Электросхема в новостройке

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Jakob_30RUS, 11.06.15.

  1. Jakob_30RUS
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Jakob_30RUS

    Участник

    Jakob_30RUS

    Участник

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Электросхема в новостройке
    Привет всем!
    Хочу посветить данную тему под разработку и воплощение электросхемы в конкретной квартире.
    Квартира в новом доме, совсем пустая. Стены из бетонных панелей с отлитыми штробами и подрозетниками (возможно частичное использование), межкомнатные перегородки из газоблоков. На полу будет стяжка, стены штукатуриться, потолок натяжной, проводку планирую проводить под потолком. В квартире газовая плита.

    До недавнего времени в электрике был полный ноль, но посмотрев разные ролики, почитав статьи в интернете пришло некое понимание что к чему и почувствовал в себе силы сделать все самостоятельно.

    Естественно возникли вопросы на которые я надеюсь получить здесь ответы)

    Так случилось, что в подъезде, в щите скрутили автоматы, остались только счетчики и куски проводов. Раньше стояли диф автоматы IEK С40 30 mA ( 20150501_132535.jpg 20150501_132540.jpg ). Вводной кабель в квартиру идет сечением 4 мм (точного сечения не знаю, замерял диаметр штангенциркулем, получилось около 2.2мм) и сразу первый вопрос: 1. не мало для квартиры, может заменить на 6мм? От подъездного щита до квартирного примерно 10 метров. И тут самое интересное)

    Как я понимаю в щите надо поставить обще УЗО, (2й вопрос) какие параметры должны быть мощность и ток утечки? (исходя из расчета на 4 мм и 6 мм вводного кабеля). В квартирном щите планирую ставить вводной автомат (3) какой мощности? и делить всю проводку на три групыы с отдельным УЗО на каждую группу (Розетки, Свет и Санузел с током утечки 30, 30 и 10 mA соответственно) (4) какой должен быть номинал УЗО? Щит.jpg Под УЗО планирую установить кросс-модуль, сам щит на 32 модуля. Ну и автоматы по стандарту: розетки на 16А кабель ВВГ нг 3х2.5, светильники 10А кабель ВВГ нг 2х1.5. Холодильник и кондеры запитаю напрямую или кондеры можно повесить на общее УЗО "Розетки" (5)?

    Ну и общие замечания по схеме.

    Немного по планировке квартиры Квартира_проводка.jpg
    1. Галерея - из особенностей проходной выключатель. Потребители 2 неопределенных розетки и одна тройная для возможной установки аквариума.
    2. Коридор - здесь будет щиток, 2 неопределенных розетки, домофон, телефон.
    3. Прихожая - возможно будет рабочее место с компьютером, и аквариумом, либо зона отдыха с телевизором, одна вспомогательная розетка. Квадратиком на схеме обозначил регулятор ТП.
    4. Санузел - 2 розетки под фен, бритву, ТП, вытяжка на отдельный выключатель.
    5. Сушилка - две отдельные линии под СМ и накопительный водогрей + вспомогательная розетка.
    6. Спальня - розетки, возможна установка ТВ/компьютера. Кондер на отдельной линии.
    7. Гостиная - ТВ, ДВД, ресиверы, приставки, прочие розетки. Кондер на отдельной линии.
    8. Лоджия - на схеме должна быть как отдельная линия. Комп, прочая розетка + ТП.
    9. Кухня - холодильник и ПММ (провод проложу, но пока без установки) на отдельных линиях. Рабочие розетки под блендер, мясорубку, СВЧ, вытяжку и поджик для плиты думаю кинуть на один кабель. От светового кабеля отвод под подсветку шкафов.

    Спасибо за внимание!
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Автомат в таком случае не более 25А.
    Необязательно. И ставится селективное, противопожарное УЗО.
    У УЗО нет мощности, есть номинальный ток и ток срабатывания (уставка).
    Автоматы в амперах.
    Пока вы только лишь правильно выбрали номиналы на розетки и свет.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кроме счётчика в щитке подъезда должен быть поставлен автомат. Его номинал определяется выделенной на квартиру мощностью (это в управляющую компанию). Без автомата сгорит любой вводной кабель. Соответственно и сечение этого кабеля определяется автоматом. Тот С40/30 требует 10мм2 кабель и разрешает 8.8кВт. Ставить именно дифавтомат, тем более ИЕКовский не стоит.
    Вот с этим сначала и разберитесь!
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Вводной кабель - 10 кв. мм. В этажном щите - АВ+S-УЗО: 63А/0,1. Номинал вводного АВ - 50А, "В". Электроплита - отдельная линия, желательно с дифф. защитой. 2 или 3 групповых УЗО. Примеры бюджетных проектов - на фотографиях.
     

