Потыкал палкой- чувствуется небольшая (легко сломалась) корка. Толщина осадка не более 10 см. Септик работает нормально, не пахнет и т. д. Нагрузка небольшая. 3 чел, летний сезон. Пора откачивать? Или еще год подождать? Не слежится?
У вас Танк-3 на сколько помню. Работает, не пахнет и т. д. ну так и не трогайте еще пару сезонов, осадка мало еще по сути. Я бы еще пару сезонов подождал точно.
Это мне понятно. У меня сомнение было не слежится, т. е. не закаменеет, что потом нельзя будет разбить?
Я свой три года уже не откачивал. Собирался в этом году - не сложилось Не думаю что его в камень спрессует меньше чем лет за 20.
Ув. форумчане, установлен септик Танк 2.5 два года не откачивал проблемм и осадка особо нет, эксплуатирую круглый всего 2 чел.,но ранее видел систему переливов труб теперь она покрыта жижей и стало как на фото, высота от септика до поверхности 2 кольца. Нормальный это уровень или завышенный и требуется что то делать?
Что то не так. Уровень высокий-корпус затоплен. Вариант 1 забилась гофра на выходе- решение откачать и почистить гофру или совсем убрать. Вариант 2 перестала работать впитывающая площадка- решение откачать и смотреть по месту. Вариант 3 если у вам самотек на впитывающую и Танк зарыт глубоко а на этом уровне стоит грунтовка, судя по черным налетам может так и есть. соответственно в септике стоит уровень воды в грунте-решение переделывать все. Наиболее вероятны варианты 1 и 3.
@Пивнойживот, следуйте поэтапно рекомендациям @vlad msk. Вероятность 1 варианта очень высока. Гофра на выходе себя не оправдала. В настоящее время от нее отказались. В любом случае кинуть дренажник, откачать до нижнего уровня выходной трубы и посмотреть, что будет.
Гофра вещь хорошая и полезная, но ее необходимо обслуживать периодически, а так как этого ни кто не делает она забивается, поэтому мы ее совсем убрали.
@vlad msk, я же не говорю, что она плохая, просто себя не оправдала. А уж почему, Вы правильно объяснили.
грунтовка маловероятна, грунт песок. Возможно залилась площадка рассеивания. Гофра на выходе это что и где? и почему забилась крупных отложений во втором отсеке невидать? У меня над септиком сыпится снег с крыши и нет снега держателя, посему над люками большие сугробы по пояс, может по весне они потаяли эта вода через негерметичные стыки колодца попала в септик и возможно к лету устаканится...
Понял но там диаметр приличный ее забить надо потрудиться, попробую откачать и посмотреть может вода от сугробов с крыши через стыки колодцев залила.
Труба гофра 110 мм торец у нее закрыт, внутрь вода поподает через прорези по кругу -размер прорезей 10 мм х 1 мм. Вот прорези и могли забиться.
У меня у этого патрубка круглая заглушка с мелкими дырками в торце сразу отвалилась и плавала, думаю вода шла прямотоком и дело возможно не в ней.