    Добрый день,

    Нарисовал проект дома, который чётко вписывается в участок и мои представления об идеальном доме.
    Помогите пожалуйста советом по перекрытию над кухней/гостиной.
    Два плана - на первом - схема первого этажа
    На втором - схема перекрытий. Над красными балками - стена на втором этаже.
    Реально ли перекрыть первый этаж на моём плане?

    Вариант для перекрытия гостиной - можно ли опереть балки на пролёте на стальной двутавр, или есть более простые решения?
     

    Вложения:

  2. Eugene_Yu
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Eugene_Yu

    Участник

    Eugene_Yu

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Ну хоть что то подскажите, уважаемые знатоки?
     
  3. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Метр на метр тридцать шесть. Маловат домишко-то...

    СП 31-105-2002 Таблица Б-8. Читайте, думайте.
     
  4. Eugene_Yu
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Eugene_Yu

    Участник

    Eugene_Yu

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Чем сантиметры не устраивают?
    К слову в системе СИ единица длинны - метр. Так что хоть санти, хоть милли это уже производные от стандарта длинны.
    За ссылку спасибо, это первое что я изучил, но вопрос стоит несколько иначе.
     
  5. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    ГОСТ 2.307-68

    1.8. Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификациях называют в миллиметрах, без обозначения единицы измерения.
    1.9. Если на чертеже размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сантиметрах, метрах и т. д.) то соответствующие размерные числа записывают с обозначением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях.

    Это как бы азы.

    Реально.

    Если "гостинная" это помещение 4700х7500, то оно перекрывается балками 38х235 с шагом 300.
    Если широкая доска труднодоставаема можно перекрыть более стандартной 50х200 с шагом 200 или 100х200 с шагом 400.
    Куда уж проще.
     
  6. Eugene_Yu
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Eugene_Yu

    Участник

    Eugene_Yu

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Спасибо за подробный ответ, есть нюанс с пятачком между лестницей и кухней, там почти нет опор, есть небольшой остров и всё. Достаточно ли его для опоры балок перекрытия большой комнаты? По поводу балок, готов в принципе использовать брус LVL так как найти хорошую доску 250 мм у нас нереально.
     
  7. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Если имеется в виду проем 2900, то туда ригель согласно уже упоминавшейся Б-8.
    Ширина грузовой площади 3700 пролет 2900 надо 4*38х184 или брус 150х200.

    Доска необрезная КС 40, отбирается не менее 300 в тонком конце, отбивка ниткой, два взмаха циркуляркой и вы гордый владелец 40х250. Для эстетства можно рейсмусом по миллиметру кривизны снять.
     
  8. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    P. S. Я чего-то недопонял. У вас наружные стены 250мм и нет хорошей доски 250. Какой-то хитровыдуманный перекрестный каркас предполагается?
     
  9. Eugene_Yu
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3

    Eugene_Yu

    Участник

    Eugene_Yu

    Участник

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    3
    Стена 250 имеется ввиду уже в чистовой, с гипсокартоном. Решили не крепить гипсокартон непосредственно на стойки (45х195), а сделать горизонтальную обрешётку и крепить листы на профиля. Пространство между вертикальной стойкой каркаса и листом гипсокартона использовать так же под прокладку коммуникаций. Ввиду отсутствия опыта постройки пошли по такому дилетантскому пути.
     
  10. Pajerokz
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.402
    Благодарности:
    1.220

    Pajerokz

    Живу здесь

    Pajerokz

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1.402
    Благодарности:
    1.220
    Адрес:
    Липецк
    А можно я в этой теме свой вопрос задам, чтобы не плодить?

    Легкий летний каркасник.
    Поперечные балки 100*100 с шагом 3000
    Лаги 100*50 с шагом 600
    По лагам ФСФ-15 и финишное. из тяжелого только холодильник и кровать.

    этого хватит или нужно уменьшать шаг поперечных балок?
     
  11. SergeyStepanov
    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    SergeyStepanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.11
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Козельбург
    Человек 100кг+мешок цемента 50кг, стойящие посередине лаги сломают ее на две неаккуратные части. И никакие бриджи не помогут.