Всем привет! Нужна помощь! В цоколе есть огороженная комната в которой необходимо организовать - вентиляцию и уменьшить влажность. Во вложении план, комната отмечена "А". Размер - 3.5 м * 7м. Высота около 4 м. В комнате есть два окна, размер примерно 0.8м * 0.4 м Также на плане отмечны две двери из комнаты. Перегородки от внутренних комнат - МДФ. Вентиляционных каналов нет. Что имеем сейчас в комнате А: - вентиляция недостаточная при открытии окон (не только в данной комнате, но и в других комнатах цоколя). - влажность на грани допустимой и выше - сейчас около 70, бывает выше. Что необходимо в комнате А: Конструкцию здания не трогаем, т. к. здание в аренде. Т. е. используем существующие отверстия для окон. Ну и, конечно, самый эконом вариант - красота в последнюю очередь. - циркуляция воздуха. Желательно с регулировкой интенсивности. Т. е. когда проводим работы периодически включать циркуляцию поактивнее и соответственно выключать для экономии. Предварительно смотрел в сторону бюджетных приточно-вытяжных установок. - добиться влажности не более 60. Осушитель? Какие есть варианты? Работу по установке будем делать своими руками. Спасибо! Если нужна помощь по рыболовным снастям, лодкам и моторам - обращайтесь!
Много исходника нет. Например: - назначение помещений - есть ли постоянно там люди - возможно ли убрать оконный блок и вместо него поставить вентилятор - насколько необходимо уменьшить влажность и т. д. От ответов на эти вопросы будет один из вариантов (само собой и цена от этого будет зависеть): осушитель или приточно-вытяжная вентиляция или вытяжная с перетоком приточного воздуха ...
Это небольшие мастерские. В комнате "А" периодически (несколько раз в неделю) проводятся клеевые работы. Дискомфорта в соседних комнатах нет, но проветривать саму комнату, конечно необходимо. Окна на уровне 2.5 - 3 м находятся. Только мастер, во время работ. В основном помещение пустует. Да. Хорошо бы ограничиться выемкой створки (окна металлопласт). Необходимо для выполнения работ.
Еще пара вопросов. - Вход в эти мастерские с улицы или из здания ? - в коридор перед помещением А (по рисунку) двери стоят ?
Спуск в цоколь происходит по лестнице в секции "В". Эта лестница идет с первого этажа. Здесь же есть запасный выход. Секция "В" от цоколя отделяют основательные стены и дверь. Мастерские "А", "Б" выделены из цоколя и соединяются между собой дверьми а также с остальной частью цоколя. Размер оставшейся части ("Г") около 100-120 кв. м. - практически единой пространство и частично используется под склад.
Опять таки пропустили самый главный момент. По лестничному маршу на первый этаж есть двери которые перекрывают доступ в цокольный этаж или нет ? Смысл в том что сколько воздуха убирается из помещений столько же надо заместить. Воздух на замещение можно взять с улицы, но он в зимнее время холодный. да и держать форточку открытой не очень правильно. Можно взять и с самого здания, где он уже нагретый. Но это, как бы, было бы не правильно если бы в Вашем помещении постоянно находились люди. Но вполне нормально для осушения помещения. Остается только вопрос о доступе воздуха по лестничному маршу в цокольный этаж, есть ли какие-то препятствия. А так, схема уже понятна. Работ получается немного. Производительность вентилятора будет небольшая, 2-х кратного обмена для такого помещения достаточно. В Вашем случае это будет 2 * 3.5 м * 7м * 4 м = 196 м3/час. Это любой канальный центробежный вентилятор с диаметром вход/выход или на 100мм или на 200м. По типоряду этих вентиляторов для "сотки" стОит брать тот что посильнее (обычно стоят буквы Б, В, С - в зависимости от производителей). Для 125-х - те что по-слабее. Это в основном идут с буквой А в маркировке. А как расположить вентилятор и воздуховоды дам после ответа на вопросы в начале поста ...
Да, есть. Здесь и стена мощная и дверь с датчиком под охрану. Т. е. из "А" выйти в малой кровью "В" проблемка.
Вы вопрос читаете или нет ... ? А то что есть ли возможность выйти из помещения А в помещение В - это Вы должны решить и сказать возможно ли это сделать. на рисунке видно что никаких проблем нет. А как реально - не знаю. И, повторю вопрос - По лестничному маршу есть еще двери которые не дают доступ в цокольный этаж ?
Чтобы с первого этажа попасть в цоколь, есть еще одна дверь на первом этаже, которая отделяет лестничный сектор от торгового зала. В цоколе у нас есть еще лифт - с цоколя на первый этаж. В цоколе (в помещении "Г") - проем без двери к лифту, на первом этаже лифт отделяется от торгового зала дверью.
Да уж ... "Чем дальше в лес тем больше дров ... ". Всю информацию должны были дать Вы а не я вытягивать из Вас ее клещами. Не мне это нужно, а Вам. После предыдущего поста становится понятно что приток из помещения брать не стОит. А с улицы если брать то не понятно на каком уровне у Вас окна в цокольном этаже. Далее, возможно ли поднять воздуховоды немногим выше от уровня земли. И т. д. и т. п. Вот примерно так ...
Благодарю заранее за помощь. Пока надеюсь что приток и вытяжку организуем в окрестностях комнаты "А", собственно поэтому другие части не обозначал. Окна находятся примерно на уровне 0.5 метра над землей. Боднять воздуховод повыше, думаю, удастся метра на 1.5-2 будет достаточно?