    Вложения:

    • IMAG0615.jpg
    • IMAG1539.jpg
    • IMAG1426.jpg
  6. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.308
    Благодарности:
    1.891
    Адрес:
    Курск
    Такое сечение вводного кабеля для квартир с электроплитами. Кто ему с газовой плитой позволит поставить автомат на 50А ? Да и зачем это нужно?
     
  7. Jakob_30RUS
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Jakob_30RUS

    Участник

    Jakob_30RUS

    Участник

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответы)
    В терминологии у меня явный провал.

    В понедельник буду узнавать про выделенную мощность на квартиру и там уже подбирать сечение кабеля и номиналы для УЗО и вводного автомата.

    Что можете сказать по поводу предполагаемых групп потребителей?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы разбил на три группы, смешав свет и розетки в них. Каждую под А63/30 УЗО.
    А на санузел, бойлер и ТП по одному УЗО А25/10 уже после их 16А автоматов.
    Практически как по моей ссылке щиток получится.
     
  9. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    319

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.229
    Благодарности:
    319
    вам бумажку должны были от энергосбыта сразу выдать вместе с ключами при заселение.
    в новостройках обычно только так, и пока ее не подпишите вам балансовое рахграничение ключи давать были не должны
    или у вас еще может дом официально еще не сдан? тогда нельзя ничего менять будет только по проекту который и даст УК, иначе не примут
     
  10. Jakob_30RUS
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Jakob_30RUS

    Участник

    Jakob_30RUS

    Участник

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Однозначно завтра звонить в УК...
    У застройщика подписали акт приема-передачи и получили ключи, больше ничего не давали.
    Уже позже, голосованием выбрали УК, но договор еще не заключали, застройщик не может передать дом УК, устраняют замечания.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кусачками...:mad:
     
  12. Jakob_30RUS
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Jakob_30RUS

    Участник

    Jakob_30RUS

    Участник

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Всем привет!
    Позвонил в УК, в общем вводной кабель 4 кв мм.
    Соответственно вводной автомат ставлю на 25А. Вводной автомат хочу поставить в квартире, а селективное УЗО оставить в подъезде. Как я понимаю УЗО должно быть на уровень выше вводного автомата, следовательно УЗО 40А/0,1?

    Квартирный щит перемешал и добавил 4е УЗО, вот что получилось:
    Щит_2.jpg
    Групповые УЗО выбрал на 40А/0,03 и 25А/0,01 для влажных помещений.

    Не многовато? Если вводной автомат 25А.
     

    Вложения:

    • Квартира_проводка.jpg
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вдруг всё-таки в будущем 40А разрешат?
    Вообще 10мА УЗО в качестве группового лучше не применять. Оно срабатывает, начиная с 5мА, а нормальный ток утечки исправной стиралки - 2-3мА.
    И кроме того, не получится номинал в амперах выше вводного, таких УЗО не выпускают именно потому, что они рассчитаны на одного потребителя. Может только какой китай махровый...

    И главное - почему холодильник и кондеи без дифзащиты?
     
  14. Jakob_30RUS
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    Jakob_30RUS

    Участник

    Jakob_30RUS

    Участник

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Понял, много не мало, можно и на 63А заменить)

    Поменяю местами Бойлер и СМ, ТП думаю редко будет использоваться и им можно пожертвовать когда будет работать стиралка, так же как и розеткой при нагреве бойлера, розетка под фен планируется, а вторая про запас. Думаю не будет ложных срабатываний...

    Холодильник думаю делать не отключаемым, пока не придумал как защитить его от утечки, может диф поставить...
    А кондеры не вижу смысла, они будут висеть на своих кабелях, руками лазить не буду) Можно конечно раскидать по кондеру на 1 и 2 группы.
     
  15. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    ОК, ошибочка вышла.

    40А вводной, кабель - 4 кв. мм. Как-то непонятно все... Фактическая мощность ограничивается вводным ДИФом или проложенным кабелем?
    Учитывая два кондиционера, СМ, бойлер, ТП, (ПММ-?, духовой шкаф-?, СВЧ-?) - думаю, 32А на вводе и 10 кв. мм лишними не будут.
     
    Последнее редактирование: 16.06.15