, котел Лемакс премиум 25В с автоматикой 820 SIT Nova mv
    Товарищи специалисты, если не затруднит поделитесь тонкостями пусконаладочных работ по котлам отопления в целом ив частности по и котлу Лемакс премиум 25В с Автоматикой SIT 820 mw.
    В кратце исходные параметры:
    Дом отапливаемой площадью ок 150 м^2, 1 этаж 1.5 кирпича с засыпкой пенопластовой крошкой (1/2 кирпича посередине), внутри 50 мм минваты, отделка стен гипсокартон, 2 этаж мансарда, каркас утепление 150 мм пенопласт. Отапливался старым котлом мощьностью 17кВт (обычно работал в полсилы. температура теплоносителя 40-50 градусов, в сильные морозы 60-65 градусов). Система отопления с естественной циркуляцией 2 трубная, подача по 2 этажу и обратка над полом 1 этажа 2" стальная труба, в каждую комнату отдельный ввод дюймовым металлопластиком, радиаторы (самодельные регистры 3 трубы d100мм, соединенных последовательно, l=3500мм каждая). на втором этаже в каждой комнате перед батареей термоголовка, на первом этаже поджимаю шаровыми кранами). Расход газа до установки термоголовок на 2 этаже ок. 5000кубов/год (на втором этаже было жарко, часто проветривали), после установки термоголовок 3800 - 4200 кубов/год (в зависимости от зимы). Систему отопления проектировали и монтировали а так же пусконаладочные работы проводили сами (я и отец) лет 17 назад.
    Этой зимой старый котел начал барахлить (точнее барахлить автоматика начала чуть ли не сразу, проблема с термопарами, которые в конце концов пришлось решить при помощи проволочки поджимающей клапан (Знаю что запрещено, крайне опасно, прекрасно понимаю последствия, никому не рекомендую так делать и тп. прошу не обмусоливать данные изменения чтоб не растягивать обсуждение) этой зимой было 2 - 3 затухания основной горелки и запальника (до этого такого не было) в результате газ шел несгорая, но благо дымоход имеет хорошую тягу (150 труба практически вертикально 6-7 метров вверх на метр выше конька крыши, ну естественно небольшая коленка в метре над котлом (40 см) с ревизией). Вобщем газ в помещение не попадал, даже запаха небыло, весь вытягивался в трубу.
    Так вот после этих инцидентов был куплен новый котел Лемакс 25В (он двуконтурный поэтому дополнительно и горячее водосножение бонусом получил). Подключил все сам, (естественно мета подачи и обратки малость изменились, но на работоспособности системы отопления не сказалось). Про то что я лишился гарантии прекрасно понимаю, не надо на эту тему меня упрекать, Так как в котле никакой сложной автоматики нет, все просто как 5 копеек, всучае неприятностей теплообменника опыт заварки имеется (старый котел пару раз проваривали с новья, был непровар (шлак по сварному шву).
     
  2. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @AlexERAV,
    Проще всего кое что посмотреть здесь .
     
  3. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Так вот к теме пусконаладки, что делал.
    - Ну естественно установка котла,
    - заполнение системы отопления, контроль протечек новых и старых соединений,
    - устранение возможных воздушных пробок (в моем случае таких не было),
    - контроль автоматики, соединения термопар, датчика тяги, термостата
    - проверка тяги и притяжной вентиляции.
    - Подключение газа, контроль утечек, в соединениях, клапане.
    - Розжиг пилотной горелки, регулировка положения термопары и микровольтового генератора (при необходимости).
    - Регулировка давления газа на пилотную горелку, (при помощи вольтметра замерял напряжение на микровольтовом генераторе регулировал малым винтом (расход газа запальной горелки) чтоб генератор выдавал 400 мВ на холостом ходу, и ок 150 мВ при включенном газовом клапане.
    - Далее по идее надо регулировать соотношение газовоздушной смеси, но как провести эту регулировку на этом котле не знаю (на старом внизу горелки на подающей газовой трубе было отверстие с задвижечкой, которой и производилась регулировка подачи воздуха. На этом котле установлены 3 (возможно 5 но не уверен) инжекционных горелок Polidoro (кажется так называются). (конструктивно перфорированая труба из нержавейки с одного торца которой стоит калиброванное сопло подающее газ, а так же благодаря эжекции происходит подсос воздуха, каких либо заслоночек и регулировочных механизмов подачи воздуха я не наблюдаю, в инструкции на котел про это ни слова не нашел (возможно все четко отрегулировано на заводе).
    На данный момент при работе всех горелок пламенем омывается весь внутренний объем теплообменника, цвет пламени от горелки до 5 - 10 см от нее светло голубой равномерный, далее с отливом в желтизну и в местах где пламя омывает теплообменник желто красное. (нормально ли такая настройка основной горелки)
    В старом котле регулировал так, что все пламя было светлоголубого цвета, но (возможно из за меньшей мощности) пламя теплообменник не омывало.
    В автоматике есть возможность регулировки давления газа на основной горелке (Винт под крупной заглушечкой) но как я себе представляю это позволяет в некотором диапазоне отрегулировать мощность котла. Установленная с завода мощность меня устраивает, система нагревается хорошо и достаточно равномерно, естественная циркуляция работает, производительность горячего водоснабжения устраивает после небольшой дороботки системы ГВС (но это отдельный разговор был тут https://www.forumhouse.ru/threads/265867/page-3).
    Прошу консультаций по пусконаладочным работам за ранее всем благодарен за помощь.
     
