    Схема управления насосом
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать, если эти варианты вообще правильные:

    Есть погружной насос, качает воду из реки для полива нескольких удалённых друг от друга мест (см. Рисунок).
    Нужно сделать выключатели в этих местах, для удобного вкл/выкл насоса.
    Прикинул две схемы (см. Схемы) для управления насосами:

    1) вкл/выкл осуществляет контактор типа ABB ESB20-20
    Здесь у меня вопрос: ничего плохого не произойдёт, если включится выключатель в одном месте полива, при том, что в другом месте выключатель УЖЕ включен?

    2) вкл/выкл осуществляет импульсное реле типа ABB E252-230
    В этом случае в качестве кнопок используется выключатель без фиксации. При этом не будет наглядно видно, включен или выключен насос. Это, наверное, не очень удобно.

    Люди добрые, подскажите, есть ли смысл в таких способах подключениях? какой лучше?
    И ещё вопрос: можно ли вместо авт. выключателя на вводе использовать диф. автомат С10 30мА и соответственно убрать УЗО перед самим насосом?
    Большое спасибо.
     

    Вложения:

    • Рисунок.jpg
    • Схемы.jpg
  2. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    1 насос выключится только когда оба перекл. в положении выключено.
    2 насос вкл/выкл в любом месте независимо, вариант более приемлем.
    Можно диф с таким же током как АВ и УЗО.
     
  3. ujeen
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ujeen

    Новичок

    ujeen

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    @Diodreo, спасибо!
    У меня ещё вот такой вопрос: если произойдёт короткое замыкание в точке цепи (см. рисунок КЗ), то не погорят ли выходы контактора? или авдт не допустит этого?
    КЗ.jpg
     
  4. imorsh
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423

    imorsh

    Живу здесь

    imorsh

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    845
    Благодарности:
    423
    Адрес:
    Москва
    @ujeen, Есть ощущение, что предложенное решение черезмерно сложное и дорогое.
    1. Самый простой вариант - управление насосом по реле давления.
    Гляньте разделы по водоснабжению.
    Если просто - то после насоса нужно поставить обратный клапан. Гдето в системе добавить гидро аккумулятор (с целью гасить гидроудары) и реле давления (собственно для управления вкл/выкл насосом).
    Есть так же готовые комплекты автоматики (включают в себя реле потока/сухого хода)

    В этом случае - мест полива может быть сколь угодно много. Управление насосом - открыл кран - вода потекла насос включился. Закрыл кран - вода НЕ течет - насос выключился.
    Провода и выключатели по огороду разводить НЕ нужно.

    2. Если п. 1 не подходит по какой либо причине и мест полива ровно 2, то вкл / выкл насосом из указанных мест независимо можно осуществлять простыми проходными выключателями

    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&redircnt=1434355817.1
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот именно, таскать 220В по участку вместе с водой... ну его нафиг...
     
  6. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    При Вашей мошности 2кВт ,ток будет больше 10А не указан, АВ С10 будет маловат, будет выбивать по тепловой. АВ ставить 16А, при этом длина линии от дома до насоса более100м. Кабель будет медь 4мм или алюминий 6мм. Контактор если 1й величины в параллель, тепловая -ток двигателя + 20%, защита при перегрузке.
     
  7. ujeen
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ujeen

    Новичок

    ujeen

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Может Вы и правы, но сейчас мне проще сделать через выключатели, с контактором.

    Преимущество применения контактора перед использованием проходных выключателей в том, что я могу использовать кабель с меньшим сечением. Ведь для того, чтобы запитать катушку контактора, большой ток не нужен. Короче, говоря, можно сэкономить на кабеле.
    Да и мест полива, может стать и 3, и 4.
     
  8. ujeen
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    ujeen

    Новичок

    ujeen

    Новичок

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Кабель у меня алюминиевый 2.5 кв. мм. Поэтому авдт на 16А здесь, думаю, будет много.
     
  9. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    763
    Благодарности:
    359
    Адрес:
    Новополоцк
    Сечение кабеля выбирается исходя из нагрузки, длины линии и других условий работы. По Вашему рисунку линию взяли 120м по максимуму. При 2кВт и 120м линии потери при 6 кв. мм по меди и 10кв.мм алюм. составят 2.7%. Допустимо 5%. При Ваших 2.5кв алюминия падение будет таким что двигатель насоса просто не сможет раскрутиться, при этом АВ защиты не сработает. Алюминь 2.5мм подойдет для питания катушки контактора, но не для насоса при такой мощности и длине.
     