1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

ТН Sagatherm 27кВт с контроллером DIGIMARK. Отчет о монтаже ТН и геоконтура, эксплуатации

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aleks074, 08.05.15.

  1. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.291
    Благодарности:
    3.287
    Адрес:
    Новочеркасск
    Было на ютубе, пендосы так ваяли ПЭ. ссылки не остались, свет выключили и переустановка ... :(
     
  2. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    Какие имеете ввиду?

    По пайке, кольцо внутренне может быть медным, а может быть и из этой же трубы. ну и инструмент смастерите.)

    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
     
  3. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    982
    Адрес:
    Челябинск
    Не совсем так, я в ус не дую когда применяю такие "U" зонды для гибридной многоэтажки т. е. в скважины сделанные ямобуром.
    Пайка в раструб, довольно надёжное соединение
    Зонд.jpg
    но на глубоких скважинах лучше не рисковать и применить ЭСМ фитинги.
    А вот если Вы будете делать наклонные скважины, и давление внутри зонда будет небольшим, то сварку в раструб можно смело применять.
     
  4. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Самое простое - фекальный дренажник (например от Джилекса) вместо всасывающего патрубка. - на 8 метров уверенно поднимет давление. Совсем кардинально - 2-е одинаковые помпы последовательно - давление увеличится в 2 раза.

    @Виталий74, Не совсем понятно для чего такой инструмент. И еще - не страшно пластметовскую трубу использовать? Раньше они качеством похвастаться не могли, но это было несколько лет назад. А так-то цена у них сейчас вкусная.
     
  5. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Я не против ЭСМ фитингов, если они будут в доступности и по адекватной цене. Я спрашивал Вас по телефону насчет фитингов на испытания, что Вы мне ответили? правильно - ничего... И что значит "глубокая" скважина? Глубже 50 метров она точно не будет. Опрессовку никто не отменял. Не вижу опасности для этих фитингов для 5 очков.
     
  6. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    С медным колечком спаялось на ура. MVV_1202.JPG
     
  7. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    Где то я это уже видел, читал. Не рассчитывайте на это. Может поможет может, а может нет. Минимальная мощность самого маленького бурового насоса "Вектор" - 20 л. с. и он поршневой. Все будет зависеть конечно от грунтов. Если высоко содержание глины то буровой раствор будет консистенции магазинной сметаны, ни какие две центробежные помпы, ни три не помогут. Это все на месте надо видеть своими глазами. Не говорю что 50м невозможно бурить, конечно можно. НО, тут вопрос скорости проходки, пробурить 1 скважину в 50м может оказаться в 5 и более раз дольше чем 25м. Еще одно НО, резко, в геометрической прогрессии повышаются риски с оборудованием.
    Опять же, ни от чего не отговариваю. Просто совет, с глубиной скважин определиться после пробуривания ДВУХ тестовых пробных скважин.

    Для чего нужен этот инструмент? Калибровка трубы. Я работаю с большими диаметрами, а они всегда сплющены в бухте, соответственно в паяльник толкать овальную не комильфо. Ограничитель глубины заталкивания в паяльник. Вам конечно может и не понадобится.

    Пока проводите подготовительные работы, тесты и т. д., рассчитывайте что все придется делать в худших условиях, не дома в мастерской, и скорость выполнения операций очень важна.

    Пластмет сейчас вполне нормальная, съездите посмотрите у них на складе, понравится возьмете. На фотографии как раз старая, с матовой поверхностью и без синей полосы (может даже техническая, давнишние фотки, не помню уже).
     
  8. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Я в принципе и хотел первую пробную вертикальную проковырять. Сметанообразный раствор понятно ни одна помпа не потянет. С буровыми насосами сравнивать их некорректно. А бурить кстати мне предстоит рядом с мастерской.
     
  9. Igors65
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    625

    Igors65

    Живу здесь

    Igors65

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    1.110
    Благодарности:
    625
    Адрес:
    Екатеринбург
    25 кВт пиковой мощности вам реализовывать от ТН нет необходимости, ТН фактически может выдавать 40-60% от максимальной потребности здания в тепле. Недостаток добивается в предельные холода либо электро-, либо тв. топл. котлом. Зовётся в народе - бивалентная схема.
     
  10. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Вчера был первый день бурения. Бурилку доработали под работу на 30 и 60% Начали под 60% (от горизонта) Не слишком удачно, но зонд опустили. Первая скважина получилась на 17 метров (маловато, но уперлись в скалу)
     

    Вложения:

    • 3nxvg72pM1E.jpg
    • XHOCII8DBhI.jpg
    • XZgkCCHswfk.jpg
    Последнее редактирование: 13.06.15
  11. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Опускаем зонд
     

    Вложения:

    • ivGiugiq0XM.jpg
    • q3kMKg7NRU8.jpg
    • ra7xrCiHBU4.jpg
  12. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Сегодня бурим под 30% (к горизонту) Скважина будет явно длиннее (17 метров уже прошли)
     

    Вложения:

    • MVV_1300.JPG
    • MVV_1304.JPG
  13. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    Отлично. Пошла реальная работа. :super:
    Нам бы технических деталей побольше (подробностей, подробностей):
    Где территориально находитесь?
    Каким диаметром бурите?
    Вытаскивается бур нормально? Не цепляется? Особенно при 30градусном наклоне.
    Фоточку бы бура, интересно.
    Пару рабочих наняли или свои?
    Какая скорость проходки? Сколько в день делаете?
    Сколько скважин планируется или какой общий погонаж планируется?
    Зонд на всю пробуренную глубину опускается спокойно?
    Зонды рабочие паяют? Или заранее у них уже приготовленные лежат?

    Подробностей, подробностей. Деталей, деталей.
    Вдруг кто захочет повторить. По Вашим стопам так сказать. :)
     
  14. Aleks074
    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743

    Aleks074

    Живу здесь

    Aleks074

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.06
    Сообщения:
    895
    Благодарности:
    743
    Адрес:
    Челябинск
    Закончили на сегодня - 30 метров, как и намечали. Фотки подробностей будут позже. Территориально п. Заозерный города Копейска Диаметр 160, бур не очень подходящий для наших грунтов - на глубине 5-10 метров что-то твердое - закусывает. Аппаратом управляет его создатель - я не рискнул и правильно сделал. Еще 2-а помошника (свои) Скорость пока 1 скважина в день с опусканием зонда. Зонд паяю сам, набираю водой и добавляю давление воздухом до 6 атм. Зонд задавливаем штангами - медленно, но надежно. Планируем всего 450-500 метров в идеальном случае.
     
  15. Виталий74
    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77

    Виталий74

    Живу здесь

    Виталий74

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Челябинск
    :super:
    Выдайте ребятам какие ни будь "козлы" или что то вроде стола, что б не поднимать штанги с земли, это кажется ерунда, а день на третий может спина дать о себе знать. Можно из чего нить подручного сварить стойку - вертикально ставить штанги. Тоже поможет.
    Пока первые скважины идут, нормально. А стремится нужно к 4-м скважинам в день, для вертикальных была бы отличная скорость, насколько наклонность усложняет не берусь судить.
    А "создатель" буровой он кто? буровик? инженер гидравлик? а то есть у меня мысли по конструкции хорошей буровой для геотермалки.