Доброго дня! Комната 6*6.5м сейчас перекрыта следующим образом: Посередине лежит швеллер 20ка на нем перпендикулярно балки 150*50 с шагом 0.7. Стены газобетон. Как я понимаю жить на втором этаже при таком раскладе нельзя. Подскажите пож-та как можно исправить ситуацию.
Сделать шаг балок 0,35 см. Либо использовать прямые или перекрестные связи между балками для уменьшения прогиба. Либо сочетать оба способа.
Пробую просчитать Примем полезную нагрузку 300 кг/м2. Вес балок 9 балок примерно 200 кг / 39 м2 = 5.1 кг/м2 Вес настила пола (доска 40ка) 940 кг / 39 м2 = 24.1 кг/м2 Коэф. надежности примем 1.2 Расчетная нагрузка q=(300+5.1+24.1)*1.2 = 395 кг/м2 Вес двутавра 21кг/м. Нагрузка на погонный метр двутавра: q=395*6+21=2391 кг/м.=2.4 т/м Считаем изгибающий момент: M=q*l*l/8 = 2.4 * 6.5 *6.5 / 8 = 12.7 т/м = 1270 т / см. Сопротивление стали примем 2.1 т/см2 Находим требуемый момент сопротивления: W = 1270 / 2.1 = 605 см3 В то время как у 20го двутавра он равен всего 184 см3. Даже если принять нагрузку равную 150 кг/м2, то получим W около 350 см3. Посчитаем прогиб: f=6.2*M*l*l*l*l/I=6.2*2.4*6.5*6.5*6.5*6.5/1840 = 14.4 см при норме 650/200 = 3.25 см.
Можно, но по-спартански Ширина грузовой площади 3 метра а не 6. Или у ваших деревянных балок единственная точка опоры это двутавр? Зависит от ваших возможностей, конструктива и степени завершенности строительства. Напрашиваются дополнительные балки.
Когда речь заходит о деревянном перекрытии, я советую всем ЛВЛ брус. У себя на пролет 5.1 м и 3.5 м использовал 240х75 через 40см, и как то не беспокоюсь ни очем. . Легкие и по прочности как плиты, ни прогибов тебе ни вибраций, не забиваю голову расчетом нагрузок на пол при таких балках.
Ну они еще опираются на стены. Тогда нужно брать меньше? Строительство завершено. Но второй этаж нежилой. А вот возможностей не так много. Как по средствам, так и по помощникам. Вариантов много конечно: 1. добавить двутавры (по моим расчетам помогут еще 2 двутавра на 27) 2. деревянные двутавры из осб (дороже, срок изготовления у нас от месяца) 3. лвл балки (очень дорого) 4. залить жб балки (нужен расчет)