  4. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подобное видео я уже видел, но там конкретно про регулировки ничего не сказано. Пламя на горелке у меня примерно как на приведенном (но чуть интенсивнее) ближе к теплообменнику преобретает желтовато красноватый оттенок (если бы теплообменника не было то было бы как на видео но чуть выше.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    @AlexERAV, пламя не должно омывать теплообменник.
     
  6. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мне кажется что если уменьшить пламя на этом котле так чтоб теплообменник не омывало, то получится менее заявленой мощности. к тому же крайние горелки достаточно близко к вертикальным стенкам теплообменника, и такое ощущение что как ни крути с них пламе омывать теплообменник будет полюбому.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это не инженерный термин. :)
    У Вас газовый счётчик установлен? Засеките, каков расход газа за минуту при работе котла на полную мощность, умножьте на 60 и сравните с паспортными данными котла.
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Максимальный расход 3 кубометра в час должен быть
     
  9. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ближайшее время проверю расход по газовому счетчику. В случае если он будет 2.5 - 3 м^3/ч оставить как есть, или есть какая возможность регулировать еще?
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    Сначала померьте. Ещё и давление газа мерять надо - тут уже U-образный манометр нужен будет
     
  11. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    С давлением газа намного сложней. Хоть и не замерял прибором, но точно могу сказать что эта величина в моей газовой трубе величина переменная (сужу по величине пламени газовой плиты) и похоже дастаточно в широких пределах (в сильные морозы когда газоотбор увеличивается пламя на большой газовой горелке плиты горит в пол силы). Отчасти склоняюсь что (старый газовый котел тух как раз по этой причине. В прошлом году сосед висящей на моей ветке газопровода построил большой дом (метров 400^2 До этого был метров 80) естественно с мощным котлом, колонкой, с тех пор и стал наблюдать скачки давления газа. ну и котел в эту зиму тух только в очень сильные морозы)
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.568
    Благодарности:
    20.356
    Адрес:
    Россия, Москва
    А вот это уже повод предъявлять претензию газоснабжающей организации.
     
  13. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А надеятся то на что, зарытый под землю 50 лет назад газопровод они точно менять не будут, чтоб увеличить проходные сечения, ну а дома естественно от старых площадью и энергопотреблением от расчитаных 50 лет назад шагнули в большую сторону. В первую очередь они мне и предъявят что изначально когда дом у меня был 50 м2 и первый котел киловат на 8 наверно. Вот и скажут отбирай газа свои 8 квт.
     
  14. AlexERAV
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87

    AlexERAV

    Живу здесь

    AlexERAV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    121
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Замерил расход примерно 55 л/мин или 3,300 м3/ч что примерно соответствует паспортным данным. Как считаете убавить давление до паспортных или чуть меньше или оставить данные неастройки, стоит еще учесть что давление газа зимой упадет. По отоплению котел впринципе с большим запасом
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я бы предложил не насиловать котел, а убавить расход газа до 2 м3.
    Сделать самому Уобразник. Вернее сначала сделать, потом замерить, а потом уменьшить. Значения запомнить и когда будут морозы-смотреть, надо добавите...
    А когда котел меняли-дымоход остался прежний? Диаметр не заужен?