1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Холодно! Однотрубная система отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Isavin, 19.01.10.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Isavin
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Isavin

    Участник

    Isavin

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Добрый день! Летом поменял систему отопления. Дом 2-этажный в два кирпича пустотелых силикатных. Окна пвх и дер. стеклопакеты. Снаружи не утеплен.
    "Спецы" сделали однорубную горизонтаьную систему отопления в два контура - певый контрур идет по подвалу подача и обратка к каждому радиатору (я так понял называется "Ленинградка") второй контур по полу второго этажа в стяжке, есть перегиб (опуск контура порядка 1,5 м к радиатору межлестнчного марша и подъем). Полипропилен. Раиаторы алюминиевые.
    Подача и обратка сделаны как "гребенка" равтвление с одной трубы на две. На обратке стоит 1 насос Grundfos 3-х скоростной. После котла установлен гидравлчский разделитель "стрелка". Котел Baxi nuvola comfort 240fi.
    В ДОМЕ ХЛОДНО (В морозы не выше 17), радиатоы горячие только первые. Ощутимая потеря тепла особенно после перегиба контура на втором этаже. НУЖНА ли в моем случае "стрелка". Что сделано по-вашему не так и как можно эту систему УЛУЧШИТЬ.
    На днях кстати котел вообще отрубался и вода не шла в контуры, а стрелка была огненная, т.е котел грел воду до максимума и сразу жевырубался (видимо по стрелке проходила вода и все). Насос исправен.
    Почистил стрелку и косой фильтр вроде бы система заработала.
     
  2. Isavin
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Isavin

    Участник

    Isavin

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Да, забыл, система сделана из 32 трубы, пдача и обатка к каждому радиатору из 20.
     
  3. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    Обычно, после стрелки на контура устанавливают еще насосы.
    Зачем вам стрелка, котел же не чугунный. Лучше переделать на коллектора, тогда и одного насоса хватить должно.
    Вы пишете, что на обратке стоит насос (непонятно где, перед стрелкой или после перед котлом). В котле разве нет насоса?
    Лучше нарисуйте схему, тогда и народ подтянется с советами.
     
  4. Siniyfilll
    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Siniyfilll

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.09
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    АРхангельск
    А мне вот интересно в последнее время часто пишут "дом в 1.5-3 кирпича холодно".
    Неужели так дорого дом утеплить?
    На экономии отопления все окупится.
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Тоже верно, но это не обеспечит радиаторы потоком горячего теплоносителя. ;)
    Проблема, как написали выше, в неправильной схеме, гоняет всё по малому кругу...
     
  6. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Гидрострелка там лишняя. "Ленинградка"- это уже г.стрелка. Ваши исполнители были явно слабоваты в ремесле, насмотрелись..
    Регулируйте поток теплоносителя вентилями на радиаторах, это позволит добиться прогрева всех радиаторов на ветке (а они стоят?).
    Тяните до весны, а потом обвязку котла нужно переделать.


    А котел у вас хорош , взяли вещь.
     
  7. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Верно. А возможно и систему придется переделывать.
    Все равно, что на Lamborghini поставить резину от "уазика" и нашим "разбодяженным" бензином заправить. Вроде едет, на как-то не так.
     
  8. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Полностью с вами согласен, часто с этим сталкиваюсь: Заказчик покупает дорогое оборудование (не всегда оправдано), а на монтаж нанимает "дешевых" (некомпетентных) исполнителей.
     
  9. al123
    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    153

    al123

    Живу здесь

    al123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Тула
    Нужны насосы на подачу после гидрострелки, либо исключить гидрострелку.
     
  10. Isavin
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Isavin

    Участник

    Isavin

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Я так и понял, что гидрострелка лишняя.
    Насос стоит на обратке до стрелки. А стрелка стоит на обвязке сразу после котла.
    А если поставить два насоса на каждый контур на подачу? Или нет смысла?
    ли просто убрать стрелку и все будет ОК?

    Siniyfilll: Дом буду утеплять летом, понимаю, что холодно и всерьез об этом думаю, вопрос не в этом...
     
  11. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    696

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.111
    Благодарности:
    696
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схемку набросайте.
     
  12. al123
    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    153

    al123

    Живу здесь

    al123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.07
    Сообщения:
    374
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Тула
    Недавно выкладывали на форуме на мой взгляд адекватную схему с гидрострелкой (правда не однотрубную).
     

    Вложения:

    • dom2.jpg
  13. Isavin
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Isavin

    Участник

    Isavin

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
     
  14. bzpetr
    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51

    bzpetr

    Живу здесь

    bzpetr

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.09
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Москва
    Я про вентили на радиаторах спросил.
     
  15. Isavin
    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Isavin

    Участник

    Isavin

    Участник

    Регистрация:
    19.01.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Орел
    Вентили есть, конечно.
    Кстати, котел работает постоянно, модуляция пламени на 2 из 3 возможных. Нормально ли это?
    Выкладываю фото обвязки котла.
     

    Вложения:

    • DSC00616.JPG
Статус темы:
Закрыта.